Перейти к содержанию

Соединение отрицательного вывода БП и защитного нуля (РЕ)?


Alphanet

Рекомендуемые сообщения

1 час назад, Alphanet сказал:

Насколько я понял перед УЗИП в идеале ставятся предохранители, которые гарантированно перегорают. Но заземлять то в общий РЕ опять? Или замерить его, если соответствует нормативам то можно использовать и под УЗИП?

Проще показать. Роль предохранителя может выполняеть вводной автомат

7-500x264-1.png.d67c07a444b094a367ebb275e84bc831.png

Только вводной щиток с УЗИПом как я говорил не стоит соединять с защитным проводом РЕ. Т.е. в водном щите свое заземление, в распределительном в доме свое

1 час назад, Alphanet сказал:

. смысл обрывать нейтраль на вводе после ВЛ все же есть?

Я считаю что да.

 

23 минуты назад, ummagumma сказал:

санузел это сырое помещение? аутлеты в с/у будете 300ма диффавтоматом защищать с целью избежать ложных срабатываний?

Я не буду пересказывать рекомендации по установке УЗО, ищите сами! И определения сырое не сырое помещение тоже, может быть у вас вообще туалет деревянный на улице, а  вместо электрического освещения вы до сих пор восковыми свечами пользуетесь? Я не знаю за вас, все индивидуально!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

18 hours ago, ummagumma said:

про vrla agm: это свинцово-кислотный гелевый аккумулятор с системой сброса давления газов защитным клапаном.

Конструктив гелевого аккумулятора аналогичен AGM, но электролит абсорбирован не стекловолокном, а загущен при помощи силикагеля (SiO2). Гель удерживает в своей структуре электролит, поддерживая целостность свинцовых пластин. Движение молекул электролита происходит через микропоры гелевой структуры.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

В 10.08.2022 в 11:10, Alphanet сказал:

Сечение РЕ проводника 1.5мм2

ну ктож так строит та ёмаё))) перекладывай на 6 квадратов от домика видака до болтика на шине заземления)) а акум к скоту бодключается на отдельные колоды получается? там выходное зарядное напряженье сколько?

слабоумие и отвага

внимание! все трюки выполнены профессионалом! не пытайтесь повторить это дома!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 10.08.2022 в 23:02, Alphanet сказал:

Лампочкой и падением напряжения?

Для себя можно с точностью порядка +1 Ом померить утюгом или чайником, применив второй закон Ома и вольтметр, зная сопротивление нагрузочного утюга/тэна :)

Принцип показан на рисунке
1417007825_.jpg.cea10baad240658a33c89777453f762b.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...