Добрый день. Живу в деревне с не очень хорошим электроснабжением. Отключают частенько и бывает надолго до 5-8 часов. Для резервного электроснабжения использую генератор. При пропадании сети, отключаю вводной автомат, завожу генератор, переключаю кулачковым переключателем выход на автомат генератора и потом включаю его. Разрываю и фазу и ноль. Система заземления ТТ. Но увидел на Али Автомат ввода резерва АВР TOMZN TOQ3-63/2P, решил автоматизировать процесс и купил его. Но сразу не прочитал, а только после получения в инструкции увидел, что у него температурный диапазон от -5 градусов. А щит для переключений у меня на улице, а зимой бывает и -35. И поэтому непонятно, как его электродвигатель  будет работать в морозы. Аппарат очень понравился, работает четко, и можно сделать отключение генератора при появлении напряжения сети. И не бегать на улицу каждые полчаса, проверять, появилась сеть или нет. Сначала даже думал сделать монитор напряжения на ESP8266 c  отправкой на телефон, а с появлением этого автомата пропадает в этом необходимость, он сам переключится на сеть и отключит генератор. Вся проблема, как он будет работать ы морозы. 

Edited by selan61

МГТФ мой любимый провод.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

В бокс его, и обогревать бокс по контролю уличной температуры.

Share this post


Link to post
Share on other sites
13.10.2021 в 14:34, selan61 сказал:

как он будет работать ы морозы

Обычная история. Обычно и решается. Для начала обклеивается шкаф изнутри каким-нибудь утеплителем типа сплэн. Затем устанавливается термореле, желательно, на два диапазона, зимой включает обогреватель, летом - вентилятор. Вентилятор с воздушным обратным клапаном, нагреватель - с аварийным термовыключателем, . внешнюю светозвуковую индикацию аварийных режимов как самого устройства так и системы терморегуляции. Да, если сплэн некачественный,  желательно при приклейке усилить дополнительным строительным водостойким клеем, чтоб не отвалился. Если ещё правильно обжать силовые и управленческие контакты и правильно настроить систему терморегуляции, то, если шкаф не участвует в оперативных переключениях есть предпосылка забыть о нём лет на 10.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Повышаем уровень передаваемой мощности в однопарной сети Ethernet

В статье приведено описание новых гибридных разъемов для использования в SPE-приложениях. По сравнению с традиционными разъемами, в основе структуры которых лежит технология PoDL (Power over Data Line), предлагаемое решение содержит в себе дополнительные контакты питания, но сохраняет при этом компактные размеры. А работа с более высокими значениями тока значительно расширяет возможности применения предлагаемых разъемов в различных топологиях, по сравнению с PoDL.
Подробнее

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

  • Сообщения


  • Термоклеевой пистолет

×
×
  • Create New...