Стабилизатор 7812 выдает 10 Вольт вместо 12

Recommended Posts

Микросхема KIA7812A (корпус TO-220F), включенная по стандартной схеме из даташита для 7812 - 0,22uF на входе и 0.1uF на выходе - выдает 10.05В вместо 12. На вход подается 15,1В с диодного моста. Вторичная обмотка транса на 0,3А. Если отпаять конденсаторы, то напряжение на выходе вообще падает до 9 с копейками. В чём же дело?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Электролиты рядом поставь на вход и выход. Про напряжение соответствующее не надо забывать


Не бегай от снайпера-умрешь уставшим

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)

Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
Подробнее

Ну мне в случаях борьбы с китайпромом хватало 220 на вход и 47 выход вполне. 

36 минут назад, Nic_Pic_Mic сказал:

0,22uF на входе и 0.1uF

Эти нужно оставить. Это же не электролиты? Мало ли :D И все максимально к выводам микросхемы


Не бегай от снайпера-умрешь уставшим

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)

Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.

Подробнее

Bourns – надежное решение для защиты блоков питания базовых станций

Телекоммуникационные базовые станции часто подвергаются ударам молний и выходят из строя из-за короткого замыкания. Компания Bourns предлагает решение, позволяющее обеспечить надежную защиту от перенапряжения и перегрузки по току с помощью гибридного компонента GMOV™, PTVS-диодов PTVS1-380C-TH и плавких предохранителей SF-3812F-T. Рассмотрим это решение
Подробнее

Будущее сегодня с TE Connectivity: мезонинные соединители высокой плотности COM Express со скоростью 16G+

Компания TE Connectivity выпустила на рынок серию 16G 0.5mm FH с поддержкой стандарта COM Express – самые миниатюрные соединители в портфеле TE Connectivity на сегодняшний день, обеспечивающие скорость передачи данных более 16 Гбит/с. По сравнению с более ранней версией, рассчитанной на 8 Гбит/с, версию 16G отличают улучшенные показатели качества передаваемого сигнала.
Подробнее

4 часа назад, Nic_Pic_Mic сказал:

благодарю!

Китайцы похоже внутрь этой сборки воткнули не тот стабилитрон. Бывает...:unknw:

5 часов назад, Andrey 69 сказал:

Электролиты рядом поставь на вход и выход.

Это как в басне Крылова - Квартет. Далеко бывало тоже ставил, когда собирал подобные стабилизаторы. Напряжение было в норме. Не в этом дело похоже. Микросхема поджаренная.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
1 час назад, Сергей Протасович сказал:

2000 мкф

А если нагрузка небольшая. Зачем чрезмерная ёмкость? Да и габариты вдруг не позволяют.:unknw:. Лучше попрбовать поставить другой экземпляр 7812.

Edited by Alik3796

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 часа назад, Alik3796 сказал:

другой экземпляр 7812.

Если после моста у него нет конденсатора достаточной емкости, то хоть какой экземпляр ставь. 7812 рассчитана на 1...1,5 А, потому и электролит предложен на 2000 мкф. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 часов назад, Nic_Pic_Mic сказал:

напряжение на выходе вообще падает...

При каком токе нагрузки вы всё это наблюдаете?

Какая форма входного и выходного напряжения? Чем вы её смотрите, чем измеряете?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
1 час назад, LazyEd сказал:

емкости,

Сколько угодно стандартных схем, где после моста ставят 220...470мкф работают прекрасно. Этот экземпляр склонен к возбудению на высоких частотах (косяк производителя или подделка) его нужно заменить. Для того чтобы добиться нормальной работы LM, не стоит навешивать на неё конденсаторы, лучше её заменить. А вдруг 2000мкф не поможет? 4700мкф повесим?

https://m.market.yandex.ru/search.xml?text=стабилизатор 7812 схемы&cvredirect=2&clid=526

Edited by Alik3796

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мужчины,это песочница. Пусть припаяет человек конденсаторы,там посмотреть станем


Не бегай от снайпера-умрешь уставшим

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Alik3796  Очевидно, что если

10 hours ago, Nic_Pic_Mic said:

На вход подается 15,1В с диодного моста

то это среднее напряжение. Мгновенное входное напряжение пульсирует от 10В до 20В, например. Поэтому и выходное напряжение проваливается в моменты, когда входное ниже 15В. Вот и имеем среднее выходное 10В, хотя микросхема и вполне нормально работает!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Добрый всем день, уважаемые электронщики!

Вобщем, ситуация такая - припаял на вход электролит 470 и на выход 47. В результате на выходе - 12,14 В :dance2:

Edited by Nic_Pic_Mic

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Поздравляю! Наша взяла :D Платку от канифоли почисти не забудь-на будущее совет. Ваткой ацетончиком

Edited by Andrey 69

Не бегай от снайпера-умрешь уставшим

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не понял: на выходе выпрямителя вообще электролита не было?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да не за что :drinks:


Не бегай от снайпера-умрешь уставшим

Share this post


Link to post
Share on other sites

@sanya110 Не знаю, вроде бы есть. Выпрямленное напряжение я снимаю с платы защиты усилителя наушников заводского, вот его фотка. Там на плате стоят два электролита по 100 и один на 22

headphone-protection-v2-connection-902x600.jpg

@sanya110 Продавец сказал, что я могу брать выпрямленное напряжение с этой платы для запитки кулера охлаждения усилителя

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Lexter мультиметром M-890C, без нагрузки. Формы напряжения не знаю, нет осциллографа. Предполагаемый вид нагрузки - кулер на 150мА. Однако, как я написал выше - при подпайке электролитов 470 и 47 на вход и выход - микросхема начала выдавать 12В

Share this post


Link to post
Share on other sites
Только что, Nic_Pic_Mic сказал:

начала выдавать 12В

Она и до этого выдавала 12 вольт. Только в пульсациях НА ВХОДЕ стабилизатора мгновенное значение в минимуме проваливалось ниже 14 вольт. Стабилизатор вываливался из стабилизации и на его выходе возникали провалы с частотой 100 Гц. Эти провалы при усреднении давали оные 10 вольт среднего значения.

Осциллографом смотреть надо было... Тогда и вопросов бы не было. Впрочем, и сейчас у вас минимальный запас по входу... Это не good. Сеть чуть провалится и все снова вернется...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Обеспечить запас по входному напряжению питания.

Обеспечить запас по мощности (выходному току) силового трансформатора.

Без осциллограммы под известной нагрузкой что то конкретное трудно сказать.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You are posting as a guest. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Сообщения

    • Примерно во так: https://www.youtube.com/watch?v=34PS2O0fAyw Не лучшие кстати ИИП в сравнении) Не хуже выглядят как минимум. Это - да. Усиление охваченной ШП ООС частью Квода = 3. Убеждаемся что не всегда. Необходимость же оного ещё менее очевидна. Разумнее не доводить до этого. Т. е - не расходовать бешеное усиление на перекривление кривого питания. А если с правильным питанием и небольшим усиляжем в петле выправлять искажения не глубиной ООС а скоростью "коррекции вперёд", то и получаем в итоге стабильный, чистый, и точный Квод. ООСники - курят в сторонке) Да практически все УМ "сверхлинейного" класса, глубокоОСники и наслушался я их более чем. Но их разрекламированые преимущества сильно блёкнут если сравнивать сложность аппаратов этого класса и их сомнительное превосходство перед тем же Кводом. Нет никакого преимущества, более того, часто Квод звучит сильно предпочтительнее того же Сухова. А вот Акулиничева - действительно не слушал, увы) Похоронив на попытке запуска немалую кучку достойных кристаллов, я до сих пор свирипею от бесцельно потраченных кристалло\часов на сию, оч капризную идею)) Но это канешно мой субьективный косяк) и немного утешает только то, что я не один такой) Ну эт, - да) Тоже согласен) Не последнее канешно, но в ряду столь же важных.
    • обновил прошивку до последней. до этого была проблема с десульфатацией. при разряде заметил баг. на словах: акб 7ач, выставлено в зу 10Ач, т.е. ток разряда 0.5а. все так и было на заряженном акб, через 3часа заметил что ток достигает 0.5а через пару секунд  сваливается в 0А и нарастает до требуемого 0.5а. то же самое я вижу по времени открытия ключа.  На этом же акб и состоянии заряда выставил на зу 20ач и ток раскачивается только до 0.7а и сваливается циклично в 0а.  этот же акб подключил на ту же нагрузку(эл.лампа) напрямую ток 1.7а и напряжение на акб 11.8в 30сек без изменений. т.е. не похоже на защиту зу по минимальному напряжению.  
    • Я же выложил файл печатки в формате *.lay6! При чем тут какие-то "ссылки"? При наличии готовой разводки фото дорожек я, естественно, не делал. А плата уже тю-тю... У другого пользователя.
    • а индуктивность первички какая? какая частота работы? 200вт для 4а ключа напоминает ненаучную фантастику
    • Вот только не надо перебарщивать. Вы рассчитываете, что ВЕСЬ импульс отраженного напряжения гасится саппрессором, а в действительности - только его "верхушка". Основная же энергия передается во вторичку. Потому реальность не соответствует Вашей теории.
    • Пришёл приборчик, всё отлично работает ...
    • все я то рассчитываю. вы предположили, что сапрессоры применяют для ограничения амплитуды отраженного напряжения. я нарисовал вам апокалитичную картинку воплощения вашего предположения. в пэи эксперт применяют сапрессоры с номиналами всегда большими амплитуды отраженного напряжения. и применить сапрессоры в своих поделках их заставила одна "особенность" ихнего экстернального ключика. в нормальных флаерах на мощном внешнем высоковольтном ключике необходимость в сапрессоре равна нулю. там достаточно эрцедэ снабберка с довольно высокоомным резистором, который по совместительству с выходной минимальной нагрузочкой ввиде вентиляторика например или ещё чего препятствует сваливанию флаерка в работу пачками и обнуляет шанс дрищеподобного импульса на затворе ключика.  

  • Выжигатель с регулировкой температура и набором жал

×
×
  • Create New...