Доброго времени суток!

Стоит задача: опросить 2 АЦП по SPI при помощи ATTiny и передать результаты в ATmega, где принять их программным UART'ом.

Вроде все работает, но: 1. при приеме теряются байты... 2. при (по идее) одинаковых уставках АЦП разные значения.

Ткните, пожалуйста, меня носом, где что не так.

P.S. Симулирую в Протеусе, ибо только учусь

P.S.2. АЦП по SPI не сразу на Мегу, потому что к ней впоследствии будет прицеплен Ethernet-модуль, а аппаратный UART оставлен для отладки

 

mega_tiny1.jpg.ef1d4d407079129d5d0488c657888afb.jpg

tiny_2adc.asm mega_pwm_2do_tiny_2adc.c suart.h suart.c usart.c

Изменено пользователем ZVD Newton
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650

Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. 

Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. 

Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке.

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

21 час назад, ZVD Newton сказал:

1. при приеме теряются байты.

Значит непродумана синхронизация опроса АЦП и передачи данных. Смотрите, с каким интервалом опрашивается АЦП, и сколько времени требуется на передачу данных.

21 час назад, ZVD Newton сказал:

2. при (по идее) одинаковых уставках АЦП разные значения.

Так как это симуляция, и ляпы монтажа исключены, то видимо ваше "по идее" не совсем одинаково. :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера  EVE в Компэл

Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.

Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

11 часов назад, Alex_641 сказал:

Красный человек сказал - "читайте даташиты" )))) Так умно ! Красный человек , а зачем тогда форумы ?

Причём тут даташиты ? Я про отладку говорил :wacko:
Или нам за Вас прогонять Ваш же код в отладчике и искать косяк в чужом коде ? Не находите, что Вам будет проще это сделать ?

Ну, а форумы явно не для экстрасенсорики и для сделайтезаменяфсё ....

PS: Прикольно. Уже советы по отладке стали оскорблением :crazy:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

On 1/11/2022 at 6:55 PM, ZVD Newton said:

Ткните, пожалуйста, меня носом, где что не так.

14 hours ago, Alex_641 said:

Красный человек , а зачем тогда форумы ?

Ну вот смотри. Ты сколько времени свою программку писал? А ты знаешь, что чаще свой код проще и быстрее написать, чем разбираться в чужом (а тем более ошибки искать)? Что ты сделал сам, чтобы найти ошибку? Почему за тебя это кто-то должен делать? Тебе дельный совет дали по отладке, а ты губы надул.

Есть еще вариант: если программа сложная, можно писать по частям, проверяя поэтапно и добавляя новые блоки. У тебя и UART есть в распоряжении, выводи в него промежуточные результаты и ищи ошибки.

Ну конечно, здесь могут и ошибки  в коде найти, и программу правильную написать. Но в другом разделе.

 

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@_abk_ а ты разве, даже по сделанным тобой цитатам, не видишь, что "губы надул" совсем другой человек, а не ТС?

Мудрость приходит вместе с импотенцией...

Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Это неважно, ответ обоим.

Ну признаю, частично неправ, погорячился. Возмущают такие претензиаты...

Изменено пользователем _abk_
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

On 1/11/2022 at 11:55 AM, ZVD Newton said:

где что не так

Выходы SDO обоих АЦП соединены вместе, по задумке один выход активный, второй при этом находится в высокоимпедансном Z-состоянии и не мешает первому. В принципе ничего плохого. Состоянием выхода АЦП управляет вход CONV. Если CONV=1, то выход в Z-состоянии. При CONV=0 выход SDO активный и после выдачи данных при последующих клоках всегда держит 0. 

Но у Вас в программе 0 подаётся одновременно на оба входа CONV, тогда оба выхода SDO активируются и начинают бороться друг с другом: один выход держит 0, а другой пытается установить 1 на выходе. Кто победит - неизвестно. Даже на осциллограмме видно, что половина амплитуды на выходе, типа силы выходов равны :)

 Надо сначала установить оба CONV = 1. После завершения преобразования первый CONV=0, прочитать результат и обратно CONV=1. Затем второй CONV=0 и прочитать второй АЦП, и обратно второй CONV=1. Тогда никогда не будет одновременного нуля на обоих CONV, и всё будет пучком.

Изменено пользователем Yurkin2015
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

13 часов назад, Yurkin2015 сказал:

 Надо сначала установить оба CONV = 1. 

Спасибо, наконец-то дельный совет)))

Изменено пользователем Falconist
Оверквотинг
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

4 часа назад, Starichok сказал:

@_abk_ а ты разве, даже по сделанным тобой цитатам, не видишь, что "губы надул" совсем другой человек, а не ТС?

А я тоже этот момент упустил, думал, что ТС плачется :D

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку