Новостройка, у нас часто пропадает напряжение в районе. Щитки у всех одинаковые. Цепь такая: ввод в квартирный щиток – входной пакетник – УЗО – пакетники для потребителей. Когда, после очередного пропадания напряжения в районе, включают напругу, то срабатывает УЗО. Если напряжение в районе есть, я  выключаю и включаю входной пакетник, то УЗО НЕ СРАБАТЫВАЕТ. Щитки собраны у всех соседей одинаково, но УЗО вырубает только у меня. Заменил УЗО, протянул все контакты  в щитке, проблема осталась. В чем проблема не понятно.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

9 часов назад, lad601 сказал:

Заменил УЗО, протянул все контакты  в щитке,

Колёса  на автомобиле, пинали?Стекло протёрли?:lol2:

У вас косячит фильтр в удлинителе или в электро приёмнике. Утечка в конденсаторах фильтра.

 

Изменено пользователем Kraftverk

 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.

imxo是个老混蛋。

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650

Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. 

Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

при замене можно сделать хуже, ток утечки выбрать меньше. Искать утечку (Ваш случай - при включении) методом исключения, автоматы трогать в щите (я так понял он в квартире) не надо, от шины РЕ и N отключать, утечка может быть из за "колхоза" - рукожоп проводку собирал.

Изменено пользователем Zvuk.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. 

Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке.

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Какой-либо потребитель (или неисправная электропроводка) даёт небольшую утечку, чуть-чуть не доходящую до уровня срабатывания УЗО.

При включении пусковой ток вышибает УЗО.

Варианты решения:

Если нет прибора, позволяющего вычислить утечку - поочерёдно отключать потребители и участки сети (долго).

Если есть соответствующий амперметр и знания - воспользоваться ими (быстро).

Или позвать грамотного электрика (дорого).

Исключить УЗО (ОЧЕНЬ опасно).

Продолжать пользоваться как есть (опасно и неудобно).

Изменено пользователем Александр_1976
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера  EVE в Компэл

Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.

Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

23 минуты назад, Александр_1976 сказал:

Если нет прибора, позволяющего вычислить утечку

Мультиметром, слабо? Очень точно показывает.

23 минуты назад, Александр_1976 сказал:

Или позвать грамотного электрика (дорого).

Надёжно и эффективно. Не жмотьте сами себе.

 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.

imxo是个老混蛋。

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

3 минуты назад, Aronnax сказал:

подключили к PE

 провод РЕ для ШИМ (ЧИМ) в свете я откусываю сразу и под корень, ВАГО вешать - обязательно (обслужить без "бубна")

для "мокрых точек" давно пора понять, что ГОСТы - рулят (12, 24, 36в)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

9 часов назад, lad601 сказал:

В чем проблема не понятно.

А какие вообще осмысленные действия были проведены для выявления причин срабатывания? замер сопротивления изоляции?, петля фаза-ноль?,  поверка автоматов и УЗО? Ни каких?
Обращение в электрическую лабораторию для проведения замеров было ? как тоже нет?
Ответ на вопрос : проблема в жадности
 

ЗЫ не будет результатов измерений тема уйдет в мусорку как не соответствующая разделу.:diablo:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

У меня при переезде в новый дом возникла аналогичная проблема, только УЗО срабатывали в т.ч. и когда хотели.

Вызвал электрика - тот эти УЗО выкинул и поставил вместо них обычные автоматы.

На мое недоумение ответил кратко - "ИЭК".

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

5 минут назад, READART сказал:

УЗО выкинул и поставил вместо них обычные автоматы.

Ну и дол...

Прекрасно. До первого (и последнего же) пожара.

Начинающий.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

13 часов назад, lad601 сказал:

В чем проблема не понятно

Такое бывает от незаземлённой антенной сети в доме. Если у Вас в доме такая есть - заземлите свой антенный разветвитель (для этого у него специальный болтик даже имеется), ну или кабель. Так же однажды телевизор попался, который пробивал сетевое напряжение на антенный разъём (на массу в общем): работал без антенны исправно, но стоит только коснуться антенным кабелем гнезда - и УЗО вышибает.

Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...

@Borodach - мудератор.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 Надо проверять проводку, строители часто экономят не ставят распред коробки, а монтируют в технологических нишах предназначенных

для протяжки кабеля после чего их просто замазывают раствором. Любая влага легко проникает в место соединения вот и утечка.

Иногда просто неаккуратно поставили розетку зажав один провод креплением.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

46 минут назад, СКУПОЙ сказал:

....горе-электрики, которые вместо поиска причины срабатывания УЗО тупо заменяют его на автомат

А не тупо - это потребовать заменить ИЭК на шнайдер или сименс?  ;)

 

48 минут назад, Roll-o-matic сказал:

До первого (и последнего же) пожара.

А с чего Вы взяли, что вероятность пожара от отсутствия УЗО выше вероятности пожара от не срабатывания автомата при КЗ? 

Изменено пользователем READART
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Не тупо - это, например, померить время отключения и дифференциальный ток срабатывания УЗО, проверить изоляцию проводки, померить токи утечки на отходящих линиях, ну и, собственно, проверить, не перепутали ли при монтаже  где-то рабочий ноль с защитным (либо соединили их где-нибудь вместе) о чем выше уже писАли 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Работая в одной конторе, - затрахался искать утечку из за срабатыания УЗО. Без трансформаторные  блоки питания имеют в схеме варисторы. (-..= те же конденсаторы со своими токами утечки).  Когда сумма этих утечек достигает критической  отрубается УЗО. А у меня = отрубало именно операционный зал !!! Где этих  безтрансформаторных  блоков питания  компьютерных,-  как блох у бродячей собаки. = ставил несколько УЗО со своей проводкой.

Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

12 минут назад, СКУПОЙ сказал:

не подключают через УЗО

Что спроектировали, то и получили. Я вот что подумал = Возможно количество бестрансформаторных  блоков питания и TV (в квартире) превысило критическую утечку 30мА...  даже электроподжиг газовой плиты имеет варистор

Изменено пользователем Rede RED

Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

31 минуту назад, READART сказал:

это потребовать заменить ИЭК на шнайдер или сименс?

Шнайдер недалеко от ИЭКа ушёл. По крайней мере тот шнайдер, что в строймагазинах продаётся.

Брать надо шеститысячники, 4500 отстой даже АВВ.

Из бюджетного - Курск, серия OptiDin, обязательно шеститысячник, разумеется.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

43 минуты назад, СКУПОЙ сказал:

Не тупо - это, например, померить время отключения и дифференциальный ток срабатывания...

Этим можно и нужно (!) заниматься, когда есть уверенность, что Ваш УЗО качественный и находится в исправном состоянии. Иными словами, первым делом ставим заведомо качественный и исправный УЗО, и уже по результатам его работы принимаем решение что делать. 

Только не говорите, что Вы прежде, чем заменить перегоревшую лампочку, проводите комплекс измерений в электропитающей сети.

 

26 минут назад, Александр_1976 сказал:

Шнайдер недалеко от ИЭКа ушёл. По крайней мере тот шнайдер, что в строймагазинах продаётся.

Разумеется я не имел ввиду бытовуху в строймагазинах. 

Изменено пользователем READART
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

30 минут назад, READART сказал:

Разумеется я не имел ввиду бытовуху в строймагазинах.

Лучше данные "мелочи" уточнять сразу, а то сейчас люди кинутся в Леруа за шнайдерами, и вместо недорого дерьма поставят дерьмо подороже.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

4 часа назад, READART сказал:

 потребовать заменить ИЭК

Потребовать то можно, только кто же заменит? Если сам купишь, то заменят. А бесплатно только ИЕК.

3 часа назад, Rede RED сказал:

этих  безтрансформаторных  блоков питания  компьютерных

Ни разу не встречал таких.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...