Перейти к содержанию

Рекомендуемые сообщения

Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650

Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. 

Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

ну тогда если не можешь задать себе вопросы по схеме их задам я.

1. какой стандартный номинал резистора подтяжки в микроконтроллере?
2. чему равен уровень лог.0 в 5ти вольтовой логике CMOS по которой сделан МК?
3. какой ток должен протекает через транзистор оптопары что бы получился лог.0?
4. чему равен коэфициент  передачи оптопары?
5. какой ток должен протекать через светодиод оптопары что бы на транзисторе получился лог0?
6. какой наведенный от сети ток протекает через изоляцию , если для стандартных расчетов сопротивление принимается 0,5МОм, и емкость 10..100нф.
7. найдя ответы на п5 и п6, ты по прежнему считаешь, что мертворожденность схемы ответ ни о чем?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. 

Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке.

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

6 минут назад, mocart сказал:

коротит выход преобразователя

коротит разве что через резистор и светодиод оптопары.
а супрессор подключен верно

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера  EVE в Компэл

Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.

Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

3 минуты назад, IMXO сказал:

. какой стандартный номинал резистора подтяжки в микроконтроллере?

47К - 100К зависит от модели. Внешняя подтяжка  возле  микроконтроллера есть на 10К к +5В.

7 минут назад, IMXO сказал:

чему равен уровень лог.0 в 5ти вольтовой логике CMOS по которой сделан МК?

в МК на порте я измерял то около 0,7В если он настроен на выход. Для того чтобы МК видел сигнал лог.нулем 0... 1,5В

16 минут назад, IMXO сказал:

5. какой ток должен протекать через светодиод оптопары что бы на транзисторе получился лог0?

В этой схеме протекает 5-6 мА через светодиод оптопары. Пробовали подключать последовательно R7 переменный резистор и увеличивалидо 8К - работает, после уже нет
 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 минуты назад, Vit@lik сказал:

47К - 100К зависит от модели. Внешняя подтяжка  возле  микроконтроллера есть на 10К к +5В.

 Для того чтобы МК видел сигнал лог.нулем 0... 1,5В

продолжай не стесняйся, ток какой получился?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А преоразователь выкидывал из схемы? Пробовал от линейного и внешнего источника?

Я не знаю какая у них частота преобразования, но он питается у тебя от одного источника. Если он слабоват, то колебания по питанию будут модулировать твой контроллер и оптопаре нужен п-фильтр. А может и активный.

Щас скажут что я пихаю эту схему везде.:-)

 

ФИЛЬТРАЦИЯ.gif

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@IMXO при подаче питания на светодиод оптопары на входе МК из 5в меняется на 100мВ. Ток в цепи транзистора оптопары мультиметр показывает 625 микроампер (там где 0,55мА).
Что-то не так? Нужно уменьшить R7 и резистор подтяжки (тот что на 10K)?

В оптопары Continuous Forward Current = 50мА. i Forward Voltage max 1.4V, по расчетам если я не ошибся то можно ставить резистор и 70 (а лучше 100оМ). Но я думаю с таким током для  долговечность светодиода сильно сократится.

237712623_.jpg.fe511f7af242f4fa49bafc1d79533569.jpg.1cc19ab5d731559a483901d83ef9f6e8.jpg

Изменено пользователем Vit@lik
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

48 минут назад, Vit@lik сказал:

при подаче питания

:wall: да вы просто капитан очевидность, но я вас не это спрашивал...
ладно , предмет разговора в картинках: красный граф - ток светодиода, зеленый граф - напряжение на транзисторе

688410305_.jpg.4c19349e60c1edd07c7ab2502c6f3542.jpg

при протекании через светодиод тока в 0,25мА на выходе оптопары уже логический ноль =1.5в !!!

на куске провода с изоляцией 500кОм и емкостью 10нФ(реактивное сопротивление на 50Гц =  195кОм) при амплитуде сети 245в*1,41=345в , по проводнику будет протекать ток до 1,8мА, те в 7 раз больше тока который требуется для открытия оптопары.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

4 часа назад, IMXO сказал:

при амплитуде сети 245в*1,41=345в , по проводнику будет протекать ток до 1,8мА, те в 7 раз больше тока который требуется для открытия оптопары.

Братан,- ты не перегрелся? Там по схеме 5 вольт вроде везде?!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

3 минуты назад, TIMIK74 сказал:

вот хороший помеходаватель

Да у него уже есть "Генератор помех и наводок" и имя ему В0050-1W. :D

Он его сам туда втулил.

Изменено пользователем mocart
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

24 минуты назад, mocart сказал:

В0050-1W

конвертер здесь ни к чему. Он работает стабильно, легко переносит КЗ. И выдает в почти 2 раза большую мощность от паспортной далее перходит в защиту и виходит самостоятельно.
 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

38 минут назад, mocart сказал:

Братан,- ты не перегрелся? Там по схеме 5 вольт вроде везде?!

Речь о неучтенных токах, в виде утечек изоляции, емкостных связей и тд от силовой проводки, которая находится не в вакууме. Эдакой wall model:

 

8 часов назад, IMXO сказал:

6. какой наведенный от сети ток протекает через изоляцию , если для стандартных расчетов сопротивление принимается 0,5МОм, и емкость 10..100нф.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Как источник наводок использовал катушку зажигания и свечу - и сработало.
Позже добавлю описание и фото. на светодиоде оптопары Даже без длинных проводов есть синусоида, и "иглы" от наводок ЛБП что стоит сбоку но все же их не достаточно что бы светодиод подмигивал а вот от работы катушки зажигания начали приходить ложные данные. Но конденсатор на 150 нФ параллельно светодиоду подавил почти все, ложных срабатываний с ним не было.

 

Изменено пользователем Vit@lik
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

31 минуту назад, godrik сказал:

Речь о неучтенных токах, в виде утечек изоляции, емкостных связей и тд от силовой проводки, которая находится не в вакууме. Эдакой wall model:

Кданной схеме какое отношение? Если у тебя там 345 в наведётся, я оттуда запитаюсь!

Коллективный маразм.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы публикуете как гость. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

×
×
  • Создать...