2 часа назад, Andrey Ural сказал:

показометр, индикатор на lm3914

Странный выбор. Вы хотите мерить "до тысячных миллиампер" и используете просто линейку из нескольких светодиодов. Что за сигнал у вас? В чем конкретно задача? Объясните конкретно. А то мы вам насоветуем

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@musa56 постараюсь ответить подробней, как смогу.

1) есть датчик, независимый источник (генератор) переменного тока. вырабатывающий миллиамперы.

2) нужно отображать (уровень) положительную или отрицательную полуволну с обозначением ноля. вот это принципиально.

3) разделить этот ток на два полупериода (отрицательный с инверсией), взять эти два сигнала для входа в lm с нулевой точкой измерения как границей между полупериодами. будет использоваться две или двести lm, это не принципиально, чем больше тем точнее.

4) по поводу точности в тысячные миллиампер, это не моя прихоть, такой ток выдает датчик. вопрос не в точности, а как миллиамперы пропустить через ОУ, пусть и в масштабе, в данном случае в меньшем.

5) на прямую такие токи ОУ не переваривают, вот и обратился на форум за помощью. и еще полупериоды не симметричные, положительная и отрицательная отличаются.

подробней уже не смогу, что либо описать.

ощущаю себя воспитателем детского сада на заводе объясняющего специалисту, что круглый предмет не пролезет в треугольное отверстие. хотя должно быть наоборот.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650

Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. 

Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

каждому значению тока соответствует свой коэффициент. нужно отображать этот коэффициент с учетом полярности. к примеру светодиодом, led bar (бегущая точка).

koeff.txt

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. 

Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке.

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

41 минуту назад, Andrey Ural сказал:

ощущаю себя воспитателем детского сада

Сорок восемь. Откуда все берется.

Спойлер

Из тебя самого. И докажу очень просто. Что есть все это? То, что ты видишь, слышишь, чувствуешь и думаешь в сей миг, и только. Такое сотворить мог только ты, и никто больше, ибо видят твои глаза, слышат твои уши, чувствует твое тело, а думает твоя голова. Другие увидят иное, ибо их глаза будут в другом месте. А если даже узреют то же самое, размышлять об этом станет чужая голова, а в ней все иначе.

Иногда еще болтают, что есть «мир вообще», который один для всех. Отвечу. «Мир вообще» — это мысль, и каждая голова думает ее по разному. Так что все по-любому берется из нас самих.

Но ведь не может быть, чтобы я сам создал себе такое мучение? Отсюда заключаю, что все это рассуждение есть лишь ядовитый укус ума, а сам ум подобен сторожащему меня зверю, и мой он лишь в том смысле, что приставлен ко мне сторожем. Дальше этого смертное умозрение пойти не сможет никогда.

Говорят, следует созерцать черноту с огнями, пока не смешаются глядящий и наблюдаемое. Тогда зверь перестанет понимать, где ты, а сам будет виден при любом своем шевелении. А после откроется дорога к Свету Маниту, но сам я там не был.

ЗЫ Без нормального ТЗ результат всегда ХЗ.

41 минуту назад, Andrey Ural сказал:

на прямую такие токи ОУ не переваривают

Вы их просто не умеете готовить...

xyx.jpg.7c7be90ea7e35425063ff5aa818e0584.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера  EVE в Компэл

Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.

Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

16 часов назад, DedLogoped сказал:

То есть прибор, измеряющий напряжение, или по-другому: разницу между количеством электронов в разных концах.

Народ, подчеркнутое насколько правильно с точки зрения академического подхода?

Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Эта черта свойственна мелким людям. Великий человек, наоборот, внушает чувство, что вы можете стать великим. (Марк Твен)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Нина йоту )

 

И измерять с разрешением тысячные миллиамперы но отображать на LM - как то несоизмеримо.

Сколько будет ступеней?

ЗЫ. Иногда ток напрямую зависит от напряжения, а вы пока ни слова не сказали об этой хар-ки вашего датчика/генератора.

49 минут назад, Andrey Ural сказал:

нужно отображать этот коэффициент с учетом полярности. к примеру светодиодом, led bar

Не проще вашу таблицу "зарядить" в МК?

Изменено пользователем korsaj
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я за вариант: резистор одним концом на общий провод, и через этот резистор пропускать исследуемый ток.

А дальше кучка LM339 c двухполярным питанием со светодиодами. Компараторы настроить на нужные пороги.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@korsaj напряжение и сопротивление динамически меняются, сто процентная зависимость коэффициента только от тока. I=U/R к примеру 2=12/6  2=1/0.5 напряжение и сопротивление меняются, а ток постоянен.

на счет мк, я полностью согласен, но я только собираюсь приступить к освоению их. 

@IMXO вот я и просил научить, показать, как их надо готовить. за схемы Спасибо.

@ChePay надо будет прикинуть, может этот вариант подойдет.

Изменено пользователем Andrey Ural
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@IMXO первая схема такая же как я нарисовал, только у меня 10к на землю и сигнал взят между ними по току, а у вас последовательно и сигнал на выходе ОУ уже в вольтах. у меня почему то такая схема как у вас на симуляторе не получалось снизить ток, вот и заступорился, хотя понимал что делаю правильно. программа подвела.

@ChePay а зачем кучка lm339? в нем четыре компаратора. для моей задумки больше и не нужно. если не затруднит нарисуйте предложенную вами схему.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, korsaj сказал:

Иногда ток напрямую зависит от напряжения, а вы пока ни слова не сказали об этой хар-ки вашего датчика/генератора.

 

Ну так какое напряжение способен развить ваш датчик/генератор. Или нам гадать? 

Если он способен развить напряжение больше 1 вольт при токе 5 мА, то тогда и тему не нужно было начинать - лепите свой показометр и все.

Изменено пользователем korsaj
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

да тут гадалкам дел по горло .

Какая частота переменного тока и если она превышает столько-то Гц , как собирается автор фиксировать показания, собственными очами или тоже начнет что-то изобретать  ?

Какое падение напряжения на токовом шунте допустимо ?

Почему автор не читает книжек , а требует сразу и срочно персональных консультаций ?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Схема вот такая. Напряжения питания зависят от сопротивления шунта и тока. Можно взять от ±1 до ±18. Если будет меньше чем ±3, то правые выводы резисторов, подключённых к светодиодам, нужно подключить на + питания, а не на общий.

Резисторы нужно подобрать под нужные пороги и токи светодиодов.

 Comparators.GIF.285a0ee52d0189f1722820fd618936c5.GIF

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, Andrey Ural сказал:

у меня почему то такая схема как у вас на симуляторе не получалось снизить ток, вот и заступорился, хотя понимал что делаю правильно. программа подвела.

что вас подвело,  вам еще в 4ом посте темы было сказано.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Andrey Ural А, всё таки, что вам нужно измерять? Амплитуду тока, среднее значение, среднеквадратичное. Какова форма тока, выдаваемая датчиком? С какой точностью нужно измерять этот ток, 10%, 0,1% или 0,001%? В каком виде измерительный прибор должен выдать информацию? Без этих данных просить нарисовать схему измерения глупо. Вернее, абсолютно бессмысленно!

P. S. А что измеряет этот ваш датчик? Да, и почему у него разные величины токов положительной и отрицательной полярности?

P. P. S. А, может не стоит морочить голову ни себе, ни людям?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

4 часа назад, Andrey Ural сказал:

независимый источник (генератор) переменного тока.

Ну что у вас за каша в голове. У вас генератор или датчик с токовым выходом. Есть у него название?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

3 часа назад, ChePay сказал:

Схема вот такая.

Очень похоже на 

 

LM3915-Internal-Layout-1.jpg

Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Эта черта свойственна мелким людям. Великий человек, наоборот, внушает чувство, что вы можете стать великим. (Марк Твен)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Есть еще схемы на ОУ с двигающейся точкой . Такие схемы удобней тем,что у них постоянная яркость . В некоторых случаях это важно .

На LM тоже есть режим точки .

В приложенной таблице автором шкала нелинейная , если она близкая к логарифмической , то можно поставить LM3915 , но лучше поставить МК .

Взять какой-нибудь программируемый индикатор уровня , подправить схемку и перепрошить .

п.с. ATtiny13+LM3914 :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, Andrey Ural сказал:

lsu 4.9 шдк датчик кислорода. делал прибор для удк

Постепенно проясняется, но теперь непонятно, для чего нужен прибор. Для тестирования лямбда-зонда?

Вот с такими датчиками я ещё не сталкивался...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Интересовался такой темой, только для измерения более низких величин токов (микроамперы, наноамперы). Есть операционные усилители со сверхнизким входным током, наиболее доступные: LMC662 или LMP7721. Соответственно при измерении очень малых величин токов они не вносят погрешность своим входным током, вернее вносят, но эта погрешность невелика. Из древних можно вспомнить AD549, но он слишком дорогой. 

По сути автора интересует схема преобразования тока в напряжение, классическая топология - усилитель тока для фотодиода.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

13 часов назад, Andrey Ural сказал:

bosch lsu 4.9

Забейте. Вы его отравите при первых попытках настроить карбюратор (я в вас не верю).

В сети куча схем, а вы даже поиском не можете воспользоваться, рано вам ещё такой датчик в руках держать.

Изменено пользователем korsaj
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы публикуете как гость. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

×
×
  • Создать...