День добрый.

Есть агрегат в составе которого частотник, асинхронник 7.5 кВТ, контроллер, энкодер, ... Вот там помехи на любом проводе такие... Я круче не встречал )

Решил дома поиграться с помехозащищенностью одной схемы. Взял частотник, асинхронник 11 кВТ.... и что я только не делал... я не могу получить помеху )))

Я нарушил все правила помехозащищенности - тишина абсолютная ))) Как заставить эту падлу фонить в эфир ?)))

Заранее благодарен.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

@SerYoga72 , по-моему, опять не с того конца копаете. Ваш "агрегат" с жуткими помехами явно ключница собирала. Вот в нём и надо убирать помехи. Не удивлюсь, если выяснится, что в нём просто где-то "земля" оборвалась.

А то супрессоры какие-то ставить собрались, имитатор помех собирать... Какой смысл присобачивать "костыли" к неисправному "агрегату"? Он от этого всё равно лучше работать не будет. Не проще его просто починить?

Сами же пишете:

31 минуту назад, SerYoga72 сказал:

Взял частотник, асинхронник 11 кВТ.... и что я только не делал... я не могу получить помеху

Неужели это вас ни на какие мысли не наводит? :D

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Предлагаемое и есть "с помехозащищенностью поиграться". Только со смыслом и результативно. Про приёмы обеспечения помехозащищённости кабелей связи и входных каскадов я до вас в ответе на ваш предыдущий вопрос уже пытался донести.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Почему же. Дифференциальная и токовая линии - контроллер не позволяет. Как на контроллере уменьшить сопротивление входа ? Резисторы повесить по входам ?

Про диоды по входам не совсем понял.

Схему я изменил, выкинул 5 вольт, подтянул выхода к + 24. Ну и выходные каскады умощнил по Вашему совету.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, SerYoga72 сказал:

Я круче не встречал

Единственный способ устранить помехи - хорошее заземление, сетевой фильтр на входе и моторный дроссель на выходе. Высшие гармоники - ферритовые кольца, просто тупо надеть на кабель трёх фаз ( без земли)  на входе и выходе.

2 часа назад, SerYoga72 сказал:

Как заставить эту падлу фонить в эфир ?))

Отцепите землю со всех сторон, залезьте в настройку "частота шим" и задерите её до максимума, это  16 до 30 кГц, в зависимости от качества. Обычно стоит 4 =8 кГц.. Проверьте нет ли сетевого фильтра внутри частотника, некоторые модели имеют встроенный фильтр - она вообще идёт как опция по заказу практически у всех фирм.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, SerYoga72 сказал:

подтянул выхода к + 24

А входы разве позволяют подавать на них 24 В?

 

2 часа назад, SerYoga72 сказал:

Как на контроллере уменьшить сопротивление входа ? Резисторы повесить по входам ?

Да, можно так.

 

2 часа назад, SerYoga72 сказал:

Про диоды по входам не совсем понял.

Стандартная схема защиты входа от подачи недопустимого напряжения ниже уровня "земли" и выше уроня питания.

2025660897_.png.26f0b0b64a1d6738a9a262883530d7bb.png

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

4 часа назад, Lexter сказал:

А входы разве позволяют подавать на них 24 В?

Контроллер то промышленный, Овеновский ПЛК100

 

2 минуты назад, alend сказал:

Вам нужна помеха? и какого характера,для чего? 

Смоделировать хреновые условия для тестирования...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

10 минут назад, SerYoga72 сказал:

Смоделировать хреновые условия для тестирования...

А вы запитайте БП овеновского ПЛК  не синусом,а чем то иным! и будет вам счастье!

На работе был случай, плавающая неисправность,-глючила установка.

В итоге выяснилось, накрылся  феррорезонансный стабилизатор напряжения, через него запитывался весь шкаф управления установкой.

Поймал момент и подключил осциллограф на выход стаба ,я не знаю как это назвать, но питание на выходе по напряжению в норме.

Причём контроллер и его БП фирмовые "Allen Bradley".

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Он импульсный... думаю пережует... Я на низкой стороне попытался обмотав провод вокруг кабеля идущего на двигатель от частотника, помеха есть но слабая...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

9 часов назад, SerYoga72 сказал:

Вот там помехи на любом проводе такие... Я круче не встречал ) 

Как заставить эту падлу фонить в эфир ?)))

Как эта помеха выглядит на осциллографе или на что она наводится? 

 А чем мониторится этот эфир? 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Только что, Praktic сказал:

Как эта помеха выглядит на осциллографе или на что она наводится? 

Это иголки амплитудой вольт под 40... Наводятся на проводе с энкодера... Есть подозрение что они создают ложные импульсы, энкодер быстро накапливает ошибку...

Хочу смадэлировать эту ситуацию в тепличных условиях

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

11 минут назад, SerYoga72 сказал:

Это иголки амплитудой вольт под 40

Частота -то какая повторения этих иголок? -Она зависит от частоты ШИМа, которая выставляется на частотнике?  Сильные помехи от частотников устраняются фильтрами, которые указаны в описании к ним. Фильтры есть по питанию, есть и выходные фазовые, перед двигателем. Если наводки чувствует только один энкодер, а другим приборам по-барабану, тогда нужно его защищать, как предлагали выше. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

:D Я не спрашиваю как защитить, я хочу такие же помехи получить ))) Только у себя дома... Далеко это оборудование... Хочу поиграться с помехами )) Ну нет у меня генератора, зато есть частотник )))

Я с него все земли откинул, сигнальные провода обмотал вокруг кабелей, двигателя, частотника - ну нет помех )))) Есть так шумок.... А там прям всплески, да такие ))))

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

14 часов назад, oleg_s сказал:

нагрузить частотник не забыли?

асинхронник 11кВт, правда не нагруженный, но древний восьмиполюсный... Тяжеленный )))

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...