Генератор на атмега8 не запускается


Рекомендуемые сообщения

Собственно, вытравил печатку, собрал схему,  прошил мк, запускаю, на дисплее квадратики которые потом плавно исчезают...  что с мк, что без одинаково себя ведет дисплей...  думал что то с мк, снял прочитал, верификация проходит нормально. в итоге я так понимаю мк не стартует, ресет висит в воздухе по схеме.

dds_sg_1.png

Терпение и труд всё перетрут!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Ну выход D - цифровой, на него выводятся сигналы в режимах ШИМ, меандр, высокая частота, и он может выходить с мк, но т.к. нет запуска, сигнала тоже нет, и парни писали что собирали все работает  у них...думаю качать протеус значит качать и там рисовать и запустить её там.
https://radiokot.ru/konkursCatDay2017/43/

 

Изменено пользователем NEOH

Терпение и труд всё перетрут!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Тоже были баги с этим генератором, валяется плата без дела( Другой атмеги8а нету для проверки, есть только 8-16pu и l-8pu. В местной продаже сейчас нет никаких совсем:angry: Можно ли просто взять местный hex и прошить его в один из этих двух контроллеров ?

регулировки нет, 4294,96мгц на индикаторе. После сброса это же число, F= и внизу (+/-), 100/10 шаг работает. Но потом толку нет. 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

10 часов назад, NEOH сказал:

мк не стартует, ресет висит в воздухе по схеме.

А если ресет на + питания подключить? Ну и вообще посмотреть осциллом наличие шевеления на шине управления дисплеем. Или хотя бы проверить наличие отрицательного напряжения... Ну и на дисплее не должно быть квадратиков ни при каких условиях. Их наличие говорит о неправильной установке контраста. Заменить делитель R1/R19 (нумерация просто гениальная, про нормы автор слыхом не слыхивал) на подстроечник и добиться небольшого свечения прямоугольников одной строки дисплея.

По поводу FUSE. Дабы не гадать, надо скачать AVR Dude или аналогичный софт, где фьюзы задаются в hex формате, как они и приведены у автора схема.

Изменено пользователем BARS_
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да прошивал и еепром, и вертификацию норм проходит, и пробовал сбрасывать через кнопку сет, вот фотки платы... на кварце .87 вольта, сигналов нет, на шине дисплея 0.34 сигналов тоже нет, ресет подтягивали к нулю и к +5, нечего не меняется, такое впечатление как будто мк дохлый, но на программирование( при подключении внешнего кварца) выходит и сбрасывается, и шьется и верификацию проходит....

1.jpg

2.jpg

3.jpg

Терпение и труд всё перетрут!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

SKOPT надо в 0 выставить (полный размах генератора).

А вот BOOTSIZE я бы уменьшил до минимума, если не используется загрузчик и прграмма стартует с нулевого адреса. Т.е. надо выставить 11 (снять галки).

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

9 часов назад, NEOH сказал:

Да прошивал и еепром, и вертификацию норм проходит...

такое впечатление как будто мк дохлый, но на программирование( при подключении внешнего кварца) выходит и сбрасывается, и шьется и верификацию проходит....

Значит тактирование есть!:)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Без кварца она не определяется после программирования фьюзов.   Хз, но плата без соплей и не протравов...

Все дороги прозваниваются между мк и дисплеем напрямую, без кз.

Терпение и труд всё перетрут!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...