Перейти к содержанию

Не работает звуковой сигнал на ручном извещателе


Рекомендуемые сообщения

16 часов назад, Диего сказал:

По рабочему проекту нельзя понять, где сидит ручник? Я выше указал его на фото и прикрепил проект

Ну, т.е. я должен в телефоне рассматривать ваш проект? Спасибо. При этом мои вопросы не имели к проекту никакого отношения, однако ответить на них вы постеснялись. Хотя от них зависит алгоритм дальнейших действий.

 

И я далёк от мысли, что в проекте будет расписана конфигурация С2000 и ПКОП

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Ладно.

1 под охрану берете ШС, что пише пульт?

Снимаете, что пишет?

2 Сработка ИПР,-  что пишет пульт?

3 напряжение питания приборов сколько?

4Системе сколько лет?

Если старые БП, питание может быть с большими пульсациями, отсюда глюки приборов. Проверяется откл 220 и работой на АКБ.

5   проверить сработку соседнего ШС, махнуть местами провода шлейфов, посмотреть что будет

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

В 22.06.2022 в 14:42, Диего сказал:

он включен это видно на еще на фото.

У меня на таких Сигналах (новых) если шлейф "включен" то светодиод горит зелёным, на фото оранжевый...

Изменено пользователем Alex_641
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

9 часов назад, Alex_641 сказал:

У меня на таких Сигналах (новых) если шлейф "включен" то светодиод горит зелёным, на фото оранжевый...

Хорошо, попробую перевести в зеленый

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 24.06.2022 в 06:13, Диего сказал:

Хорошо, попробую перевести в зеленый

Не хочет переводиться в зеленый, либо отключен, либо горит оранжевый.

В 22.06.2022 в 22:37, Умклайдет сказал:

Ладно.

1 под охрану берете ШС, что пише пульт?

Снимаете, что пишет?

2 Сработка ИПР,-  что пишет пульт?

3 напряжение питания приборов сколько?

4Системе сколько лет?

Если старые БП, питание может быть с большими пульсациями, отсюда глюки приборов. Проверяется откл 220 и работой на АКБ.

5   проверить сработку соседнего ШС, махнуть местами провода шлейфов, посмотреть что будет

Хорошо, спасибо! Пока пробую самые элементарные варианты.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Если не хочет зеленеть, значит, чегой то не хватает. Хотя, судя по напряжениям, что вы замерили, все должно работать.

Померяйте ещё сопротивление ШС. С нажатым и ненажатым ручником. Только от прибора отключите.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

25 минут назад, Умклайдет сказал:

Если не хочет зеленеть, значит, чегой то не хватает. Хотя, судя по напряжениям, что вы замерили, все должно работать.

Померяйте ещё сопротивление ШС. С нажатым и ненажатым ручником. Только от прибора отключите.

Попробую, отпишусь

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Еще раз посмотрел фото приборов. На Сигнал-20 нет ни одного зеленого шлейфа. Возможно, там нет такой индикации. Но шлейф №3, похоже, в норме, судя по другим. Возвращаемся к вопросам: а оно раньше работало? Посмотреть бы конфигурацию контроллера (программой Pprog).

Изменено пользователем КЭС
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

23 минуты назад, КЭС сказал:

Еще раз посмотрел фото приборов. На Сигнал-20 нет ни одного зеленого шлейфа. Возможно, там нет такой индикации. Но шлейф №3, похоже, в норме, судя по другим. Возвращаемся к вопросам: а оно раньше работало? Посмотреть бы конфигурацию контроллера (программой Pprog).

Это надо к ноуту прибор(контроллер) подключать? 

По поводу работало раньше или нет, не могу сказать. Так как работаю здесь на предприятии недавно и насколько знаю раньше обслуживала все спец организация и претензий ни у кого не было. Но проблема обнаружилась когда пришлось датчики, в том числе и ручник, демонтировать и немного поставить в другое место, но кто демонтировал, он говорит даже провода не отсоединял, потом просто решил все проверить и вылезла такая проблема. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

И вообще, С 2000 позволяет посмотреть состояние шс. Инструкция в помощь.

И посмотрите архив событий. Там видо как вы ШС берете и реакцию системы при этом.

А если циферки справа слева от 0 понажимать...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В общем шлейф был отключён на С2000. Включили на сигнал работает исправно, только почему то голосовое оповещение не срабатывает при нажатии на ручник. Ранее спрашивали, системе чуть более 2 лет.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А если подать питание с Сигнала на оповещение, то работает оно?

Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

11 часов назад, hiMiКЪ сказал:

А если подать питание с Сигнала на оповещение, то работает оно?

Если срабатывает дымовой датчик, то идет звуковой сигнал с Сигнала 20 и С2000 + голосовое оповещение. А, если нажать на ручник, то идет звуковой сигнал с Сигнала 20 и С2000. Система голосового оповещения исправна 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • Ну вот, пока готовил эскиз, на все вопросы ответили :-) Действительно, в 3D моделях DipTrace нет (или не нашёл) модели корпуса ТО220 с распайкой с нижней стороны и креплением к радиатору - по этому и получился такой 3D-портрет платы. Задуманная конструкция выглядит примерно так:  По факту, для наладки, сейчас подключаю транзисторы, закрепленные на радиаторе, проводами.
    • Чтобы потом не допиливать паровоз до истребителя. Заводские варианты схемотехники куда более предсказуемы. Из "вольностей" в первую очередь как-то решать проблему коммутации, подходящий переключатель для режимов искать история долгая и грустная. Что-то там с реле. На диапазоны 6п4н вроде же ?  пг2 хрен найдёшь, п2г тугое неудобство(  Рассыпушный ацп делать, боже упаси. Ну разве что был грешен, побаловался когда-то пнч-ацп. С 1108пп1 и 155 серией
    • Но зачем повторять 1в1? Там дана просто топология   Но не совсем же с нуля. Маловероятно, что вы найдете расширение диапазона 7135 до 200мВ по тому же методу, что это реализовано в В7-38, тем не менее, это вполне реализуемо. А вот до 20мВ я спустить диапазон не смог Что-то предусилитель интегратора отказывается вести себя хорошо   Для сравнения, та же точка (вход интегратора) при 200мв пределе, усиление х10   Ну и 2В Госпаде боже лтц2400, на этой штуке можно и 6 разрядник собрать, лютый АЦП, какие 4.5 разряда Цена на него сейчас конечно негуманная кстати.
    • Что то не нашёл примеров такой реализации замены. С нуля целесообразность подобного действа под вопросом. Тут мои полномочия всё) Как бы почему смотрю на hm8011-3, возможность реализации +/- норм настольного мультиметра без всякой там жести в виде кодинга и микро-мелких современных элементов. Для калибровки валяется где-то в1-12 и прецизионных резисторов если моих не хватит, есть где заказать.  На данный момент разве что качественного файла нет, пытался там всякими улучшайками чего сделать, увы. Пойду через впн лазить по уголочкам всяким, вдруг всплывёт чего. ------------- 8012, 80c32 + 27c512. Чертежи плат есть, осталось hex раздобыть 
    • Вот на этом фото? Я думал  тут радиатор будет под ними, и они к нему "пузом" будут прикручиваться, а дырочки - для отвёртки. У @asng60 транзисторы в наружную сторону "мордой" смотрят. "Пузом" на плату ложатся. Плата так разведена. Вот и непонятно, как их "пузом" к радиатору прикручивать.
    • Что касаемо модели Парафина, я бы порекомендовал товарищу Джексону проверить ток покоя выходного каскада, это первым делом, и вторым делом- проверить модель ОУ. Ибо в ОМ нет никаких оу а в парафине- есть. 
×
×
  • Создать...