Jump to content
василилй

Неисправность стабилизатора Progress 12000 L

Recommended Posts

Подскажите, такая проблема со стабилизатором, работает, затем свет отключают, при включении экран горит, но ничего не показывает, напряжение на выходе 0.

Постоит в нерабочем состоянии, работает. И всё повторяется сново

Share this post


Link to post
Share on other sites

Возможно заглючивает, найдите ногу ресета и сбросьте в таком состоянии. Если заработает смотрите питание, или думайте с отсрочкой разблокировки ресета(конденсатор,резистор).

Edited by Yuriy.pv

Share this post


Link to post
Share on other sites

Приглашаем на вебинар «Экономичные решения МЕAN WELL для надежных разработок» (30.09.2021)

Компания Компэл приглашает 30 сентября на вебинар посвященный экономичным решениям МЕAN WELL. На вебинаре мы рассмотрим, как решения MEAN WELL позволяют сэкономить при выборе недорогого источника питания. Будут представлены основные группы источников питания по конструктивным признакам и по областям применения в контексте их стоимости или их особенностей, позволяющих снизить затраты на электропитание конечного устройства.
Подробнее

А через сколько времени включается?
 Может так и должно быть?

У меня когда-то был, марку не помню, так у него после пропадания питания и последующего включения сети была задержка включения (регулировалась ступенчато: 1 мин или 5 мин).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Модульные RJ-соединители KLS — масштабное пополнение склада Компэл

Продуктовая линейка компании KLS на складе Компэл пополнилась модульными соединителями типа RJ. Ассортимент представлен неэкранированными соединителями RJ11, RJ12 и RJ45 для построения базовых информационных сетей, а также экранированными RJ45 с трансформатором для реализации систем передачи данных между узлами ЛВС.

Подробнее

Какой ресет, какой esr, судя по формулировке вопроса, нужно нести к мастеру.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вебинар «Microchip и современный подход к искусственному интеллекту. Разворачиваем нейронную сеть на 32-битном микроконтроллере» (13.10.2021)

Приглашаем всех желающих 13 октября 2021 г. посетить вебинар, посвященный искусственному интеллекту, машинному обучению и решениям для их реализации от Microchip. Современные среды для глубинного обучения нейронных сетей позволяют без детального изучения предмета развернуть искусственную нейронную сеть (ANN) не только на производительных микропроцессорах и ПЛИС, но и на 32-битных микроконтроллерах. А благодаря широкому портфолио Microchip, включающему в себя диапазон компонентов от микроконтроллеров и датчиков до ПЛИС, средств скоростной передачи и хранения информации, возможно решить весь спектр задач, возникающий при обучении, верификации и развёртывании модели ANN.
Подробнее

включается не в сразу, иногда часов 6. Тут же выключаю и включаю, опять экран светится и ничего нет. Должен писать АВАРИЯ. но пустой экран, ни втягивает магнитный пускатель.

эта плата управления стабилизатора PROGRESS 12000L. где здесь сбросить reset/

post-167341-0-50331800-1458297905.thumb.jpg.030a9f9dfb4f5a77c149a0baa1d84d97.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Тогда лучше

4 часа назад, bigmanlav сказал:

нужно нести к мастеру

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, василилй сказал:

может легче плату управления в ремонт

Не наблюдая реакции устройства на действие ремонта никто не даст гарантии работоспособности после ремонта (вот, блин, загнул...:))

Короче говоря, данное устройство нужно ремонтировать в комплексе (в сборе)

Самая большая микросхема - управление устройством. Смотрите название, качаете даташит, в даташите смотрите вывод RESET, проверяете все детальки, подключенные к этому выводу.

post-167341-0-50331800-1458297905.jpg.27680a482cd3475422fd2ccbe7e92dff.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Свиду какой то самопал.. какой у вас там PIC стоит? Снимите наклейку.

Share this post


Link to post
Share on other sites

вес 50 кг, может легче плату управления в ремонт, . 

IMG_20210913_211229.jpg

IMG_20210913_211347.jpg

....эта моя родная плата управления, предыдущая была скачана с интернета

конденсаторы были заменены года 3 назад

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 минут назад, василилй сказал:

эта моя родная плата управления

Такой же самопал, как и предыдущая...

Фото плохое, видно только куча LM324 (включены, скорее всего, как компрараторы), парочка оптронов, стабилизаторов, транзисторных ключей... Но маркировку "самой главной" микры невидать, сильно блЯстит (распознал только, что это моторола), еще и кварц раком поставили и накрыли греющимся резистором... кошмарное поделие.

 

 

IMG_20210913_211347.jpg.fac93c6178d5021524016ad2ce05f41e.jpg

Стабилизатор управляется микропроцессором и Вы хотите

33 минуты назад, василилй сказал:

вес 50 кг, может легче плату управления в ремонт, . 

 

Progress_12000L_6-B.jpg

Progress_12000L_UM_таб.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Кварцы в таком корпусе со временем плохо запускаются, тем более рядом стоит подогреватель-резистор. Подставьте другой кварц, и почистите выводы процессора, иногда окисляются м плохо контачат в панели.

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 минут назад, василилй сказал:

вот схема стабилизатора 

Это блок-схема (или структурная схема типа: вот легковой автомобиль, у него 4 колеса и 4 двери, 5 посадочных мест :)), это НЕ принципиальная електрическая схема на которой указаны тип и номиналы деталей и то, как они соеденены.

У Вас просили маркировку микроконтролера - где она, лень взять лупу и переписать Пуквы?

Вам это нужно было постить в теме для начинающих, а Вы залезли к профессионалам...

Share this post


Link to post
Share on other sites

О сразу видно дорогой русский подвал.Ну а по теме в этом барахле несколько раз менял симисторы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 минут назад, василилй сказал:

один раз только на плате управления поменял конденсаторы

Так проверьте есть напряжение на микроконтроллере или нету. Если проверить не чем, да и не измеряли вы не чего как вы будите ремонтировать устройство ?

Выше идею вам подсказали поменять кварц. Тоже дело не хитрое. Само ведь не отремонтируется. 


С уважением, Дмитрий

Share this post


Link to post
Share on other sites
48 минут назад, василилй сказал:

PIC16F74-I/P

Внешний РЕСЕТ на 1 ноге (по даташиту), можно кратковремено замкнуть на землю - принудительный сброс (или припаять кнопку на время ремонта).

И таки да, без измерений - какой ремонт?

Менять подряд  все конденсаторы, подгоревшые резисторы и все остальное :)?

"- Шурик, это не наш метод" (не помню из какого кино)

Edited by dritex

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лучше не на землю а 1 на 12, мы же схемы не видим, да и человек не подкован.. Если не сработает меняйте кварц, ну и питание смотрите.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Сообщения

    • больше меди чем туда засунуто уж не засунуть. не? хоть тонким проводом, хоть толстым не снять с этого дохлого сердешника  20а без обдува. не? а скрины расчёта почему не с ЕЕ42? на фоте ЕЕ42, а не etd44. он крупнее, олег показывал свои они крупнее
    • проблема в том, что советчики, не вы, а те кто написал выше, не знают что есть у меня, а что нет и что я могу делать, а что нет. Наверное судят по своим навыкам и умениям они. Токарный станок есть, причём не маленький, а хороший, не чпу, но достаточно точный. Мне самое главное разобраться из чего бы лучше ручку сделать, ибо паяльники 100Вт-ные разбирать не охота, ради того чтобы посмотреть как там у них ручка приделана к жалу. А стальные трубки есть, много, они как раз подходят для моих задач, диаметр 5 мм, внутренний диаметр 3 мм. И насос есть. даже два, один ножной (переделанный) из автомобильного, с небольшим балоном, нагнетаешь вакуум, затем клапан открываешь и пшик засасывает. И второе электронный тоже переделанный из автомобильного компрессора для накачки шин. Принцип такой же. Важно всё равно отделить силиконовую трубку, от трубки нагревательного жала.
    • Вообще-то положено 0,61 вольта. На оставшихся 3-х плечах так и написано (0,6В   11,4В   11,4В ). Почему у этого канала 0,5 непонятно - похоже опечатка. Извиняюсь, невнимательно посмотрел. Там тоже 0,6В - просто плохо пропечатано. Это категория неаккуратная пайка. И плату после пайки нужно мыть.
    • @hablof, а почему не можете привести фото с настоящего осциллографа (не симулятора), можно поинтересоваться? Что-то мне кажется, Ваша схема не способна "остановить сама себя". Предлагаю поставить тиристор, закорачивающий питание DA1 при превышении граничного для схемы тока, который измеряется с помощью TA1.
    • Добавлю гнездо одноконтактное черное 50 шт 25р/шт гнездо одноконтактное красное 50 шт 25р/шт стойка монтажная шестигранная PCHSN-6 d-11,8 мм, диаметр-5,4 мм, резьба М3 20 шт 6р/шт стойка монтажная шестигранная PCHSN-10 d-16мм, диаметр-5 мм, резьба М3  20 шт 10р/шт стойка монтажная шестигранная PCHSS-15 d-15мм, диаметр-5 мм, резьба М3 20 шт 12р/шт
    • ИИП, а не ИБП! Да когда же вы научитесь то????? Импульсный Источник, ругаюсь матом, Питания! И Источник Бесперебойного Питания! Чуете разницу????
×
×
  • Create New...