Bobius Опубликовано 3 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2022 Это и ежу понятно. Но вы, не глянув даже на схему утверждаете 6 часов назад, Falconist сказал: Электролитические конденсаторы второго плеча рабочих токов не выдержат. 2 Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 3 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2022 И ради этого уточнения Вы склоку затеяли? 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!Перейти на страницу акции Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
Гость_Григорий_Т. Опубликовано 3 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2022 Кто нибудь знает как отключить анимацию аватаров на этом сайте? Это терроризм какой-то. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Dr. West Опубликовано 3 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2022 Можно только вообще отключить везде и совсем. Где-то в настройках браузер снять галку "Воспроизводить анимацию на веб страницах". 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
clever Опубликовано 3 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2022 @ВалерийСПБ Это ваша первая конструкция? Перед тем как что то собирать можно было поспрошать на форуме - что именно и по какой схеме делать а не лезть напролом а потом спрашивать - помогите выгрести косяки. То что тут мелят что для киловаттной мощности надо делать мостовую - то просто ересь. Полумост ограничен лишь токами через транзисторы и кондженсаторами для средней точки. Можно и 5 квт сделать. Я бы по вашей схеме не делал от слова совсем. Там дохера лишнего, ненужного. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanek_vol Опубликовано 3 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2022 При КПД блока 60% и мощности 550 Вт в тепло должно уходить 366 Вт, печка получается ещё та, либо измерения неверны. На форуме есть тема про самый простой импульсный бп на 1 кВт от Китафончика, схема обкатана и вроде как работает. По крайней мере цепь ОС из той темы отлично работает. Яб добавил ещё один резистор от R22 к земле поскольку из-за тока утечки стабилитрона к tl431 может прикладываться всё напряжение питания. Желательно параллельно затворным резисторам добавить диоды для более быстрого выключения транзисторов и снижения потерь при выключении. Вам программа в которой вы делали расчёт силового трансформатора дала рекомендуюмю индуктивность дросселя. В программе в которой вы рассчитывали индуктивность дросселя необходимо увеличить частоту в 2 раза. Высокая индуктивность это ниже пульсации тока, но при этом с увеличением витков так же возрастают потери на обмотке дросселя. В плане электробезопасности плату лучше сразу в мусорку. И при мощности в 1 кВт в данной схеме яб затворные резисторы сильно не увеличивал, поскольку режима переключения ПНН нету будут лишние потери на включение. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ummagumma Опубликовано 3 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2022 5 часов назад, Falconist сказал: не поверить Riland Arc 300 можете проверить. трёхфазное питание. 6 часов назад, Falconist сказал: включается вот так: вот эта безумная схема каким боком относится к опторазвязке оос по напряженью в схеме потерпевшего? 14 часов назад, ВалерийСПБ сказал: 2) нагрузку держит 14 часов назад, ВалерийСПБ сказал: до 60 градусов за минут 5 другими словами нагрузку он держит 5 мин, а потом сгорает? 14 часов назад, ВалерийСПБ сказал: без активного охлаждения а почему бы не проветривать его вентилятором? в иип таких мощей карлсон - неотемлемая часть блока вот хороший добрый полумост http://www.anklab.ru/forum/index.php?topic=80.0 1 слабоумие и отвага внимание! все трюки выполнены профессионалом! не пытайтесь повторить это дома! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВалерийСПБ Опубликовано 3 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2022 8 часов назад, Falconist сказал: По крайней мере, ради понимания принципа. Принято, спасибо за наводку. По-изучаю. А сам по себе старт-стоп режим опасен для схемы? Помимо того что звуки раздражающие? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 3 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2022 Пофиг. Хуже то, что пульсации сильные. Порядка 50...150 мВ. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВалерийСПБ Опубликовано 3 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2022 7 часов назад, z_vip сказал: Зачем вы увеличили индуктивность Индуктивность в скриншоте на минимальный ток в 3 Ампера. Я впоследствии пересчитал на 1 Ампер - отсюда и увеличившаяся индуктивность дросселя. 7 часов назад, Bobius сказал: Непонятна развязка шимки от холодной и от горячей стороны Попытка полностью отвязать управление. Если честно где-то увидел с комментарием «так лучше» и принял на веру. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 3 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2022 12 часов назад, Falconist сказал: Электролитические конденсаторы второго плеча нет их. Пленка есть. И не обязательно ставить гуано. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 3 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2022 7 минут назад, ВалерийСПБ сказал: «так лучше» Чем лучше? 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MechanicV Опубликовано 3 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2022 Оптопары убрать, ток контролировать в средней точки транзисторов при помощи токового трансформатора. Плохая идея ИИП без супервизора. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg76 Опубликовано 3 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2022 @ВалерийСПБ Уверены, что материал магнитопровода силового трансформатора (СТ) выбран соответствующий Спойлер ... изменяя его на распространённые N87 или PC40, витки в первичке (меньше амплитуда магнитной индукции для такого магнитопровода на выбранной частоте) разняться неплохо. А это работа СТ уже с насыщением ферритового сердечника, что вообще не допустимо! Старайтесь использовать в качестве ТГР для двухтактных преобразователей только ферритовые кольца и по возможности с большей магнитной проницаемостью. Отсутствуют защитные диоды на выходах драйвера контроллера и силовых ключах в первичке. Выбросьте из схемы тл-ку и оставьте только стабилитрон(ы) на расчетное напряжение раз уж начали использовать последние. Как справедливо заметили уже, при расчете выходного дросселя по вашей схеме, частота подставляется в два раза выше. По печатной плате так же вам подсказали много замечаний. Если не хочется использовать доп. драйвер для ТГР, а на SG3525 ток всё-таки не большой, то на такую мощность можно использовать её разгрузить с помощью такого решения Спойлер Все наклонные линии желательно на плате вести на плате широкими и короткими проводниками при трассировке в единые точки. Но это вообще отдельная тема. Лучше присмотритесь к уже реализованному тут https://forum.cxem.net/index.php?/topic/216278-самый-простой-иип-1квт-на-sg3525-для-усилителя/&do=findComment&comment=3304799. Правильно все у вас на схеме и на плате, что касается делителя С14, С15! Только так и делайте - именно такая схема уменьшает пульсации тока в сетевых электролитах и дает ещё много чего полезного. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ummagumma Опубликовано 4 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2022 14 часов назад, ВалерийСПБ сказал: старт-стоп режим опасен ничем он не опасен. если раздражает шипенье, то нужно нагрузить блок либо вентилятором, либо минимальной неотключаемой нагрузкой... либо отключаемой по сигналу с датчика выходного тока... 0 слабоумие и отвага внимание! все трюки выполнены профессионалом! не пытайтесь повторить это дома! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВалерийСПБ Опубликовано 4 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2022 21 час назад, sanek_vol сказал: При КПД блока 60% и мощности 550 Вт в тепло должно уходить 366 Вт, печка получается ещё та, либо измерения неверны Ну измерения проводились элементарно: 1) на входе в блок (по линии сетевой переменки) стоял амперметр в линию в режиме измерения переменного тока и вольтметр 2) на выходе из блока (на линии 55 В) - также токовые клещи и вольтметр. На примере 550 Вт нагрузки получилось следующее: - по входу: U1=230 В ; A1=3,8 A; Р1=874 Вт - по выходу: U2=55 В ; A2=10 A; Р2=550 Вт Я сделал вывод, что КПД=Р2/Р1=550/874=63%. Или я неверно считаю? PS: измерения проводил вроде бы плюс/минус адекватным по точности оборудованием (мультиметр UT61D+; клещи UT210) 21 час назад, sanek_vol сказал: И при мощности в 1 кВт в данной схеме яб затворные резисторы сильно не увеличивал, поскольку режима переключения ПНН нету будут лишние потери на включение. Я пытался уменьшить и при 30 Ом начинался нагрев быстрый. Меньше не пробовал, боюсь, что сгорят попросту. 20 часов назад, ummagumma сказал: другими словами нагрузку он держит 5 мин, а потом сгорает? Нет, пока вроде вообще ничего не сгорало. Я дольше просто не пробовал - резкий нагрев вызвал опасения. 20 часов назад, ummagumma сказал: а почему бы не проветривать его вентилятором? в иип таких мощей карлсон - неотемлемая часть блока Согласен, что кулер нужен. В конечно итоге он конечно будет. Более того я хотел примостить каким-то образом в схему управления термозащиту (блокировку генерации импульсов при температуре свыше, скажем, 80 градусов) - но не знаю как. Это был один из вопросов. 16 часов назад, Falconist сказал: Чем лучше? Ну я же указал, что просто принял на веру. В моем понимании полная гальваническая развязка. 15 часов назад, MechanicV сказал: Оптопары убрать, ток контролировать в средней точки транзисторов при помощи токового трансформатора. Плохая идея ИИП без супервизора. Ну как контролировать ток без оптопары я понимаю примерно, правда я намеренно отказался от такого решения. Я очень не люблю лишние моточные работы. И не очень понимаю как рассчитать токовый трансформатор корректно. А чем плох шунт? Ну и как ОС по напряжению организовать без оптопары? 12 часов назад, Serg76 сказал: Уверены, что материал магнитопровода силового трансформатора (СТ) выбран соответствующий Да, сердечник брал в магазине с конкретными параметрами. Правда сам не проверял после покупки. 12 часов назад, Serg76 сказал: Старайтесь использовать в качестве ТГР для двухтактных преобразователей только ферритовые кольца и по возможности с большей магнитной проницаемостью. Опять таки смущает намотка кольца. То есть намотать можно. но потом монтаж его на плату мне видится каким-то колхозом. Выбор сердечника с каркасом во многом был обусловлен простотой намотки и аккуратностью последующего монтажа. В конечном итоге какие минусы даст использование того сердечника что у меня сейчас рассчитан? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg76 Опубликовано 4 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2022 30 минут назад, ВалерийСПБ сказал: В конечном итоге какие минусы даст использование того сердечника что у меня сейчас рассчитан? С наглядным примером можете посмотреть тут https://radiokot.ru/circuit/power/supply/33/. У Ш-сердечников всегда присутствует микрозазор как не стягивай. Это увеличивает вредный ток намагничивания сердечника Lm и увеличивает индуктивность рассеивания обмоток Ls. Если у первых Ls обычно единицы и даже десятки мкГн, то у колец при правильной намотке этот параметр можно уменьшить до 0,3мкГн, и даже меньше. Проверить магнитопровод и выбрать оптимальное число витков для того же ТГР и как его мотать https://forum.cxem.net/index.php?/topic/200679-простой-иип-для-умзч-на-sg3525/&do=findComment&comment=3650514. Все что есть скрины с осциллографа (для наглядной величины Ls) с подключенной к вторичной обмотке емкостью 220pF, иначе её на экране можно вообще не увидеть на старом ослике. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 4 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2022 1 час назад, ВалерийСПБ сказал: 1) на входе в блок (по линии сетевой переменки) стоял амперметр в линию в режиме измерения переменного тока и вольтметр вот тут может крыться здоровенная ошибка измерения. Перемножив ток на напряжение, получили полную мощность в вольтамперах, а не в ваттах. А надо было считать активную. У ИИП какой коэффициент мощности ? Как Вы это учтете ? Надо вообще Ваттметр ставить с возможностью учета PF нелинейной нагрузки. Ваши измерения на стороне переменки показывают погоду на Марсе. только нагрузку на сеть, но не электропотребление. Эту цифру нельзя использовать для расчета КПД. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВалерийСПБ Опубликовано 4 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2022 (изменено) 37 минут назад, Vslz сказал: /////////////// Хм.... если амперметр установить, скажем вместо шунта по схеме - это будет корректно? Изменено 4 августа, 2022 пользователем Falconist Оверквотинг 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 4 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2022 Только что, ВалерийСПБ сказал: скажем вместо шунта по схеме - это будет корректно? чтобы измерять потребляемую от сети активную мощность ? Нет, конечно 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость_Григорий_Т. Опубликовано 4 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2022 @ВалерийСПБ можно включить амперметр между конденсаторами после моста и измерить мощность по постоянному току. Она не сильно будет отличаться от активной из сети. В конце концов, вас же интересует КПД самого преобразователя. А потери в мостике и термисторе можете прикинуть на глазок. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ummagumma Опубликовано 4 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2022 4 часа назад, ВалерийСПБ сказал: полная гальваническая развязка зачем отвязывать общий шима от общего выходной цепи? 4 часа назад, ВалерийСПБ сказал: А чем плох шунт? тепловыделением в единицы/десятки ватт 4 часа назад, ВалерийСПБ сказал: Ну и как привязать обратно общий шима к общему силового выхода. оптопара со свистом улетает в мусорное ведро в компании с 431 и обвязкой. 1 слабоумие и отвага внимание! все трюки выполнены профессионалом! не пытайтесь повторить это дома! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ummagumma Опубликовано 4 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2022 мой 176...260vac >> 63vdc/27adc чуток посложнее будет. но там всё необходимое на борту Спойлер 0 слабоумие и отвага внимание! все трюки выполнены профессионалом! не пытайтесь повторить это дома! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВалерийСПБ Опубликовано 5 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2022 Всем спасибо за ответы! изучил предлагаемые источники/опробованные схемы - все круто, но просто копировать не очень хочется. Да и в любом случае доработки потребуются под мои нужды. Поэтому все таки решил с Вашей помощью, если получится, докрутить уже существующую схему (разводка пока за бортом - как следующий этап). Так вот меня очень заинтересовала тема управления ключами - возможно ли ее организовать как я набросал, на оптодрайверах? Правда как понимаю придется срастить землю управления и землю силовую (входа) - это возможно обойти? Прям вообще не хочется мотать.. Или я вообще ересь предлагаю? И еще, исходя из советов выше для тестов сделал следующее: 1) поставил стабилитрон 1N4754A в цепи ОС по напряжению и соответственно пересчитал делитель 2) провел тесты с активным охлаждением (постоянным) По итогу 30 минутного теста с нагрузкой в 550 Вт получилось следующее: 1)нагрев цепи стабилизации ушел 2)нагрев за 30 минут с такой нагрузкой общего радиатора (он один на транзисторы и диод) достиг 50 градусов 3) нагрев трансформатора силового достиг также около 50 градусов Помимо этого обнаружил, что сама шимка нагрелась до тех же 45 градусов примерно. В чем может быть дело? Ее охлаждение по хорошему вообще никак не предусмотрено... все также беда в ТГР? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ummagumma Опубликовано 6 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2022 ну выходные драйвера шима прокачивают туз... можно через усилители тока запитать туз... но этож не 90С она раскалилась)) 60С в корпусе выдержит. 0 слабоумие и отвага внимание! все трюки выполнены профессионалом! не пытайтесь повторить это дома! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рекомендуемые сообщения
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.