Перейти к содержанию

Защитное реле сетевого напряжения


zollon1x

Рекомендуемые сообщения

Добрый день. Набрел на интересную схему защиты сетевого напряжения (http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/zachita.htm). Однозначно буду собирать.  Вопрос к знатокам: если вместо 220в на входе появится 380в, обрыв нуля или что-то в этом роде, защита сработает? Если нет подскажите как доработать.


Устройство защиты.
Работает оно следующим образом:

При выходе напряжения сети за установленные пределы (регулируют нижний R4, верхний - R6) срабатывает таймер DD2 и на его выходе 3 устанавливается низкий уровень, зеленый светодиод VD6 гаснет, семистор ТС 106 отключает нагрузку.

Низкий уровень на выходе 7 таймера DD2 разрешает работу счетчика DD1 К176ИЕ5, который выполняет роль второго таймера, формирующего время задержки на включение нагрузки. Это время зависит от номиналов R14 и С6 и, при указанных на схеме, составляет около 4 минут.

По прошествии 4 минут через дифцепочку С5 R15 и Т2 проходит очень короткий импульс сброса таймера DD2 и, если напряжение в сети нормализовалось, на выводе 3 таймера установится высокий уровень, засветится зеленый светодиод и симистор VD10 ТС106 подключит нагрузку. В противном случае пройдет еще 4 минуты и все повторится, и так будет происходить до тех пор, пока напряжение в сети не нормализуется.

Красный светодиод VD7 индицирует работу таймера на DD1 и, если все нормально, должен мигать каждые 2-3 сек.
Детали: R2 - не менее 1 Вт, СЗ - с малым током утечки. Оптосимистор VD9 МОС 3022 можно заменить на МОС 3020-3062. С1 - не менее чем на 400 В.
Симистор ТС-106 может коммутировать нагрузку до 10А, если необходим больший ток, то нужно заменить его на более мощный (например ТС-132).
Защита предназначена для круглосуточной работы и боится только КЗ на выходе.
При первом включении через защиту нагрузка подключится через 4 минуты, далее - автоматический режим работы.

image031.png

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

10 минут назад, zollon1x сказал:

вместо 220 В

Уже восьмой год, как 230 В, а "воз и ныне там"...

Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся!

Простота хуже воровства.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

52 минуты назад, zollon1x сказал:

если вместо 220в на входе появится 380в, обрыв нуля или что-то в этом роде, защита сработает?

Сработает, если само устройство не успеет сгореть от перенапряжения.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

33 минуты назад, andrusha152 сказал:

Вот такое точно сработает и дорабатывать ничего не надо.

У соседа  по даче - стоял  д 50 =  не спас от молнии... В столб бахнуло = выгорела и защита и всё что стояло на дежурном режиме TV,  холодильник, включенные лампочки (есть подозрения, что у него "личная" земля была....)

Изменено пользователем Rede RED

Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

23 минуты назад, Rede RED сказал:

У соседа  по даче - стоял  д 50 =  не спас от молнии...

на стройке люди ходят в каске, вдруг на голову упадёт какой ни будь предмет типа шпатель или мастерок!

На некоторых людей падала бетонная плита, каска от такого ещё никому не помогала.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Купить новый не предлагайте! В гараже валяется ресанта на 40А, глючил безбожно. Про молнию никто и не говорит. Необходима защита от повышенного напряжения (ночью подымается до 248в!) и от некоторых электриков иногда чудят...   Хочу без контроллеров, прошивок и красивых наклеек. Сборка уже идет. На входе, перед диодным мостом установлен варистор 10N471K. Будет ли толк? На выходе NE555 будет установлено электроконтактное  реле, которое будет управлять контактором. Задержку включения буду собирать тоже на NE555, т.к.  К176ИЕ5 отсутствует. И все же варистор мне не очень нравится, есть конструктивные мысли по защите от обрыва нуля?  

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, E_C_C сказал:

за повторное заземление уже подозревают ?

подозревают ... = Он спровоцировал молнию на свой громоотвод. Вы не переживайте ... уже всё сняли и провели разъяснительные внушения.

Изменено пользователем Rede RED

Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

18 часов назад, Rede RED сказал:

У соседа  по даче - стоял  д 50 =  не спас от молнии... В столб бахнуло = выгорела и защита и всё что стояло на дежурном режиме

Подобные устройства имеют время срабатывания от миллисекунд до секунд - молния за микросекунду приварила контакты( скорее прошила его насквозь) и... потом уже вальяжно \не спеша пошла к потребителям:D

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

21 час назад, TLY сказал:

Подобные устройства имеют время срабатывания от миллисекунд до секунд - молния за микросекунду приварила контакты( скорее прошила его насквозь) и... потом уже вальяжно \не спеша пошла к потребителям:D

Может я наивен, но именно по этому установлено эл.контактное реле, которое будет управлять контактором. С симисторами есть негативный опыт. Надеюсь что при выгорании защиты произойдет размыкание контактов. Если конечно к тому времени будет не слишком поздно. С молнией это конечно не поможет, а вот с обрывом нуля, я думаю должно сработать. Вчера устройство было собрано, но при запуске безумно греется резистор R2, сразу загорелся  зеленый диод, без задержки. Сегодня буду разбираться, где то намудрил видимо. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

08.10.2021 в 11:12, Rede RED сказал:

Вы не переживайте

Да я не переживаю,  подобное переписывание ПУЭ наблюдаю часто. Вы , конечно же ,прочитали о видах и способах повторного заземления , прежде чем снимать , и вести разъяснительную работу. 

И надо понимать система TN-C-S у вас запрещена ?

Изменено пользователем E_C_C
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

10 минут назад, E_C_C сказал:

прежде чем снимать

Я  не снимал...  40 лет в энергетики. = Меня обязали объяснить,= почему не спасла защита. Должность,- хоть и бывшая обязывает... = очень часто слышу что "ПУЭ придумал чубайс.

Изменено пользователем Rede RED

Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

07.10.2021 в 15:44, zollon1x сказал:

... Набрел на интересную схему защиты сетевого напряжения (http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/zachita.htm). Однозначно буду собирать. 

А вот немножко попроще схема, реле защиты от повышения напряжения ... срабатывание происходит на первой же полуволне синусоиды.

65cf6ae95bb6.jpg
 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

21 час назад, Гость TheFriend сказал:

срабатывание происходит на первой же полуволне

Ну короткое замыкание (срабатывание) не всем нравится. Осталось узнать нравится ли оно вводному автомату.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • Какие доводы имеете против принципа разумной достаточности? Михайло Василич на сей предмет сказал бы: "В электронику уже затем вникать следует, чтобы легче было без неё обходиться"
    • Во-первых, усилитель от нагрузки 48 Ом может возбудиться, во-вторых звук будет искаженный за счет высокого сопротивления источника. Надо такую схемку применить (если усилитель рассчитан на нагрузку 4 Ом:
    • Постараюсь не сильно. Но пнуть в нужном направлении надо. Такое безобразие надо срочно исправлять.   В таком виде - разве что любителям головоломок и ребусов. Вы более запутанно и небрежно схемы не пробовали рисовать?  Вот на такой "схеме" и то лучше видно, что с чем соединено: На схемах электрических принципиальных все элементы обозначаются в виде УГО (Условных Графических Изображений). И схема рисуется как минимум с соблюдением основных правил, чтобы всем понятно было. Ну ладно, ГОСТы - это сложно. Но хотя бы что-то популярное на эту тему почитайте (ссылка).
    • для автогенераторов? У Амелиных речь идет об усилителях, подаче на их  вход сигнала синусоиды и т.д. Про автогенераторы что-то ничего не нашел. Книга 2013 г. Может, можно нагрузить источник sine на какой-нибудь резистор, никуда к автогенератору не подключать (общим будет только общий провод) и далее смотреть анализ искажений? Покажет ли Microcap правду после такого обмана? 
    • Доброй ночи. Столкнулся с неожиданной трудностью.  Косой мост.  На затворе транзистора такая картинка( синий- напряжение на коллекторе, желтый- напряжение на затворе), в момент включения ключа.  Предположительно, на полке Миллера, так быть не должно. RC цепи между истоком и стоком не помогают, в затворной цепи, так же. Верхний ключ немного сильнее греется нижнего, при этом осциллограммы на затворах идентичные. Подскажите пож., куда смотреть? STW26nm60n.pdf     KosoyR50.asc
    • Для этого надо как минимум схему схему приложить.  Без неё все ваши изыскания не имеют никакой практической ценности. Мало ли какая хрень с какими ошибками у вас собрана. Можно только догадываться, что у вас сетевой полумост. Но вообще-то и это не факт...
×
×
  • Создать...