Добрых суток! Скажите, если от щитка пустить 5 жильный кабель 2.5 квадрата на кухню, и на кухне поставить  свой трехфазный щиток и от него распределить линии?

На кухни, варочная панель 7.5кВт, духовой шкаф 3.5кВт, чайник 2.2кВт, холодильник 0.3кВт

картинка для приимера 

image.png.3e24f580a28ae109a72671f02078369f.png

Изменено пользователем GRM93
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Что тут думать, ведь все потребители однофазные.

варочная панель 7.5кВт 1 фаза (никто же не будет постоянно жарить на четырех конфорках и духовке одновременно)

духовой шкаф 3.5кВт 2 фаза

чайник 2.2кВт, холодильник 0.3кВт  3 фаза

С уважением. Алексей

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Только что, bigmanlav сказал:

Что тут думать, ведь все потребители однофазные.

ну варочная панель  можно на 2 фазы кинуть, А вообще вариант такой пойдет, чтобы кинуть от вводного щитка линию 5*2.5квадрата  на кухню и там сделать кух.щиток?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650

Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. 

Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. 

Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке.

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

45 минут назад, bigmanlav сказал:

никто же не будет постоянно жарить на четырех конфорках и духовке одновременно

Ваши слова - да потребителям в уши. Нас учили - максимальное потребление всех нагрузок X корень из 3 - по току  = диаметр провода (медь, алюминий). Ещё закрытый, открытый + длина. Давно работал, просто не всё так просто. Если для себя - одно, шабашка - там понятно, но тоже. Если по договору, а потом загорится. Догадайтесь, кто крайним останется.

Автомат на вводе ставится на общий ток. Он не сработает, если где -то перетрётся провод. Будет гореть. Обязательна групповая защита, и чем чувствительней - тем лучше. У меня в каждой розетке предохранитель на 6 А. Удлинители - сетевые фильтры, обязательно доработать самому.

Изменено пользователем Владислав2
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера  EVE в Компэл

Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.

Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

5 минут назад, Rede RED сказал:

И счетчик трёхфазный...

ну да

 

5 минут назад, Владислав2 сказал:

Если для себя

 

 

Ну а мне как поступить? Тянуть все линии с главного  щитка, или кинуть трехфазный кабель на кухню и там щиток?

Сечение 5*2.5 медь, хватает?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

42 минуты назад, GRM93 сказал:

можно на 2 фазы кинуть

Тогда это нужно сделать обязательно, тем более есть такая возможность.

 

Только что, GRM93 сказал:

2.5

У меня уже 20 лет такое сечение на плиту, а на все остальное на кухне тоже 2,5 квадрата, разумеется медь, достаточно.

С уважением. Алексей

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

кухни, варочная панель 7.5кВт, духовой шкаф 3.5кВт, чайник 2.2кВт. Считаем 7,5 Х 5= 37,5А  !  3,5 Х 5 = 17,5 А ! И наконец чайник 2,5 Х 5 = 12,5 А !

Для открытой проводки !

При спрятанной (скрытой): При выполнении скрытой силовой проводки (в трубке или же в стене) приведенные значения уменьшаются умножением на поправочный коэффициент 0,8.

Считаем : для медного провода - 10 ампер на миллиметр квадратный. 37,5/10 = 3,75 ммХ2,  далее 17,5/10 = 1,75 ммХ2, чайник 2,2/10 = 0,22 ммХ2. И того:  на одну фазу можно посадить чайник и духовой шкаф. 380 V на них подавать ни - ни. А для варочной панели надо брать 2 жилы за жилу на фазный провод. И две жилы за жилу на 0 провод - это для 220V. Спаренные жилы - зачистить, скрутить и спаять. Оставшаяся одинарная жила на чайник и духовой шкаф. Будет работать.

Если по фазам нагрузки не разделите - не меньше 4 ммХ2 медь. Вам написали уже. Я бы поставил общий ввод - 6 ммХ2 медь при однофазном подключении. Нас учили - корень из 3-х.    :)

У меня дома брошена одинарная линия медь 4 ммХ2 до распред. коробок. Далее 2,5 ммХ2 медь.  Но у меня из силовых потребителей только стиральная машина. Плита газовая. Общая пробка 25 А. Но в каждой ! розетке предохранитель на 6 А.

Изменено пользователем Владислав2
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я вас отлично понял и даже посчитал, провода нынче дороги:

1.jpg.02c4d9be225ad4ccc6fac451d58f56ab.jpg

Но экономить надо разумно. Я предложил - как сэкономить. Покажите мой расчёт электрику, который с вами по договору делать будет. И нести ответственность.

А шабашник - ни за что не отвечает, вы делаете на свой страх и риск. Это важно. Правила написаны человеческими жизнями, ещё имуществом. Но его можно купить.

Изменено пользователем Владислав2
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

11 минут назад, Владислав2 сказал:

Покажите мой расчёт электрику,

делать проводку буду сам, я с электричеством занимаюсь сам, раньше в доме делал у меня 1Ф сеть, сейчас перехожу на 3Ф сеть

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

58 минут назад, GRM93 сказал:

Ну а мне как поступить? Тянуть все линии с главного  щитка, или кинуть трехфазный кабель на кухню и там щиток?

Почитайте выше.

46 минут назад, Владислав2 сказал:

И того:  на одну фазу можно посадить чайник и духовой шкаф. 380 V на них подавать ни - ни. А для варочной панели надо брать 2 жилы за жилу на фазный провод. И две жилы за жилу на 0 провод - это для 220V. Спаренные жилы - зачистить, скрутить и спаять. Оставшаяся одинарная жила на чайник и духовой шкаф. Будет работать.

 

2 часа назад, GRM93 сказал:

от щитка пустить 5 жильный кабель 2.5 квадрата на кухню

 

Изменено пользователем Владислав2
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

4 минуты назад, Владислав2 сказал:

от щитка пустить 5 жильный кабель 2.5 квадрата на кухню

т.е это вариант рабочий, правильно, я прочитал что вы написали, просто немного пока не переварил информацию, и получается уже на кухне от щитка сделать отдельные группы  по потребителям  кабелям ВВГ 3*2.5, правильно?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вы правильно поняли. Разделить нагрузку по фазам. Так можно сэкономить и не потерять деньги на покупке нового кабеля. Дорого сейчас.  :)   Я бы сделал именно так.

Но вы указали кабель 5 жил по 2,5 ммХ2 медь. Он подходит. А сейчас указываете 3 жилы. Определитесь. Иначе я вас понял - у вас 2 кабеля по 3 жилы. Это ещё лучше, охлаждение лучше.

Вы можете по 2 жилы за жилу взять, очень хорошо.

Изменено пользователем Владислав2
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

7 минут назад, Владислав2 сказал:

Так можно сэкономить и не потерять деньги на покупке нового кабеля. Дорого сейчас.  :)   Я бы сделал именно так.

с деньгами у меня  беда, просто катастрофа. Кабель да, цена вроде 120 рублей метр вроде, и еще металлорукав стоит от 100 рублей за метр и выше.

Кстати, у меня в городе не продают 5ти жильный кабель,  я возьму 2 кабеля  2*2.5 + 3+2.5, но проложу их по отдельности в металлорукаве, в главном щитке подключу к автомату 3P С20, а уже в самом щитке на кухне поставлю диффы по 30ma - 16A

14 минут назад, Владислав2 сказал:

Но вы указали кабель 5 жил по 2,5 ммХ2 медь.

5 жил это трехфазная линия от щитка до щитка, в щитке уже диффы и от них однофазная линия к розетке 3*2.5

image.png.51a0ef0f136d35011d8765d690ddf380.png

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

9 минут назад, GRM93 сказал:

я возьму 2 кабеля  2*2.5 + 3+2.5,

Вот теперь вижу, 2 Х 2,5 ммХ2 берёте за жилу и бросаете на варочную панель - Ф1. Со второго кабеля 2 жилы пускаете на ноль. Оставшуюся жилу - Ф2, на чайник и духовой шкаф. Да смотрите не перепутайте - "Кутузов".   :)

Скрутить и пропаять надо. Если себе. А делать надо правильно всегда. Я всегда подписываю, кто, когда и что делал. Авторитет зато работает, не надо на рекламу тратиться. Это халтуре реклама нужна.

Изменено пользователем Владислав2
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

И все- же технически грамотно  запитать потребители кухни нужно следующим образом:

-  от щита в тамбуре проложить на кухню два кабеля: 5 х 2,5 и 3 х 2,5 квадрата, подключив их к автоматам 3Р В16 и 1Р В16 соответственно.

- варочную поверхность подключить к  L1 L2 N PE, духовой шкаф- L3 N PE

- розетки переносных потребителей и холодильник подключить к трехжильному кабелю.

Так вы избавитесь от лишнего щита на кухне, обеспечите равномерную загрузку трехфазной сети и обеспечите необходимую селективность срабатывания автоматов.

Какой номинал главного автомата в щите тамбура?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

14 минут назад, Владислав2 сказал:

Вот теперь вижу, 2 Х 2,5 ммХ2 берёте

не так, 2*2.5 + 3*2.5, это взамен 5 жильного кабеля,    это связка двух кабелей войдет в щиток на кухне, в щитке диффы и от них уже пойдет линии к потребителям на кухне кабелем 3*2.5(L + N +PE)

Изменено пользователем GRM93
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Только что, Serrad сказал:

Какой номинал главного автомата в щите тамбура?

ВВодный автомат 25А 3Р,  для кухни будет автомат 3Р 20А

Только что, Serrad сказал:

  от щита в тамбуре проложить на кухню два кабеля

т.е к кух.щитку,

 

Только что, Serrad сказал:

их к автоматам 3Р В16

А зачем 3Р, если однофазные потребители? и вообще я смотрю на то, чтобы диффы на кухни были 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

15 минут назад, GRM93 сказал:

я возьму 2 кабеля  2*2.5 + 3+2.5

Теперь : не так, 2*2.5 3*3*2.5. Вот и ответ.

Изменено пользователем Владислав2
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

×
×
  • Создать...