Перейти к содержанию

Не работает звуковой сигнал на ручном извещателе


Рекомендуемые сообщения

16 часов назад, Диего сказал:

По рабочему проекту нельзя понять, где сидит ручник? Я выше указал его на фото и прикрепил проект

Ну, т.е. я должен в телефоне рассматривать ваш проект? Спасибо. При этом мои вопросы не имели к проекту никакого отношения, однако ответить на них вы постеснялись. Хотя от них зависит алгоритм дальнейших действий.

 

И я далёк от мысли, что в проекте будет расписана конфигурация С2000 и ПКОП

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Ладно.

1 под охрану берете ШС, что пише пульт?

Снимаете, что пишет?

2 Сработка ИПР,-  что пишет пульт?

3 напряжение питания приборов сколько?

4Системе сколько лет?

Если старые БП, питание может быть с большими пульсациями, отсюда глюки приборов. Проверяется откл 220 и работой на АКБ.

5   проверить сработку соседнего ШС, махнуть местами провода шлейфов, посмотреть что будет

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

В 22.06.2022 в 14:42, Диего сказал:

он включен это видно на еще на фото.

У меня на таких Сигналах (новых) если шлейф "включен" то светодиод горит зелёным, на фото оранжевый...

Изменено пользователем Alex_641
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

9 часов назад, Alex_641 сказал:

У меня на таких Сигналах (новых) если шлейф "включен" то светодиод горит зелёным, на фото оранжевый...

Хорошо, попробую перевести в зеленый

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 24.06.2022 в 06:13, Диего сказал:

Хорошо, попробую перевести в зеленый

Не хочет переводиться в зеленый, либо отключен, либо горит оранжевый.

В 22.06.2022 в 22:37, Умклайдет сказал:

Ладно.

1 под охрану берете ШС, что пише пульт?

Снимаете, что пишет?

2 Сработка ИПР,-  что пишет пульт?

3 напряжение питания приборов сколько?

4Системе сколько лет?

Если старые БП, питание может быть с большими пульсациями, отсюда глюки приборов. Проверяется откл 220 и работой на АКБ.

5   проверить сработку соседнего ШС, махнуть местами провода шлейфов, посмотреть что будет

Хорошо, спасибо! Пока пробую самые элементарные варианты.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Если не хочет зеленеть, значит, чегой то не хватает. Хотя, судя по напряжениям, что вы замерили, все должно работать.

Померяйте ещё сопротивление ШС. С нажатым и ненажатым ручником. Только от прибора отключите.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

25 минут назад, Умклайдет сказал:

Если не хочет зеленеть, значит, чегой то не хватает. Хотя, судя по напряжениям, что вы замерили, все должно работать.

Померяйте ещё сопротивление ШС. С нажатым и ненажатым ручником. Только от прибора отключите.

Попробую, отпишусь

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Еще раз посмотрел фото приборов. На Сигнал-20 нет ни одного зеленого шлейфа. Возможно, там нет такой индикации. Но шлейф №3, похоже, в норме, судя по другим. Возвращаемся к вопросам: а оно раньше работало? Посмотреть бы конфигурацию контроллера (программой Pprog).

Изменено пользователем КЭС
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

23 минуты назад, КЭС сказал:

Еще раз посмотрел фото приборов. На Сигнал-20 нет ни одного зеленого шлейфа. Возможно, там нет такой индикации. Но шлейф №3, похоже, в норме, судя по другим. Возвращаемся к вопросам: а оно раньше работало? Посмотреть бы конфигурацию контроллера (программой Pprog).

Это надо к ноуту прибор(контроллер) подключать? 

По поводу работало раньше или нет, не могу сказать. Так как работаю здесь на предприятии недавно и насколько знаю раньше обслуживала все спец организация и претензий ни у кого не было. Но проблема обнаружилась когда пришлось датчики, в том числе и ручник, демонтировать и немного поставить в другое место, но кто демонтировал, он говорит даже провода не отсоединял, потом просто решил все проверить и вылезла такая проблема. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

И вообще, С 2000 позволяет посмотреть состояние шс. Инструкция в помощь.

И посмотрите архив событий. Там видо как вы ШС берете и реакцию системы при этом.

А если циферки справа слева от 0 понажимать...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В общем шлейф был отключён на С2000. Включили на сигнал работает исправно, только почему то голосовое оповещение не срабатывает при нажатии на ручник. Ранее спрашивали, системе чуть более 2 лет.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А если подать питание с Сигнала на оповещение, то работает оно?

Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

11 часов назад, hiMiКЪ сказал:

А если подать питание с Сигнала на оповещение, то работает оно?

Если срабатывает дымовой датчик, то идет звуковой сигнал с Сигнала 20 и С2000 + голосовое оповещение. А, если нажать на ручник, то идет звуковой сигнал с Сигнала 20 и С2000. Система голосового оповещения исправна 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • У меня написано в клетке 50 вольт для графика на трансформаторе. На транзисторе в базе амплитуда не более 3.5 вольт в минус, в плюс примерно 0.7 вольт. Последний график с нагрузкой это запитка уже напрямую от сети без нагрузочной лампы.  Спасибо за ответ. 
    • Ничего серьезного в вопросе не вижу. Соленоиды миллионами в мире работают не сутками и не неделями А ГОДАМИ. Все что работает всегда греется., и должно. А вот какая температура это другой вопрос. А эта штучка вообще  смешная. Система отталкивающей магнитной левитации.docx
    • Ну на плате с смд деталями, всё компактно, всё рядышком и  проводники конечно уже но и значительно короче. Если конечно не тянуть связь с одного конца платы на другой.
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема. З.Ы. А нет вспомнил. ОВЕН, будь он не ладен. И еще вроде кто-то ругался на PLC Saia-Burgess.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться. 
×
×
  • Создать...