Умклайдет Опубликовано 22 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2022 16 часов назад, Диего сказал: По рабочему проекту нельзя понять, где сидит ручник? Я выше указал его на фото и прикрепил проект Ну, т.е. я должен в телефоне рассматривать ваш проект? Спасибо. При этом мои вопросы не имели к проекту никакого отношения, однако ответить на них вы постеснялись. Хотя от них зависит алгоритм дальнейших действий. И я далёк от мысли, что в проекте будет расписана конфигурация С2000 и ПКОП 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Умклайдет Опубликовано 22 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2022 Ладно. 1 под охрану берете ШС, что пише пульт? Снимаете, что пишет? 2 Сработка ИПР,- что пишет пульт? 3 напряжение питания приборов сколько? 4Системе сколько лет? Если старые БП, питание может быть с большими пульсациями, отсюда глюки приборов. Проверяется откл 220 и работой на АКБ. 5 проверить сработку соседнего ШС, махнуть местами провода шлейфов, посмотреть что будет 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!Перейти на страницу акции Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
Alex_641 Опубликовано 23 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2022 (изменено) В 22.06.2022 в 14:42, Диего сказал: он включен это видно на еще на фото. У меня на таких Сигналах (новых) если шлейф "включен" то светодиод горит зелёным, на фото оранжевый... Изменено 23 июня, 2022 пользователем Alex_641 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Alex_641 Опубликовано 23 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2022 Ну даже в даташите такое есть 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КЭС Опубликовано 23 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2022 Да ему о том, что раздел не под охраной, уж как только не говорили - не в коня корм... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Диего Опубликовано 24 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2022 9 часов назад, Alex_641 сказал: У меня на таких Сигналах (новых) если шлейф "включен" то светодиод горит зелёным, на фото оранжевый... Хорошо, попробую перевести в зеленый 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Диего Опубликовано 25 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2022 В 24.06.2022 в 06:13, Диего сказал: Хорошо, попробую перевести в зеленый Не хочет переводиться в зеленый, либо отключен, либо горит оранжевый. В 22.06.2022 в 22:37, Умклайдет сказал: Ладно. 1 под охрану берете ШС, что пише пульт? Снимаете, что пишет? 2 Сработка ИПР,- что пишет пульт? 3 напряжение питания приборов сколько? 4Системе сколько лет? Если старые БП, питание может быть с большими пульсациями, отсюда глюки приборов. Проверяется откл 220 и работой на АКБ. 5 проверить сработку соседнего ШС, махнуть местами провода шлейфов, посмотреть что будет Хорошо, спасибо! Пока пробую самые элементарные варианты. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Умклайдет Опубликовано 25 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2022 Если не хочет зеленеть, значит, чегой то не хватает. Хотя, судя по напряжениям, что вы замерили, все должно работать. Померяйте ещё сопротивление ШС. С нажатым и ненажатым ручником. Только от прибора отключите. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Диего Опубликовано 25 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2022 25 минут назад, Умклайдет сказал: Если не хочет зеленеть, значит, чегой то не хватает. Хотя, судя по напряжениям, что вы замерили, все должно работать. Померяйте ещё сопротивление ШС. С нажатым и ненажатым ручником. Только от прибора отключите. Попробую, отпишусь 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КЭС Опубликовано 25 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2022 (изменено) Еще раз посмотрел фото приборов. На Сигнал-20 нет ни одного зеленого шлейфа. Возможно, там нет такой индикации. Но шлейф №3, похоже, в норме, судя по другим. Возвращаемся к вопросам: а оно раньше работало? Посмотреть бы конфигурацию контроллера (программой Pprog). Изменено 25 июня, 2022 пользователем КЭС 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Диего Опубликовано 25 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2022 23 минуты назад, КЭС сказал: Еще раз посмотрел фото приборов. На Сигнал-20 нет ни одного зеленого шлейфа. Возможно, там нет такой индикации. Но шлейф №3, похоже, в норме, судя по другим. Возвращаемся к вопросам: а оно раньше работало? Посмотреть бы конфигурацию контроллера (программой Pprog). Это надо к ноуту прибор(контроллер) подключать? По поводу работало раньше или нет, не могу сказать. Так как работаю здесь на предприятии недавно и насколько знаю раньше обслуживала все спец организация и претензий ни у кого не было. Но проблема обнаружилась когда пришлось датчики, в том числе и ручник, демонтировать и немного поставить в другое место, но кто демонтировал, он говорит даже провода не отсоединял, потом просто решил все проверить и вылезла такая проблема. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Умклайдет Опубликовано 25 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2022 И вообще, С 2000 позволяет посмотреть состояние шс. Инструкция в помощь. И посмотрите архив событий. Там видо как вы ШС берете и реакцию системы при этом. А если циферки справа слева от 0 понажимать... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Диего Опубликовано 28 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2022 В общем шлейф был отключён на С2000. Включили на сигнал работает исправно, только почему то голосовое оповещение не срабатывает при нажатии на ручник. Ранее спрашивали, системе чуть более 2 лет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hiMiКЪ Опубликовано 28 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2022 А если подать питание с Сигнала на оповещение, то работает оно? 0 Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Диего Опубликовано 29 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2022 11 часов назад, hiMiКЪ сказал: А если подать питание с Сигнала на оповещение, то работает оно? Если срабатывает дымовой датчик, то идет звуковой сигнал с Сигнала 20 и С2000 + голосовое оповещение. А, если нажать на ручник, то идет звуковой сигнал с Сигнала 20 и С2000. Система голосового оповещения исправна 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КЭС Опубликовано 29 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2022 Значит, так настроено в контроллере. Как ни крути, а придется В 22.06.2022 в 17:00, КЭС сказал: Осваивать программы PProg, UProg (есть на сайте Bolid.ru). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться