Добрый день!

Все таблицы проводов составлены для переменного напряжения в 220 вольт. Таким образов, медный провод 1.5мм2 выдерживает 19А переменного тока при напряжении 220 вольт, т.е. 4.1кВт. 

Как пересчитать этот же провод, но на постоянный ток и напряжение 50 вольт? Какой ток выдержит этот провод? 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

16 минут назад, NedoBikersPlus сказал:

1.5мм2 выдерживает

это смотря какое время. долговременно 19а провод то выдержит. только изоляция расплавица. ещё условия охлаждения: одно дело на полу валяется и воздухом проветриваеца, другое в коробе с другими такими же несчасными или в гофре. там тепловыделения с меди вполне хватит, чтоб изоляция спеклась. величина и род напряжение питания роли не играет: при 50в провод сгорит на тех же 19...25 амперах...

слабоумие и отвага

внимание! все трюки выполнены профессионалом! не пытайтесь повторить это дома!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Опять провода бывают с разной изоляцией, крайности - полиэтилен и фторопласт, первый до 65 градусов, последний рассчитан на работу при 200 градусах цельсия. Сечение выбирается по нагреву, допустимому падению напряжения, исходя из конкретных условий эксплуатации.  

 

 

С уважением

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • Решение
39 минут назад, NedoBikersPlus сказал:

Все таблицы проводов составлены для переменного напряжения в 220 вольт. ... Какой ток выдержит этот провод?

Напряжение важно только при выборе изоляции. Форма тока вообще не важна (если не ВЧ, конечно), важно действующее значение. Для постоянного тока действующее значение равно значению тока.

Про таблицы, где вы нашли 19 А для 1,5 мм2. Это получается 12,7 А/мм2. Для проводки в ПВХ изоляции этого многовато. Вообще, для каждой марки провода нормальным производителем указывается максимально-допустимая плотность тока в А/мм2. "Хорошим тоном" для сетевой проводки считается максимум 10 А/мм2. При этом обеспечивается безопасный нагрев провода для большинства способов прокладки.

Для гибких проводов с вилками стараются не превышать 6 А/мм2.

Ну и для проводов из китайской меди лучше ещё добавить коэффициент 0,7 - 0,8. :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Меня отец учил, что 9 Ампер на квадрат, чтоб не грелся.

А при 19 Амперах это реально обогреватель, а не просто проводник получается, 19 Ампер указывают как максимальное при одиночно лежащем проводе, при не расплавлении изоляции, а то что она вонять будет - это уже никого не волнует! Это как на транзисторах указывают ток сгорания, а не долговременной работы! Никто же транзистор на максимальном токе не использует!

Изменено пользователем СЕРСАР
пунктуация
Скрытый текст

 

Не ругайтесь. Мы здесь не ради понтов, а чтобы помочь друг другу!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 26.07.2022 в 13:23, NedoBikersPlus сказал:

Как пересчитать этот же провод, но на постоянный ток

сама по себе постановка задачи неправильная. 

Переменный ток в чем измеряется ? В амперах true rms, т.е., действующее значение переменного тока равно значению постоянного тока. Ничего пересчитывать не надо. Столько же.

Изменено пользователем Vslz
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сечения провода принимаются для окр. температуры  25*С, если будет 40*С, то необходимое сечение может стать раза в полтора  больше.

Связано с тепловыделением.  

Изменено пользователем Boris U
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 26.07.2022 в 13:23, NedoBikersPlus сказал:

Как пересчитать этот же провод, но на постоянный ток и напряжение 50 вольт? Какой ток выдержит этот провод? 

  

image.png

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Длину провода напишите и в каких условиях он будет (в трубе/открыто, одиночный провод/кабель, температура окр. среды).

Напряжение низкое, поэтому длина будет сильно влиять на потери напряжения в отличие от , например 230 В 

image.png

Изменено пользователем Boris U
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Boris U , вы конечно начнёте возражать, но всё же выскажу своё мнение о ваших картинках. Да, выглядит этот калькулятор конечно круто и навороченно. Внешний вид чего-то очень умного и точного. Но на самом деле точность у него мало чем отличается от точности, с которой опытный мастер прикинет в уме.

Всего в рассчёте не учтёшь. Тот же сквознячок вдоль угла, где ваш кабель проложен, снимет процентов 30 точности с этого рассчёта. :D

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.  
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт 
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).   
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
×
×
  • Создать...