Перейти к содержанию

Отключение стабилизатора напряжения при резком падении нагрузки в сети


Jincri
Перейти к решению Решено APB,

Рекомендуемые сообщения

Приветствую! Проблема заключается в следующем: на входе в дом установлен электромеханический стабилизатор напряжения Ресанта 12000/1-эм, от него кроме всего прочего запитан электрический котел отопления "ресурс" общей мощностью 6квт, по 2квт каждый тэн. При достижении котлом заданной температуры одновременно отключаются реле всех включенных тэнов и если включено более одного, то в этот момент отключается и стабилизатор, следовательно и вся нагрузка подключеная к нему. Это происходит не регулярно, может выключиться при отключении тэнов, а может и нет. Вопрос - почему так происходит? И какие есть варианты решения данной проблемы?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

11 часов назад, Jincri сказал:

почему так происходит?

1) Стабилизатор в силу конструктивных особенностей не успевает отработать резкое повышение напряжения, характерное для хреновой проводки и связанное с разгрузкой сети при отключении довольно мощной нагрузки, и уходит в защиту;
2) стабилизатор неисправен.

11 часов назад, Jincri сказал:

какие есть варианты решения данной проблемы?

1) Обратиться к мастеру для выяснения истинной природы явления;
2) приобрести другой стабилизатор;
3) забить на все и посмотреть на жизнь иначе.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

  • Решение

Контроллер температуры котла запрограмировать так,что когда температура носителя приближается к заданной, ТЭНы отключались по одному по мере приближения к заданной температуре. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

7 часов назад, APB сказал:

Контроллер температуры котла запрограмировать так,что когда температура носителя приближается к заданной, ТЭНы отключались по одному по мере приближения к заданной температуре. 

Позвал мастера как писал человек выше, мастер сказал, что стаб полностью исправен, это внутренняя защита стабилизатора. Так что, пожалуй, действительно лучшим вариантом будет сделать свой контроллер температуры. Спасибо всем за ответы! 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 16.12.2021 в 00:52, Jincri сказал:

сделать свой контроллер температуры

Если уж действовать с таким размахом, то и тэны можно заодно в обход стабилизатора подключить, уменьшив его нагрузку. Они непривередливые в плане питания.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...