День добрый.

Пытаемся реанимировать БП с этой сборкой.

Конденсаторы промеряли диоды тоже все в норме, впаяли новую DM565R  результат тот же

Первичка постоянка 24Вольт - диодный мост - электролит после него все те 24В за минусом падения на диодах.

Vstr = 11В

Drain = 24В

Vfb = 0В?

Vcc = 0В - так как нет генерации ШИМ здесь 0 логичен до запуска.

Source = 0 - это и есть основной 0 от источника питания

Вопрос про Vfb  почему на нем 0? Ведь по схеме сама сборка должна его подпитывать, и подымать на этой ноге напряжения, а обратная связь через оптрон ложит его на землю тем самым опуская выходное напряжение.

Оптрон ОС отпаивали он рабочий, конденсатор тут проверили не пробит покрайней мере тестер показывает разрыв в нем.

Сейчас сборка выпаяна и висит на проводках, можно откинуть ногу Vfb от схемы и посмотреть что на ней? На откинутой там должно ведь что то присутствовать положительное судя даташиту от 2.5 до 6В  Не сгорит остальное без ОС в БП

трансформатор не проверяли, и как его проверить? можно другой зацепить без нагрузки последовательно с основным?

 

 

 

Изменено пользователем Николай Кирюхин
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Рисуйте схему и выкладывайте. У Вас м/с не запускается ввиду низкого напряжения питания. Нет сигнала PowerGood, отсюда нет Vref и всего остального (в том числе и Вашего Vfb).

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

зачем спрашивать, что должно быть на выводах? раз есть в наличии  "3 идентичных БП"

6 часов назад, Николай Кирюхин сказал:

трансформатор не проверяли, и как его проверить? 

Для этого достаточно иметь L-метр, измерить индуктивность первички и сравнить с рабочими БП.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

9 часов назад, Николай Кирюхин сказал:

Пытаемся реанимировать БП с этой сборкой.

Конденсаторы промеряли диоды тоже все в норме, впаяли новую DM565R  результат тот же

раскачиваешь его аналогом ГЕНЕРОТТОРА - Гугль и Поиск форума знает про него - и сразу получаешь ответ ....

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

18 часов назад, Николай Кирюхин сказал:

DM565R 

БП с TV-тюнера наверное, для музыки в камаз, так он слабенький, сгорит.:D

На неё довольно приличный даташит, даже печатка есть.

datasheet.pdf

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

12 часов назад, Николай Кирюхин сказал:

Низкий какой из выводов

Vstr = 11В ? или Drain = 24В ?

Drain = 24В это внешнее питание оно низким быть не может, на нем еще 3 идентичных БП работают. 

Drain никакого отношения к питанию не имеет. Вывод питания данной м/с - Vcc (см. даташит). Логика запуска простая. Сначала через вывод Vstr, снабженный генератором тока, подпитывается емкость Vcc. При достижении порога включения (12V номинал) происходит запуск м/с и она отрабатывает несколько рабочих тактов (пока на емкости конденсатора напряжение питания не упадет ниже порога отключения). В это время внутри м/с происходит переключение питания с Vstr на Vcc, которое должно достигнуть номинального значения за эти несколько тактов (определяется емкостью конденсатора, стоящего по линии Vcc). Питание подхватывается обмоткой трансформатора и БП выходит на рабочий цикл. Проверяйте, возможно у Вас электролит по Vcc неисправен (высох, оборвался...). 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, Николай Кирюхин сказал:

блок питания мозгов

Там-же смайлик во весь рот:). Вы-же ни фото, ни схемы вашего блочка не показали, вот я и пошутил по поводу 24 Вольт.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • @Gomerchik а вы контролировали как меняется уровень сигнала на А1 ардуины?
    • Спасибо за совет. Автором данного проекта я не являюсь, мне нужно было воссоздать уличный датчик для метеостанции взамен пропавшего(( Из разного найденного в интернете этот проект работает с моей станцией Орегон (спасибо автору). В понедельник попробую последовать Вашему совету. Но все равно куча непоняток  как блин это работает)) Если дело в неправильной отправки команды, то как на это влияет подключение датчика температуры? Если совсем не подключать таймер, то передача идет один раз (как и прописано в программе), станция принимает и отображает, но минут через сколько-то естественно станция уже ни чего не показывает, но с таймером питание полностью не пропадает с ардуинки, но передача сигнала каким-то образом работает по таймеру.  В моем понимании данная команда подается один раз потому, что таймер должен отключать питание МК после передачи сигнала и каждые 43 сек снова подавать питание (так того требует станция).  Ардуино передает показания температуры отключается полностью и 43 секунды мк не работает.  Сейчас у меня питание пока сделано на подпитке от солнечной батареи, но пару пасмурных дней и аккумулятор съедается до отключения(
    • thickman Так и сделаю. Вытащу из бу БП.  Буду знать, как отличить. Благодарю. Заменил транзисторы на IRFB20N50K. Картина стала, совсем другой.  Похоже трудность не в драйвере, на момент подвозбуда, переходные процессы, в нем, завершены. Увеличил затворные резисторы до 50ом, стало немного лучше.  Не понятно, почему верхний ключ греется несколько сильнее. Возможно, стоит посмотреть ток в коллекторе.  Снабберные емкости временно удалил, изменений не произошло.  Замена ТГР на другой, на кольце MSTN-16A-TH, так же, результата не принесла.   irfb20n50k.pdf
    • А что нить из ассортимента активных щупов производства СССР..))
    • Типа такого: https://aliexpress.ru/item/2044864227.html?sku_id=58855020183
    • поняли неправильно. У ТЛ494 никакой защиты нет, усилители ошибки не защита, они не должны приводить к ложным импульсам. Причем тут "микруха" ?  надо нагружать ВСЁ. До сих пор вообще непонятно о каком ИИП идет речь и сколько у него каналов. Бесполезно схему рисовать? - Помогать так бесполезно. Картина кривая по самое "немогу" продолжаются картинки, снятые через ногу и без цены деления.
×
×
  • Создать...