Перейти к содержанию

Соединение отрицательного вывода БП и защитного нуля (РЕ)?


Alphanet

Рекомендуемые сообщения

С целью компактного размещения хочу собрать в едином металлическом корпусе несколько устройств:

1) Видеорегистратор для аналоговых камер (hikvision)
2) ИБП (импульсный скат1200у2) 12в + аккумулятор
3) Грозозащита ethernet на газоразрядниках 2RL090M-6 + воздушная линия метров 5 (общая около 30) на FTP кабеле с тросом (трос используется как крепеж, на вводе в помещение обрезается, не заземляется), экран кабеля заземляется с двух сторон (точка РЕ общая)
4) Платы защиты от перенапряжения нагрузки (БКЗ Болид 1A)
5) Коммутатор ethernet
6) Вентиляторы для продува корпуса

Вопрос вызывает видеорегистратор, корпус регистратора и масса по питанию замкнуты, на корпусе регистратора так же присутствует винт под заземление (РЕ), на плате регистратора достаточно большое кол-во супрессоров (TVS).

Все остальные устройства (кроме грозозащиты и БП) не имеют выводов под РЕ. Со стороны БП на контакт РЕ посажены два керамических конденсатора CT7-Y2 (между линией и нейтралью) на вводе переменки и все, при этом БП изначально поставляется в металлическом корпусе, но между частью платы где разведен контакт РЕ и корпусом проложен дополнительный изолятор.

РЕ в доме выполнен по системе ТТ.

Собственно вопрос - безопасно ли соединять корпус регистратора, а соответственно и минус БП с РЕ? Или лучше изолировать корпус регистратора от РЕ, при этом заземлив общий металлический корпус, где будут находиться все устройства?

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, Alphanet сказал:

безопасно ли соединять корпус регистратора, а соответственно и минус БП с РЕ?

Типично для персональных компьютеров, когда в розетках есть заземление.

Картинка с аналоговых камер может пойти полосами при их отдельном заземлении в удаленном месте.

Изменено пользователем J_Ohm
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Отдельного заземления камер не планируется, но экран FTP кабеля будет заземлен в двух точках, но в обоих точках земля разведена из одного контура, по идее не должно быть разности потенциалов?

Конденсаторы в БП между L-PE и N-PE - это помехоподавляющие? Не будет от них наводок на другое оборудование (корпус регистратора, грозозащита)? Сечение РЕ проводника 1.5мм2 и длина около 15 метров, потом 4мм2 и еще метров 10 до контура.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650

Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. 

Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

49 минут назад, Alphanet сказал:

Конденсаторы в БП между L-PE и N-PE - это помехоподавляющие? Не будет от них наводок на другое оборудование (корпус регистратора, грозозащита)?

Помехоподавляющие. Когда заземления нет, они создают на корпусе потенциал в половину сетевого, способный пробить что-нибудь при переподключении шнуров.

Камеры аналоговые через FTP, или я не понял??? Коаксиальный кабель нужен на 75 Ом волнового сопротивления...

Изменено пользователем J_Ohm
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. 

Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке.

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Следовательно к таким БП землю лучше вообще не подключать, если рядом есть устройства у которых земля замкнута с цепью питания (минус БП)?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера  EVE в Компэл

Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.

Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

5 часов назад, Alphanet сказал:

экран кабеля заземляется с двух сторон

экран ftp заземляется с обоих сторон? а если на этих сторонах разность потенциалов? или "земляная петля?

5 часов назад, Alphanet сказал:

для аналоговых камер

это как с аналогом вяжется? они по коаксикалу 75R или pal или ntsc отдают. или там еще преобразователи коаксикал >> ftp >> коаксикал?

5 часов назад, Alphanet сказал:

Собственно вопрос

вопрос отпадёт сам собой, когда с какой либо из каморр или со всех разом попрёт помеха. и тогда уже не до безопасности будет, а как помеху убрать. в итоге сработает вариант не "как безопасно", а "чистая картинка"...

38 минут назад, Alphanet сказал:

что дадут

не знаю что дадут они в вашем случае, но импульных бп они "сливают" всякую дрянь типа "в землю", а не в питающий фидер 230vac...

слабоумие и отвага

внимание! все трюки выполнены профессионалом! не пытайтесь повторить это дома!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

14 minutes ago, ummagumma said:

экран ftp заземляется с обоих сторон? а если на этих сторонах разность потенциалов? или "земляная петля?

Разности по идее нет, а вот петля возникнуть может.
 

14 minutes ago, ummagumma said:

это как с аналогом вяжется? они по коаксикалу 75R или pal или ntsc отдают. или там еще преобразователи коаксикал >> ftp >> коаксикал?

Аналог (hd-tvi) от камер по коаксиалу, а ethernet в регистратор по FTP.

15 minutes ago, ummagumma said:

не знаю что дадут они в вашем случае, но импульных бп они "сливают" всякую дрянь типа "в землю", а не в питающий фидер 230vac...

От всякой дряни в фидере вреда явно меньше, чем от возможного потенциала в половину сетевого напряжения на корпусе устройств?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

25 минут назад, Alphanet сказал:

чем от возможного потенциала в половину сетевого напряжения на корпусе устройств?

Так заземление как раз его и сливает, потенциал этот. Опасно бывает, когда нет возможности заземлиться, или когда из-за петли заземление приходится отключать.

Изменено пользователем J_Ohm
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

47 минут назад, Alphanet сказал:

Разности по идее нет

по идее)) да это будет на яву видно: если будут сыпаца искры из эржи 45 при подключении/отключеннии видака от компа... насчёт заземления видака тоже будет видно: исть помера на картинке/нет помехи... думаю вариант "нет помехи" возмёт верх над вариантом "всё заземлить! пох@й на картинку!" тож какаемо и ската... все думаю, накой там аккумулятор)) или видак от 12в запитан скатовских?

слабоумие и отвага

внимание! все трюки выполнены профессионалом! не пытайтесь повторить это дома!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

8 часов назад, Alphanet сказал:

3) Грозозащита ethernet на газоразрядниках 2RL090M-6 + воздушная линия метров 5 (общая около 30) на FTP кабеле с тросом (трос используется как крепеж, на вводе в помещение обрезается, не заземляется), экран кабеля заземляется с двух сторон (точка РЕ общая)

Грозозащиту не цепляйте на РЕ, для нее лучше сделать свой заземлитель на вводе в дом, туда же зацепить экран FTP одним концом, второй не подключать никуда. Тогда и трос одним концом тоже туда подцепить можно будет.

В ящике земли приборов скомутируете правильно по отсутствию помех на изображении, не забудьте измерить потенциал на корпусах оборудования относительно друг друга и РЕ перед комутацией.

Так же полезно будет поставить УЗИП на сетьевом вводе.

Если у вас ТТ, то РЕ полагаю нигде с N не встречается? Как и где выполнени контур РЕ?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

7 hours ago, J_Ohm said:

Когда заземления нет, они создают на корпусе потенциал в половину сетевого, способный пробить что-нибудь при переподключении шнуров.

5 hours ago, J_Ohm said:

Так заземление как раз его и сливает, потенциал этот. Опасно бывает, когда нет возможности заземлиться, или когда из-за петли заземление приходится отключать.

Если заземление есть, все хорошо, фильтруем в лучшем виде 220в (до кучи выкинули диодные лампочки и китайские зарядники во всем доме), потом отгнивает контур заземления/электрик ковыряет щит/другой вариант приводящий к тому, что пропадает РЕ на вводе в корпус где стоит БП и регистратор, и на массе/корпусе регистратора получаем 110в? Верно понимаю логику?

Видимо прекрасные инженеры бастиона понимая этот нюанс отказались от заземления металлического корпуса БП совсем, и допом в термоусадке перед вводом БП еще фильтр прикрутили между L и N.

Spoiler


bast_filt.jpg.83a0bf454282d9bf5ea0b3e38e57ee2d.jpg

skat1200y2_filt.jpg.c7cd32d5719fe5100fef0b46ef2f389a.jpg

Они, похоже, вообще любители заниматься отладкой после производства (другой БП)

Spoiler

skat1200b.jpg.04ea81328387348f9359b00923da6519.jpg

3 hours ago, Карабасс said:

Грозозащиту не цепляйте на РЕ, для нее лучше сделать свой заземлитель на вводе в дом

Это проблематично, фасад и отмостки отделаны уже, сложно что-то закопать в землю и вывести на чердак. Про грозозащиту как-то и сомневаюсь теперь, почитал, что в нормальных ГЗТ кроме разрядников еще диоды стоят на слив статики, а знатоки воздушек говорят, что экранированный FTP и разрядники от статики не спасают полноценно... в общем думаю, может ограничиться wifi или в идеале оптику протянуть на быстрых коннекторах.
 

3 hours ago, Карабасс said:

Так же полезно будет поставить УЗИП на сетьевом вводе.

Сейчас стоит какое-то подобие (ОИН1), но между N и L. УЗИП (ИЭКовский) если ставить надо подобрать по номиналу, там 3 типа, мне все 3 некуда поставить, если только среднее, но смущает, что коммутируется он между L N и PE, а если существующего РЕ будет недостаточно, чтобы принять прилетевший разряд и он полетит на корпуса заземленных устройств (тот же регистратор)? А если в этот момент кто-то еще за корпус условной стиралки возьмется?

Вычитал, что в ТТ схеме обязательно УЗО на всех потребителях, т.к. при пробое проводов сопротивление РЕ может быть недостаточным, чтобы сработал автомат.

3 hours ago, Карабасс said:

Если у вас ТТ, то РЕ полагаю нигде с N не встречается? Как и где выполнени контур РЕ?

Не встречаются. Контур возле дома. Как конкретно - не знаю (закопан лет 10 назад), но прут в землю широкий уходит. Есть какой-то способ подручными средствами (мультиметром) измерить его сопротивление? Лампочкой и падением напряжения?

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

16 часов назад, Карабасс сказал:

Грозозащиту не цепляйте на РЕ

это щедеврь))) там прям в инструкции на неё чёрно-рускими буквами написано: заземлить на шину PE))

12 часов назад, Alphanet сказал:

отгнивает контур заземления

контур заземления - это металлическая полоса 4...5*40...50мм, т.ё. 80...125мм2. ваш срок службы раз сто  истечёт к тому моменту, когда она наконец истлеет))

12 часов назад, Alphanet сказал:

чтобы принять прилетевший разряд

бывает молния бьёт в понижающий трансформатор 10кВ >> 0.4kV стоимостью в несколько мильёнов рупий и выводит его из строя, а вы обеспокоились душевным здоровьем капеешного регистратора)) если добрая молния рядом жахнет, то никакая грозозащита ему не поможет. молниеотвод надо ставить на домик, если молний боимся.

В 10.08.2022 в 07:57, Alphanet сказал:

общий металлический корпус

бокс надо б заземлить. в него ж входят через сальники питающие проводки однофазной сетки. тем более, что у него есть болт заземления. грех им не воспользоваться. насчёт ската: всё там правильно сделано. даже теплосток ключига и том перемычкою заземлён. там на платке ножевая клемочка PE... так вот на неё кожух можно заземлить гибкой перемычкою... ну и его самого тож заземлить согласно инструкции на шину PE питающего кабеля 230vac

13 часов назад, Alphanet сказал:

получаем 110в?

регистратор питается 230 или через внешний адаптор?

слабоумие и отвага

внимание! все трюки выполнены профессионалом! не пытайтесь повторить это дома!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

28 minutes ago, ummagumma said:

регистратор питается 230 или через внешний адаптор?

Через внешний 12v DC.

29 minutes ago, ummagumma said:

там на платке ножевая клемочка PE... так вот на неё кожух можно заземлить гибкой перемычкою...

Так вот прикол в том, что там вокруг клеммы контактная площадка облуженная под винт, и через эту площадку оно крепится винтом с пластиковым дистанцером к металлическому корпусу, казалось бы вот тебе и заземление корпуса, но нет, в месте контакта с площадкой шайбка из текстолита, чтобы контакта не было с корпусом.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ясна. тогда заземлять видак нет смысла от слова совсем. пусть байюнеты bnc висят в воздухе, рег целее будет и картинки чище камеры тож кронштейны если на металле, то оторвать от землицы проставками дилектрическими...

корпус ската саморезами к монтажке бокса и усё боле ничего не нада...

так я не понял насчёт скатного акума?? если рег запитан от адаптера, то он при пропадании сетки тупо обесточица??? зацем акумм? тогда уж рег от ската запитать. он правда ампер несколько любит кушать...

слабоумие и отвага

внимание! все трюки выполнены профессионалом! не пытайтесь повторить это дома!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

14 часов назад, Alphanet сказал:

что в нормальных ГЗТ кроме разрядников еще диоды стоят на слив статики, а знатоки воздушек говорят, что экранированный FTP и разрядники от статики не спасают полноценно... в общем думаю, может ограничиться wifi или в идеале оптику протянуть на быстрых коннекторах.

Для статики немного условия должны быть иные, вроде как. Если экран напрямую к заземлению то и статика туда утечет. Через разрядник конечно нет, там зазор, его "пробить" нужно. По поводу вифи или оптики конечно лучший вариант, если цена не пугает.

 

14 часов назад, Alphanet сказал:

а если существующего РЕ будет недостаточно, чтобы принять прилетевший разряд и он полетит на корпуса заземленных устройств (тот же регистратор)?

О!, о том и речь! РЕ в системе ТТ должен нести функцию только защитного проводника и никак иначе. А то пишут дурь всякую! Типа

1 час назад, ummagumma сказал:

там прям в инструкции на неё чёрно-рускими буквами написано: заземлить на шину PE))

Грозовой разряд - есть импульс высокого напряжения и частоты, и чем короче путь к земле тем меньше бед она нанесет. Если грозозащиту цеплять на РЕ, то часть энергии полетит по всему что связано с РЕ, а уж через корпус прибора и в сеть полетит и получается петля по всему что с розетками связано. То что там рекомендуют в инструкции (в какой еще вопрос?) это все от отсутствия четких правил по грозозащите частного дома. Не запрещено значит можно.

Правильно для грозозащиты делать отдельный контур и туда цеплять и громоотвод, и заземляющий провод УЗИПа, а РЕ (для ТТ) разводить по потребителям только как защитный проводник.

14 часов назад, Alphanet сказал:

Вычитал, что в ТТ схеме обязательно УЗО на всех потребителях, т.к. при пробое проводов сопротивление РЕ может быть недостаточным, чтобы сработал автомат.

Немного не верно. В системе ТТ хорошо на вводе дифавтомат, тогда при пробое любого из проводов L или N произойдет утечка тока, не важно на корпус прибора и через касание, расбалнсировка дифтока отключит автомат. УЗО как правило на розеточных группах сырых помещений и на линиях оборудования с металлическими корпусами: котлы, насосы, бойлеры, варочные плиты и тп. Зачем на пример ставить УЗО на линию освещения зала,спальни или коридора с кухней? Ну естественно не забывайте про селективность по току защиты и отключения УЗО.

 

15 часов назад, Alphanet сказал:

Есть какой-то способ подручными средствами (мультиметром) измерить его сопротивление? Лампочкой и падением напряжения?

Есть специальный прибор для проверки сопротивления заземления, лампочкой и мультиметром сопротивление контура не измерить.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20 часов назад, Карабасс сказал:

сделать свой заземлитель

фееричненько так... думаю, да уверен на 100%, что в смету монтажных работ по в/н монтаж вводного заземлителя не включён. и если его делать как необходимые допработы, то монтажная организяция мож ещё и денег будет должна клиенту за мотажик своих каморр... вот это бизнес!

слабоумие и отвага

внимание! все трюки выполнены профессионалом! не пытайтесь повторить это дома!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 минуты назад, ummagumma сказал:

фееричненько так... думаю, да уверен на 100%, что в смету монтажных работ по в/н монтаж вводного заземлителя не включён. и если его делать как необходимые допработы, то монтажная организяция мож ещё и денег будет должна клиенту за мотажик своих каморр... вот это бизнес!

Это справедливо для коммерческого строительства. На своем участке, если руки не из попы, то забить несколько стержней в землю и обварить все полосой сороковкой ровным счётом в тыщу встанут. Вызов аэлектрика для замера сопротивления с выдачей бумаженки еще тыщи три наверное, но зачем она если в частном доме?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 hours ago, Карабасс said:

Ну естественно не забывайте про селективность по току защиты и отключения УЗО.

Ну да, вот тут и получается, что селективное УЗО (из доступных на рынке) только от 100мА, а для человека должно быть 30мА...

2 hours ago, Карабасс said:

Для статики немного условия должны быть иные, вроде как. Если экран напрямую к заземлению то и статика туда утечет.

Есть мнение (в среде операторов связи, использующих перетяжки медные), что экрана недостаточно для полноценной защиты от статики.

2 hours ago, ummagumma said:

зацем акумм? тогда уж рег от ската запитать. он правда ампер несколько любит кушать...

Штатный БП внешний у регика, а регик, камеры, вентиляторы ессно запитываться будут от ската с аккумом (надеюсь аккум со временем не зальет все внутренности бокса кислотой). Ток у регика до 1.5А (в зависимости от HDD), у камер по 4Вт на камеру, скат заявлен на 10А, аккум на 17Ач, должно часа на 2 хватить.

Нагрев ската в простое (около 0,5а на заряд акб) достаточно ощутимый (особенно прекрасно себя будет чувствовать электролит заботливо расположенный возле двух резюков), под нагрузкой похоже еще транзисторы добавят жару. Подстроечник с перемычкой возле оптопары за что может отвечать?

skat_temp.thumb.jpg.d6ee9391632cce7f882d6c363075d576.jpg

2 hours ago, ummagumma said:

ясна. тогда заземлять видак нет смысла от слова совсем. пусть байюнеты bnc висят в воздухе, рег целее будет и картинки чище камеры тож кронштейны если на металле, то оторвать от землицы проставками дилектрическими...

От потока воздуха (3х120мм вентилятора по 1800об\мин на выдув) внутри корпуса статика не накопится на незаземленном корпусе регистратора?

49 minutes ago, Карабасс said:

Вызов аэлектрика для замера сопротивления с выдачей бумаженки еще тыщи три наверное

При замере потребителей отключать не нужно?

2 hours ago, Карабасс said:

О!, о том и речь! РЕ в системе ТТ должен нести функцию только защитного проводника и никак иначе.

В случае, если ввод - воздушка (сип), и на вводе стоит ОИН (ограничитель имп. напряжений) замыкающий ноль и фазу (варистором?) - стоит разрывать ноль на вводе (через двухполюсный автомат вместе с фазой ессно) или оставить неотключаемым?

По идее, ОИН при замыкании должен сбросить куда-то разряд и отключить вводной автомат превышением по току КЗ (если, конечно, его контакты рассчитанные на 6кВ не сварятся раньше). Но прилететь же может как по фазе, так и по нулю?

Изменено пользователем Alphanet
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

53 минуты назад, Карабасс сказал:

в тыщу встанут

во и исполнитель найден. берет недорого, работает быстро)))

6 минут назад, Alphanet сказал:

вентиляторы

вах! зря энергию будут кушать от акума при пропадании сетки. скат расчитан для работы с естесвеной вентиляцией, а в видаке есть свой...

10 минут назад, Alphanet сказал:

статика не накопится

пора уже начать принимать  препараты от параноии наконец

12 минут назад, Alphanet сказал:

для человека должно быть 30мА

есть ещё каскадирование узо: вводное - 300ма >> 100ма >> влажные зоны - 30ма. "набери каскадирование узо". видео с грамотным элехтротехником вылезет

16 минут назад, Alphanet сказал:

бокса кислотой

это гелевый акум AGM

Спойлер

осподи как низко пал секам

 

слабоумие и отвага

внимание! все трюки выполнены профессионалом! не пытайтесь повторить это дома!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

9 минут назад, ummagumma сказал:

во и исполнитель найден. берет недорого, работает быстро

Милейший! Откуда такая простота и наивность?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

28 минут назад, Alphanet сказал:

что селективное УЗО (из доступных на рынке) только от 100мА, а для человека должно быть 30мА...

Насколько помню 300мА для сырых помещений с целью исключения ложной сработки, 30мА для остальных.

 

30 минут назад, Alphanet сказал:

При замере потребителей отключать не нужно?

Да

33 минуты назад, Alphanet сказал:

и на вводе стоит ОИН (ограничитель имп. напряжений) замыкающий ноль и фазу (варистором?) - стоит разрывать ноль на вводе

Автомат ставится после ОИН. При импульсе ОИН делает КЗ и отрубает автомат,но скорость сработки автомата настолько велика, что грозовые импульсы пролетят дальше, пока автомат опомнится и разорвет линию! Вообще я бы его заменил на УЗИП, в нем кроме варистров еще и разрядники и все стоят подключенные к заземлению.

43 минуты назад, Alphanet сказал:

Но прилететь же может как по фазе, так и по нулю?

При ударе в ВЛ летит по всем

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

50 minutes ago, ummagumma said:

вах! зря энергию будут кушать от акума при пропадании сетки. скат расчитан для работы с естесвеной вентиляцией, а в видаке есть свой...

Они по 200мА всего потребляют, можно, конечно, через реле запитать и управление информационными выходами в скате, выглядят надежно )

kluch-.jpg.069ee01db3cbdf31cc6e28beecaa2d03.jpg

В регике своего нет, упростили, только радиатор на чипе. По хорошему туда бы контроллер оборотов с температурным датчиком, на али продают, но кто его знает насколько оно надежно, умрет тихонько, вскипятит аккум и hdd - попадос тыс на 10 сразу...

1 hour ago, ummagumma said:

это гелевый акум AGM

AGM ≠Гелиевый
Никогда не видели лужи под китайскими AGM? )

26 minutes ago, Карабасс said:

Автомат ставится после ОИН. При импульсе ОИН делает КЗ и отрубает автомат,но скорость сработки автомата настолько велика, что грозовые импульсы пролетят дальше, пока автомат опомнится и разорвет линию! Вообще я бы его заменил на УЗИП, в нем кроме варистров еще и разрядники и все стоят подключенные к заземлению.

Насколько я понял перед УЗИП в идеале ставятся предохранители, которые гарантированно перегорают. Но заземлять то в общий РЕ опять? Или замерить его, если соответствует нормативам то можно использовать и под УЗИП?

28 minutes ago, Карабасс said:

При ударе в ВЛ летит по всем

Т.е. смысл обрывать нейтраль на вводе после ВЛ все же есть?
Или точнее так, есть ли какой то разумный смысл ее не обрывать?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

санузел это сырое помещение? аутлеты в с/у будете 300ма диффавтоматом защищать с целью избежать ложных срабатываний? :vava:

про vrla agm: это свинцово-кислотный гелевый аккумулятор с системой сброса давления газов защитным клапаном. это именно ваш 17амперный резервный акум. насчёт луж кислоты: я с ними имею дело годика с 1996. луж не выдал, брызг "кислоты" тоже. видать вы счасливчик, вам крупно повезло:lol2:

насчёт обрвыть нейтраль" это вообще содомия какая-то... пора валить из этого дурдома:shok:

слабоумие и отвага

внимание! все трюки выполнены профессионалом! не пытайтесь повторить это дома!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...