Перейти к содержанию

Вылетает симистор и оптосимистор в нагревательном шкафу


Рекомендуемые сообщения

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

9 минут назад, Нэцкэ сказал:

 А может его вообще удалить ? 

Не знаю, с какой мотивацией его туда воткнули. Если предположить всплески в 2800В в сети 220В, то рядом бы в розетках все приборы погорели бы. Если в схеме управления симистором снабберная цепь не работает, то выбросы при включении симистора могли провоцировать варистор к пробою и как следствие выходу из строя самого симистора, а так-же его управлялки (чисто любительское мнение).

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства

Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Вот пример из документации  которую собрал не одну уже на практике, то сдесь нету указания на варистор 

moc304x_004.thumb.jpg.f0aef60f1b24d34e36e622427ceadb72.jpg

А для индуктивной нагрузки есть  цепь 39 Ом и 00,1 Мк  Рекомендация указана  звёздочкой .

Пот такой  схеме комутирую тепловентилятор и нечего не вылетело за сезон :yes:

Изменено пользователем Нэцкэ

У меня есть мысль , и я её думаю ...  

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650

Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. 

Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

BTA24-800 можно попробовать. С bt13x были случаи вылета на ровном месте.

Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока (материалы вебинара)

Опубликованы материалы вебинара Компэл, посвященного литиевым аккумуляторам EVE Energy и решениям для управления перезаряжаемыми источниками тока.

На вебинаре мы представили информацию не только по линейкам аккумуляторной продукции EVE, но и по решениям для управления ею, что поможет рассмотреть эти ХИТ в качестве дополнительной альтернативы для уже выпускающихся изделий. Также рассмотрели нюансы работы с производителем и сервисы, предоставляемые Компэл по данной продукции. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

1 час назад, maverick5334 сказал:

@READART

В схеме не указан но ещё стоит общий предохранитель по сети 220в, естественно что в обрыв уходит.

А почему естественно?

Если симистор уходит в обрыв, то предохранителю гореть не с чего.

Если симистор уходит в КЗ, то предохранителю опять гореть не с чего, т.к. в этом случае 220В подается на нагреватель, что, как я пониманию из описания темы,  является штатной ситуацией. 

 

Изменено пользователем READART
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера  EVE в Компэл

Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.

Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

5 минут назад, READART сказал:

т.к. в этом случае 220В подается на нагреватель,

А если допустить, что в печке выпаривается нечто, выделяющее токопроводящие пары - "коронный разряд" по спирали - токовый пробой симистора - токовый пробой оптрона - предохранитель сгорая предотвращает пожар))

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@_vintik  Все возможно , но сперва надо уяснить причну  от чего вылетают , а потом уже  запаивать новые элементы  прибора :friends:

Изменено пользователем Нэцкэ

У меня есть мысль , и я её думаю ...  

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

7 минут назад, _vintik сказал:

могут быть несоответствия схема-монтаж

Я тоже склоняюсь к этой мысли. В отечественном оборудовании такое часто случается. Еще бы проверить как ведет себя схема включения симистора при просадке напряжения. Для симистора это тоже тяжелая ситуация. Хорошо-бы иметь возможность записи регистрации изменения питающего напряжения за определенный период времени.  

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

51 минуту назад, _vintik сказал:

А если допустить, что в печке выпаривается нечто, выделяющее токопроводящие пары

Эка завернул! Токопроводящие пары - это ионизированный газ что ли?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, _vintik сказал:

А если допустить, что в печке выпаривается нечто, выделяющее токопроводящие пары...

Гораздо проще допустить, что тупо печка коротит. Или печка не та. Или провода к ней перекручены. Или разъемы\клеммы болтаются. 

Иными словами, вся эта история очень похожа на самую заурядную козу в нагрузке.  

Отчего и сгорает предохранитель... после сгорания схемы по закону Мэрфи.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

10 часов назад, maverick5334 сказал:

Мощность нагревателя неизвестна

Вот про него как раз надо знать всё и очень подробно, включая сопротивление, индуктивность и конструкцию.

11 часов назад, maverick5334 сказал:

Розетка без заземления.

Корпус шкафа при этом случайно ни с чем не соединён?

2 часа назад, maverick5334 сказал:

в понедельник сниму и всё сфоткаю

И измерить нагреватель не забудьте. А также опишите подробно его конструкцию, материал собственно нагревательного элемента.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Совершенно верно, неизвестно, какой нагреватель, как сделан монтаж, где находится силовая плата. 

О, уже всё озвучили))

Изменено пользователем _vintik
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Нэцкэ

Я сейчас вожусь со старым шкафом который паханный-перепаханный до меня.

Неисправные два новеньких я просто вскрыл и проверил на КЗ симистор и выпаял оптроны для проверки, но все осталось в лаборатории, чтобы не ошибиться не буду морщить лоб и в понедельник точно гляну какие симисторы и оптосимисторы стоят, заодно и сравню на однотипность, я сразу как-то не глянул.

@Lexter

Если с нагревателем проблемы - то я просто туда не полезу.

Обойдусь ремонтом силовой части - хорошо, не обойдусь, то я спрыгну, это всё таки мед.оборудование и я не хочу без должного опыта лезть очень глубоко, ведь главная заповедь - НЕ НАВРЕДИ!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

5 минут назад, maverick5334 сказал:

я спрыгну, это всё таки мед.оборудование

Ну собственно про эту мысль я вам и написал в первом ответе. :)

18 часов назад, Lexter сказал:

Составляете акты выхода из строя, и на бланке предприятия выкатываете претензию о массовом выходе из строя производителю этого хлама - ОАО «Смоленское СКТБ СПУ», 214020, Смоленск, Шевченко, 97, на имя Генерального директора Шапкина Сергея Александровича.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А что мешает вместо  печки или нагревателя временно включить маломощную лампочку накалиавния ? :umnik2:

Изменено пользователем Нэцкэ

У меня есть мысль , и я её думаю ...  

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А смысл? Он же не сразу сгорает, а спустя какое-то время при каких-то обстоятельствах - статистики по этому вопросу, как я понял, никакой нет. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Смысыл  времнной нагрузки для теста :friends: Если  если  глюк  в  "  распредвале схемы "  То и с лампочкой  все снова скажет гав  ,  а сели с  лампочкой  все оки , а  с  печкой или гаревателем  будет  гав , то " распедвал " рехтовать в в не утсройства надо :yes:

У меня есть мысль , и я её думаю ...  

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

54 минуты назад, Нэцкэ сказал:

рехтовать в в не утсройства надо

Прекрасная работа на лампочку и вылет при нагрузке на реальный нагреватель вполне может быть из-за "дефекта" в схемотехнике устройства.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вы сделайте нормальную снаберную цепь параллельно симистору и не будет сгорать, вам выше  писали про импульсы в сети. Тем более больница, а значит есть и лифты и двигатели. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

14 минут назад, korsaj сказал:

Вы сделайте нормальную снаберную цепь параллельно симистору и не будет сгорать

Кто не будет сгорать? Предохранитель?

----------------

На самом деле здесь проблема не техническая.

ТС надо топать на объект, а за 300 руб. он этого делать не будет. И правильно делает.

А 3000 или 30000 ему клиент не заплатит.

Вот в этом и проблема.

Изменено пользователем READART
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

×
×
  • Создать...