Перейти к содержанию

Неисправность стабилизатора Progress 12000 L


василилй

Рекомендуемые сообщения

Подскажите, такая проблема со стабилизатором, работает, затем свет отключают, при включении экран горит, но ничего не показывает, напряжение на выходе 0.

Постоит в нерабочем состоянии, работает. И всё повторяется сново

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Возможно заглючивает, найдите ногу ресета и сбросьте в таком состоянии. Если заработает смотрите питание, или думайте с отсрочкой разблокировки ресета(конденсатор,резистор).

Изменено пользователем Yuriy.pv
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

А через сколько времени включается?
 Может так и должно быть?

У меня когда-то был, марку не помню, так у него после пропадания питания и последующего включения сети была задержка включения (регулировалась ступенчато: 1 мин или 5 мин).

А что мы все здесь делаем, а?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650

Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. 

Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока (материалы вебинара)

Опубликованы материалы вебинара Компэл, посвященного литиевым аккумуляторам EVE Energy и решениям для управления перезаряжаемыми источниками тока.

На вебинаре мы представили информацию не только по линейкам аккумуляторной продукции EVE, но и по решениям для управления ею, что поможет рассмотреть эти ХИТ в качестве дополнительной альтернативы для уже выпускающихся изделий. Также рассмотрели нюансы работы с производителем и сервисы, предоставляемые Компэл по данной продукции. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

включается не в сразу, иногда часов 6. Тут же выключаю и включаю, опять экран светится и ничего нет. Должен писать АВАРИЯ. но пустой экран, ни втягивает магнитный пускатель.

эта плата управления стабилизатора PROGRESS 12000L. где здесь сбросить reset/

post-167341-0-50331800-1458297905.thumb.jpg.030a9f9dfb4f5a77c149a0baa1d84d97.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера  EVE в Компэл

Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.

Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

1 час назад, василилй сказал:

может легче плату управления в ремонт

Не наблюдая реакции устройства на действие ремонта никто не даст гарантии работоспособности после ремонта (вот, блин, загнул...:))

Короче говоря, данное устройство нужно ремонтировать в комплексе (в сборе)

Самая большая микросхема - управление устройством. Смотрите название, качаете даташит, в даташите смотрите вывод RESET, проверяете все детальки, подключенные к этому выводу.

post-167341-0-50331800-1458297905.jpg.27680a482cd3475422fd2ccbe7e92dff.jpg

А что мы все здесь делаем, а?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

вес 50 кг, может легче плату управления в ремонт, . 

IMG_20210913_211229.jpg

IMG_20210913_211347.jpg

....эта моя родная плата управления, предыдущая была скачана с интернета

конденсаторы были заменены года 3 назад

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

15 минут назад, василилй сказал:

эта моя родная плата управления

Такой же самопал, как и предыдущая...

Фото плохое, видно только куча LM324 (включены, скорее всего, как компрараторы), парочка оптронов, стабилизаторов, транзисторных ключей... Но маркировку "самой главной" микры невидать, сильно блЯстит (распознал только, что это моторола), еще и кварц раком поставили и накрыли греющимся резистором... кошмарное поделие.

 

 

IMG_20210913_211347.jpg.fac93c6178d5021524016ad2ce05f41e.jpg

Стабилизатор управляется микропроцессором и Вы хотите

33 минуты назад, василилй сказал:

вес 50 кг, может легче плату управления в ремонт, . 

 

Progress_12000L_6-B.jpg

Progress_12000L_UM_таб.jpg

А что мы все здесь делаем, а?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Кварцы в таком корпусе со временем плохо запускаются, тем более рядом стоит подогреватель-резистор. Подставьте другой кварц, и почистите выводы процессора, иногда окисляются м плохо контачат в панели.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

10 минут назад, василилй сказал:

вот схема стабилизатора 

Это блок-схема (или структурная схема типа: вот легковой автомобиль, у него 4 колеса и 4 двери, 5 посадочных мест :)), это НЕ принципиальная електрическая схема на которой указаны тип и номиналы деталей и то, как они соеденены.

У Вас просили маркировку микроконтролера - где она, лень взять лупу и переписать Пуквы?

Вам это нужно было постить в теме для начинающих, а Вы залезли к профессионалам...

А что мы все здесь делаем, а?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

6 минут назад, василилй сказал:

один раз только на плате управления поменял конденсаторы

Так проверьте есть напряжение на микроконтроллере или нету. Если проверить не чем, да и не измеряли вы не чего как вы будите ремонтировать устройство ?

Выше идею вам подсказали поменять кварц. Тоже дело не хитрое. Само ведь не отремонтируется. 

С уважением, Дмитрий

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

48 минут назад, василилй сказал:

PIC16F74-I/P

Внешний РЕСЕТ на 1 ноге (по даташиту), можно кратковремено замкнуть на землю - принудительный сброс (или припаять кнопку на время ремонта).

И таки да, без измерений - какой ремонт?

Менять подряд  все конденсаторы, подгоревшые резисторы и все остальное :)?

"- Шурик, это не наш метод" (не помню из какого кино)

Изменено пользователем dritex

А что мы все здесь делаем, а?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

Доброго дня, замеряю тестером фаза - корпус стабилизатора = 220v. Подключаю землю на корпус, стаб начинает гудеть и включать трансформатор охлаждения. В чём причина? из за этого наверное происходит сбои в работе.

P.S. извиняюсь. включается  вентилятор охлаждения.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для начала проверьте, правильно ли подключены входные клеммы. L, N и земля.

Изменено пользователем Владислав2
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Скрытый текст

 

13.09.2021 в 23:27, dritex сказал:

"- Шурик, это не наш метод" (не помню из какого кино)

Операция "Ы" и другие приключения Шурика. Как можно этот шедевр забыть?

spacer.png

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...