Jump to content

Соединение отрицательного вывода БП и защитного нуля (РЕ)?


 Share

Recommended Posts

С целью компактного размещения хочу собрать в едином металлическом корпусе несколько устройств:

1) Видеорегистратор для аналоговых камер (hikvision)
2) ИБП (импульсный скат1200у2) 12в + аккумулятор
3) Грозозащита ethernet на газоразрядниках 2RL090M-6 + воздушная линия метров 5 (общая около 30) на FTP кабеле с тросом (трос используется как крепеж, на вводе в помещение обрезается, не заземляется), экран кабеля заземляется с двух сторон (точка РЕ общая)
4) Платы защиты от перенапряжения нагрузки (БКЗ Болид 1A)
5) Коммутатор ethernet
6) Вентиляторы для продува корпуса

Вопрос вызывает видеорегистратор, корпус регистратора и масса по питанию замкнуты, на корпусе регистратора так же присутствует винт под заземление (РЕ), на плате регистратора достаточно большое кол-во супрессоров (TVS).

Все остальные устройства (кроме грозозащиты и БП) не имеют выводов под РЕ. Со стороны БП на контакт РЕ посажены два керамических конденсатора CT7-Y2 (между линией и нейтралью) на вводе переменки и все, при этом БП изначально поставляется в металлическом корпусе, но между частью платы где разведен контакт РЕ и корпусом проложен дополнительный изолятор.

РЕ в доме выполнен по системе ТТ.

Собственно вопрос - безопасно ли соединять корпус регистратора, а соответственно и минус БП с РЕ? Или лучше изолировать корпус регистратора от РЕ, при этом заземлив общий металлический корпус, где будут находиться все устройства?

 

Link to comment
Share on other sites

1 час назад, Alphanet сказал:

безопасно ли соединять корпус регистратора, а соответственно и минус БП с РЕ?

Типично для персональных компьютеров, когда в розетках есть заземление.

Картинка с аналоговых камер может пойти полосами при их отдельном заземлении в удаленном месте.

Edited by J_Ohm
Link to comment
Share on other sites

Отдельного заземления камер не планируется, но экран FTP кабеля будет заземлен в двух точках, но в обоих точках земля разведена из одного контура, по идее не должно быть разности потенциалов?

Конденсаторы в БП между L-PE и N-PE - это помехоподавляющие? Не будет от них наводок на другое оборудование (корпус регистратора, грозозащита)? Сечение РЕ проводника 1.5мм2 и длина около 15 метров, потом 4мм2 и еще метров 10 до контура.

Link to comment
Share on other sites

Химические элементы FANSO EVE Energy для питания беспроводных датчиков
Литиевые батарейки различного химического состава и разных типоразмеров широко используются в беспроводных датчиках систем сбора данных, промышленной автоматики и систем умного дома. И в любом из многочисленных вариантов использования беспроводных датчиков основными требованиями к их работе являются автономность и бесперебойность функционирования.
Главным условием, гарантирующим такую работу, является правильный выбор элемента питания для датчика.

Подробнее >>

49 минут назад, Alphanet сказал:

Конденсаторы в БП между L-PE и N-PE - это помехоподавляющие? Не будет от них наводок на другое оборудование (корпус регистратора, грозозащита)?

Помехоподавляющие. Когда заземления нет, они создают на корпусе потенциал в половину сетевого, способный пробить что-нибудь при переподключении шнуров.

Камеры аналоговые через FTP, или я не понял??? Коаксиальный кабель нужен на 75 Ом волнового сопротивления...

Edited by J_Ohm
Link to comment
Share on other sites

Сравнительное тестирование алкалиновых батареек POWER FLASH 

В потребительском и промышленном сегментах российского рынка химических источников тока имеется множество щелочных (алкалиновых) батареек различных производителей и ценовых категорий. Но велика ли разница в их качестве?

Провели небольшой сравнительный тест, чтобы понять, могут ли источники тока POWER FLASH эффективно заменить продукцию таких известных производителей, как Duracell и GP, вычислить, чему равна стоимость одного часа работы батареек, а также сравнить полученные данные со значениями, указанными в технической документации.  Подробнее>>

Следовательно к таким БП землю лучше вообще не подключать, если рядом есть устройства у которых земля замкнута с цепью питания (минус БП)?

Link to comment
Share on other sites

Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).

Подробнее >>

Я бы предпочел, чтобы заземлено было все на общую клемму, а то может быть, что кронштейн камеры через саморез на арматуру попал.

Link to comment
Share on other sites

5 часов назад, Alphanet сказал:

экран кабеля заземляется с двух сторон

экран ftp заземляется с обоих сторон? а если на этих сторонах разность потенциалов? или "земляная петля?

5 часов назад, Alphanet сказал:

для аналоговых камер

это как с аналогом вяжется? они по коаксикалу 75R или pal или ntsc отдают. или там еще преобразователи коаксикал >> ftp >> коаксикал?

5 часов назад, Alphanet сказал:

Собственно вопрос

вопрос отпадёт сам собой, когда с какой либо из каморр или со всех разом попрёт помеха. и тогда уже не до безопасности будет, а как помеху убрать. в итоге сработает вариант не "как безопасно", а "чистая картинка"...

38 минут назад, Alphanet сказал:

что дадут

не знаю что дадут они в вашем случае, но импульных бп они "сливают" всякую дрянь типа "в землю", а не в питающий фидер 230vac...

слабоумие и отвага

внимание! все трюки выполнены профессионалом! не пытайтесь повторить это дома!

Link to comment
Share on other sites

14 minutes ago, ummagumma said:

экран ftp заземляется с обоих сторон? а если на этих сторонах разность потенциалов? или "земляная петля?

Разности по идее нет, а вот петля возникнуть может.
 

14 minutes ago, ummagumma said:

это как с аналогом вяжется? они по коаксикалу 75R или pal или ntsc отдают. или там еще преобразователи коаксикал >> ftp >> коаксикал?

Аналог (hd-tvi) от камер по коаксиалу, а ethernet в регистратор по FTP.

15 minutes ago, ummagumma said:

не знаю что дадут они в вашем случае, но импульных бп они "сливают" всякую дрянь типа "в землю", а не в питающий фидер 230vac...

От всякой дряни в фидере вреда явно меньше, чем от возможного потенциала в половину сетевого напряжения на корпусе устройств?

Link to comment
Share on other sites

25 минут назад, Alphanet сказал:

чем от возможного потенциала в половину сетевого напряжения на корпусе устройств?

Так заземление как раз его и сливает, потенциал этот. Опасно бывает, когда нет возможности заземлиться, или когда из-за петли заземление приходится отключать.

Edited by J_Ohm
Link to comment
Share on other sites

47 минут назад, Alphanet сказал:

Разности по идее нет

по идее)) да это будет на яву видно: если будут сыпаца искры из эржи 45 при подключении/отключеннии видака от компа... насчёт заземления видака тоже будет видно: исть помера на картинке/нет помехи... думаю вариант "нет помехи" возмёт верх над вариантом "всё заземлить! пох@й на картинку!" тож какаемо и ската... все думаю, накой там аккумулятор)) или видак от 12в запитан скатовских?

слабоумие и отвага

внимание! все трюки выполнены профессионалом! не пытайтесь повторить это дома!

Link to comment
Share on other sites

8 часов назад, Alphanet сказал:

3) Грозозащита ethernet на газоразрядниках 2RL090M-6 + воздушная линия метров 5 (общая около 30) на FTP кабеле с тросом (трос используется как крепеж, на вводе в помещение обрезается, не заземляется), экран кабеля заземляется с двух сторон (точка РЕ общая)

Грозозащиту не цепляйте на РЕ, для нее лучше сделать свой заземлитель на вводе в дом, туда же зацепить экран FTP одним концом, второй не подключать никуда. Тогда и трос одним концом тоже туда подцепить можно будет.

В ящике земли приборов скомутируете правильно по отсутствию помех на изображении, не забудьте измерить потенциал на корпусах оборудования относительно друг друга и РЕ перед комутацией.

Так же полезно будет поставить УЗИП на сетьевом вводе.

Если у вас ТТ, то РЕ полагаю нигде с N не встречается? Как и где выполнени контур РЕ?

Link to comment
Share on other sites

7 hours ago, J_Ohm said:

Когда заземления нет, они создают на корпусе потенциал в половину сетевого, способный пробить что-нибудь при переподключении шнуров.

5 hours ago, J_Ohm said:

Так заземление как раз его и сливает, потенциал этот. Опасно бывает, когда нет возможности заземлиться, или когда из-за петли заземление приходится отключать.

Если заземление есть, все хорошо, фильтруем в лучшем виде 220в (до кучи выкинули диодные лампочки и китайские зарядники во всем доме), потом отгнивает контур заземления/электрик ковыряет щит/другой вариант приводящий к тому, что пропадает РЕ на вводе в корпус где стоит БП и регистратор, и на массе/корпусе регистратора получаем 110в? Верно понимаю логику?

Видимо прекрасные инженеры бастиона понимая этот нюанс отказались от заземления металлического корпуса БП совсем, и допом в термоусадке перед вводом БП еще фильтр прикрутили между L и N.

Spoiler


bast_filt.jpg.83a0bf454282d9bf5ea0b3e38e57ee2d.jpg

skat1200y2_filt.jpg.c7cd32d5719fe5100fef0b46ef2f389a.jpg

Они, похоже, вообще любители заниматься отладкой после производства (другой БП)

Spoiler

skat1200b.jpg.04ea81328387348f9359b00923da6519.jpg

3 hours ago, Карабасс said:

Грозозащиту не цепляйте на РЕ, для нее лучше сделать свой заземлитель на вводе в дом

Это проблематично, фасад и отмостки отделаны уже, сложно что-то закопать в землю и вывести на чердак. Про грозозащиту как-то и сомневаюсь теперь, почитал, что в нормальных ГЗТ кроме разрядников еще диоды стоят на слив статики, а знатоки воздушек говорят, что экранированный FTP и разрядники от статики не спасают полноценно... в общем думаю, может ограничиться wifi или в идеале оптику протянуть на быстрых коннекторах.
 

3 hours ago, Карабасс said:

Так же полезно будет поставить УЗИП на сетьевом вводе.

Сейчас стоит какое-то подобие (ОИН1), но между N и L. УЗИП (ИЭКовский) если ставить надо подобрать по номиналу, там 3 типа, мне все 3 некуда поставить, если только среднее, но смущает, что коммутируется он между L N и PE, а если существующего РЕ будет недостаточно, чтобы принять прилетевший разряд и он полетит на корпуса заземленных устройств (тот же регистратор)? А если в этот момент кто-то еще за корпус условной стиралки возьмется?

Вычитал, что в ТТ схеме обязательно УЗО на всех потребителях, т.к. при пробое проводов сопротивление РЕ может быть недостаточным, чтобы сработал автомат.

3 hours ago, Карабасс said:

Если у вас ТТ, то РЕ полагаю нигде с N не встречается? Как и где выполнени контур РЕ?

Не встречаются. Контур возле дома. Как конкретно - не знаю (закопан лет 10 назад), но прут в землю широкий уходит. Есть какой-то способ подручными средствами (мультиметром) измерить его сопротивление? Лампочкой и падением напряжения?

 

Link to comment
Share on other sites

16 часов назад, Карабасс сказал:

Грозозащиту не цепляйте на РЕ

это щедеврь))) там прям в инструкции на неё чёрно-рускими буквами написано: заземлить на шину PE))

12 часов назад, Alphanet сказал:

отгнивает контур заземления

контур заземления - это металлическая полоса 4...5*40...50мм, т.ё. 80...125мм2. ваш срок службы раз сто  истечёт к тому моменту, когда она наконец истлеет))

12 часов назад, Alphanet сказал:

чтобы принять прилетевший разряд

бывает молния бьёт в понижающий трансформатор 10кВ >> 0.4kV стоимостью в несколько мильёнов рупий и выводит его из строя, а вы обеспокоились душевным здоровьем капеешного регистратора)) если добрая молния рядом жахнет, то никакая грозозащита ему не поможет. молниеотвод надо ставить на домик, если молний боимся.

В 10.08.2022 в 07:57, Alphanet сказал:

общий металлический корпус

бокс надо б заземлить. в него ж входят через сальники питающие проводки однофазной сетки. тем более, что у него есть болт заземления. грех им не воспользоваться. насчёт ската: всё там правильно сделано. даже теплосток ключига и том перемычкою заземлён. там на платке ножевая клемочка PE... так вот на неё кожух можно заземлить гибкой перемычкою... ну и его самого тож заземлить согласно инструкции на шину PE питающего кабеля 230vac

13 часов назад, Alphanet сказал:

получаем 110в?

регистратор питается 230 или через внешний адаптор?

слабоумие и отвага

внимание! все трюки выполнены профессионалом! не пытайтесь повторить это дома!

Link to comment
Share on other sites

28 minutes ago, ummagumma said:

регистратор питается 230 или через внешний адаптор?

Через внешний 12v DC.

29 minutes ago, ummagumma said:

там на платке ножевая клемочка PE... так вот на неё кожух можно заземлить гибкой перемычкою...

Так вот прикол в том, что там вокруг клеммы контактная площадка облуженная под винт, и через эту площадку оно крепится винтом с пластиковым дистанцером к металлическому корпусу, казалось бы вот тебе и заземление корпуса, но нет, в месте контакта с площадкой шайбка из текстолита, чтобы контакта не было с корпусом.

 

Link to comment
Share on other sites

ясна. тогда заземлять видак нет смысла от слова совсем. пусть байюнеты bnc висят в воздухе, рег целее будет и картинки чище камеры тож кронштейны если на металле, то оторвать от землицы проставками дилектрическими...

корпус ската саморезами к монтажке бокса и усё боле ничего не нада...

так я не понял насчёт скатного акума?? если рег запитан от адаптера, то он при пропадании сетки тупо обесточица??? зацем акумм? тогда уж рег от ската запитать. он правда ампер несколько любит кушать...

слабоумие и отвага

внимание! все трюки выполнены профессионалом! не пытайтесь повторить это дома!

Link to comment
Share on other sites

14 часов назад, Alphanet сказал:

что в нормальных ГЗТ кроме разрядников еще диоды стоят на слив статики, а знатоки воздушек говорят, что экранированный FTP и разрядники от статики не спасают полноценно... в общем думаю, может ограничиться wifi или в идеале оптику протянуть на быстрых коннекторах.

Для статики немного условия должны быть иные, вроде как. Если экран напрямую к заземлению то и статика туда утечет. Через разрядник конечно нет, там зазор, его "пробить" нужно. По поводу вифи или оптики конечно лучший вариант, если цена не пугает.

 

14 часов назад, Alphanet сказал:

а если существующего РЕ будет недостаточно, чтобы принять прилетевший разряд и он полетит на корпуса заземленных устройств (тот же регистратор)?

О!, о том и речь! РЕ в системе ТТ должен нести функцию только защитного проводника и никак иначе. А то пишут дурь всякую! Типа

1 час назад, ummagumma сказал:

там прям в инструкции на неё чёрно-рускими буквами написано: заземлить на шину PE))

Грозовой разряд - есть импульс высокого напряжения и частоты, и чем короче путь к земле тем меньше бед она нанесет. Если грозозащиту цеплять на РЕ, то часть энергии полетит по всему что связано с РЕ, а уж через корпус прибора и в сеть полетит и получается петля по всему что с розетками связано. То что там рекомендуют в инструкции (в какой еще вопрос?) это все от отсутствия четких правил по грозозащите частного дома. Не запрещено значит можно.

Правильно для грозозащиты делать отдельный контур и туда цеплять и громоотвод, и заземляющий провод УЗИПа, а РЕ (для ТТ) разводить по потребителям только как защитный проводник.

14 часов назад, Alphanet сказал:

Вычитал, что в ТТ схеме обязательно УЗО на всех потребителях, т.к. при пробое проводов сопротивление РЕ может быть недостаточным, чтобы сработал автомат.

Немного не верно. В системе ТТ хорошо на вводе дифавтомат, тогда при пробое любого из проводов L или N произойдет утечка тока, не важно на корпус прибора и через касание, расбалнсировка дифтока отключит автомат. УЗО как правило на розеточных группах сырых помещений и на линиях оборудования с металлическими корпусами: котлы, насосы, бойлеры, варочные плиты и тп. Зачем на пример ставить УЗО на линию освещения зала,спальни или коридора с кухней? Ну естественно не забывайте про селективность по току защиты и отключения УЗО.

 

15 часов назад, Alphanet сказал:

Есть какой-то способ подручными средствами (мультиметром) измерить его сопротивление? Лампочкой и падением напряжения?

Есть специальный прибор для проверки сопротивления заземления, лампочкой и мультиметром сопротивление контура не измерить.

Link to comment
Share on other sites

20 часов назад, Карабасс сказал:

сделать свой заземлитель

фееричненько так... думаю, да уверен на 100%, что в смету монтажных работ по в/н монтаж вводного заземлителя не включён. и если его делать как необходимые допработы, то монтажная организяция мож ещё и денег будет должна клиенту за мотажик своих каморр... вот это бизнес!

слабоумие и отвага

внимание! все трюки выполнены профессионалом! не пытайтесь повторить это дома!

Link to comment
Share on other sites

2 минуты назад, ummagumma сказал:

фееричненько так... думаю, да уверен на 100%, что в смету монтажных работ по в/н монтаж вводного заземлителя не включён. и если его делать как необходимые допработы, то монтажная организяция мож ещё и денег будет должна клиенту за мотажик своих каморр... вот это бизнес!

Это справедливо для коммерческого строительства. На своем участке, если руки не из попы, то забить несколько стержней в землю и обварить все полосой сороковкой ровным счётом в тыщу встанут. Вызов аэлектрика для замера сопротивления с выдачей бумаженки еще тыщи три наверное, но зачем она если в частном доме?

Link to comment
Share on other sites

Posted (edited)
2 hours ago, Карабасс said:

Ну естественно не забывайте про селективность по току защиты и отключения УЗО.

Ну да, вот тут и получается, что селективное УЗО (из доступных на рынке) только от 100мА, а для человека должно быть 30мА...

2 hours ago, Карабасс said:

Для статики немного условия должны быть иные, вроде как. Если экран напрямую к заземлению то и статика туда утечет.

Есть мнение (в среде операторов связи, использующих перетяжки медные), что экрана недостаточно для полноценной защиты от статики.

2 hours ago, ummagumma said:

зацем акумм? тогда уж рег от ската запитать. он правда ампер несколько любит кушать...

Штатный БП внешний у регика, а регик, камеры, вентиляторы ессно запитываться будут от ската с аккумом (надеюсь аккум со временем не зальет все внутренности бокса кислотой). Ток у регика до 1.5А (в зависимости от HDD), у камер по 4Вт на камеру, скат заявлен на 10А, аккум на 17Ач, должно часа на 2 хватить.

Нагрев ската в простое (около 0,5а на заряд акб) достаточно ощутимый (особенно прекрасно себя будет чувствовать электролит заботливо расположенный возле двух резюков), под нагрузкой похоже еще транзисторы добавят жару. Подстроечник с перемычкой возле оптопары за что может отвечать?

skat_temp.thumb.jpg.d6ee9391632cce7f882d6c363075d576.jpg

2 hours ago, ummagumma said:

ясна. тогда заземлять видак нет смысла от слова совсем. пусть байюнеты bnc висят в воздухе, рег целее будет и картинки чище камеры тож кронштейны если на металле, то оторвать от землицы проставками дилектрическими...

От потока воздуха (3х120мм вентилятора по 1800об\мин на выдув) внутри корпуса статика не накопится на незаземленном корпусе регистратора?

49 minutes ago, Карабасс said:

Вызов аэлектрика для замера сопротивления с выдачей бумаженки еще тыщи три наверное

При замере потребителей отключать не нужно?

2 hours ago, Карабасс said:

О!, о том и речь! РЕ в системе ТТ должен нести функцию только защитного проводника и никак иначе.

В случае, если ввод - воздушка (сип), и на вводе стоит ОИН (ограничитель имп. напряжений) замыкающий ноль и фазу (варистором?) - стоит разрывать ноль на вводе (через двухполюсный автомат вместе с фазой ессно) или оставить неотключаемым?

По идее, ОИН при замыкании должен сбросить куда-то разряд и отключить вводной автомат превышением по току КЗ (если, конечно, его контакты рассчитанные на 6кВ не сварятся раньше). Но прилететь же может как по фазе, так и по нулю?

Edited by Alphanet
Link to comment
Share on other sites

53 минуты назад, Карабасс сказал:

в тыщу встанут

во и исполнитель найден. берет недорого, работает быстро)))

6 минут назад, Alphanet сказал:

вентиляторы

вах! зря энергию будут кушать от акума при пропадании сетки. скат расчитан для работы с естесвеной вентиляцией, а в видаке есть свой...

10 минут назад, Alphanet сказал:

статика не накопится

пора уже начать принимать  препараты от параноии наконец

12 минут назад, Alphanet сказал:

для человека должно быть 30мА

есть ещё каскадирование узо: вводное - 300ма >> 100ма >> влажные зоны - 30ма. "набери каскадирование узо". видео с грамотным элехтротехником вылезет

16 минут назад, Alphanet сказал:

бокса кислотой

это гелевый акум AGM

Спойлер

осподи как низко пал секам

 

слабоумие и отвага

внимание! все трюки выполнены профессионалом! не пытайтесь повторить это дома!

Link to comment
Share on other sites

28 минут назад, Alphanet сказал:

что селективное УЗО (из доступных на рынке) только от 100мА, а для человека должно быть 30мА...

Насколько помню 300мА для сырых помещений с целью исключения ложной сработки, 30мА для остальных.

 

30 минут назад, Alphanet сказал:

При замере потребителей отключать не нужно?

Да

33 минуты назад, Alphanet сказал:

и на вводе стоит ОИН (ограничитель имп. напряжений) замыкающий ноль и фазу (варистором?) - стоит разрывать ноль на вводе

Автомат ставится после ОИН. При импульсе ОИН делает КЗ и отрубает автомат,но скорость сработки автомата настолько велика, что грозовые импульсы пролетят дальше, пока автомат опомнится и разорвет линию! Вообще я бы его заменил на УЗИП, в нем кроме варистров еще и разрядники и все стоят подключенные к заземлению.

43 минуты назад, Alphanet сказал:

Но прилететь же может как по фазе, так и по нулю?

При ударе в ВЛ летит по всем

Link to comment
Share on other sites

50 minutes ago, ummagumma said:

вах! зря энергию будут кушать от акума при пропадании сетки. скат расчитан для работы с естесвеной вентиляцией, а в видаке есть свой...

Они по 200мА всего потребляют, можно, конечно, через реле запитать и управление информационными выходами в скате, выглядят надежно )

kluch-.jpg.069ee01db3cbdf31cc6e28beecaa2d03.jpg

В регике своего нет, упростили, только радиатор на чипе. По хорошему туда бы контроллер оборотов с температурным датчиком, на али продают, но кто его знает насколько оно надежно, умрет тихонько, вскипятит аккум и hdd - попадос тыс на 10 сразу...

1 hour ago, ummagumma said:

это гелевый акум AGM

AGM ≠Гелиевый
Никогда не видели лужи под китайскими AGM? )

26 minutes ago, Карабасс said:

Автомат ставится после ОИН. При импульсе ОИН делает КЗ и отрубает автомат,но скорость сработки автомата настолько велика, что грозовые импульсы пролетят дальше, пока автомат опомнится и разорвет линию! Вообще я бы его заменил на УЗИП, в нем кроме варистров еще и разрядники и все стоят подключенные к заземлению.

Насколько я понял перед УЗИП в идеале ставятся предохранители, которые гарантированно перегорают. Но заземлять то в общий РЕ опять? Или замерить его, если соответствует нормативам то можно использовать и под УЗИП?

28 minutes ago, Карабасс said:

При ударе в ВЛ летит по всем

Т.е. смысл обрывать нейтраль на вводе после ВЛ все же есть?
Или точнее так, есть ли какой то разумный смысл ее не обрывать?

Link to comment
Share on other sites

санузел это сырое помещение? аутлеты в с/у будете 300ма диффавтоматом защищать с целью избежать ложных срабатываний? :vava:

про vrla agm: это свинцово-кислотный гелевый аккумулятор с системой сброса давления газов защитным клапаном. это именно ваш 17амперный резервный акум. насчёт луж кислоты: я с ними имею дело годика с 1996. луж не выдал, брызг "кислоты" тоже. видать вы счасливчик, вам крупно повезло:lol2:

насчёт обрвыть нейтраль" это вообще содомия какая-то... пора валить из этого дурдома:shok:

слабоумие и отвага

внимание! все трюки выполнены профессионалом! не пытайтесь повторить это дома!

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Сообщения

    • Редкий зверек из прошлого Pioneer a-8. Схема не самая паршивая по тому времени PIONEER A-8.pdf    
    • Слов много дела мало, и всё дальше от заявленой Вами цели ("просвечивание" крутобоких курганов). Озвучьте хоть список деталей которые приготовили для реализации своего проекта. Пока Вам самое доступное это лозоходство, и дёшево и сердито и довольно эффективно. С уважением, Сергей.
    • Схема с балластным конденсатором является источником тока, а светодиоды имеют характеристику, близкую к стабилитронной. Поэтому напряжение на светодиодах будет столько, "сколько им надо". Однако, при отсутствии нагрузки (обрыве ленты) напряжение на конденсаторе фильтра вырастет до амплитудного в сети (324 Вольта при действующем 230). Поэтому его рабочее напряжение должно быть не менее 350 Вольт, а лучше 400.  Кстати, ровно по той же схеме собраны и "драйверы" в китайских люстрах с кучей дискретных светодиодов.
    • Я использую паяльный жир в очень редких случаях, не зря я упоминал про гвозди. Смывать хорошо ацетоном. И литиевые аккумуляторы должны быть высокотоковые, с низким внутренним сопротивлением, иначе при сборке из пяти последовательных аккумуляторов на большом токе будет просадка напряжения.
    • это схема моего импульсного бп на 48в выход после трансформатора      у мен я на есп32 построен шим у неё своё питание  нагрузку пока не подключаю поэтому бп на 48в связан с есп только минусом в данный момент  при подключении логического анализатора к управляющей ноге транзистора там куча мелких импульсов независимо шим в 0 или в максимуме сейчас  если бп заменить на минвеловский HLG-480H-48B то всё идеально вход совершенно чистый никаких иголок не проскакивает    можно ли переделать или доработать выход схемы моего бп ?   
    • По-моему, обсуждение плавно подошло к теме "Обустройство заземления". После счётчика поставить трансформатор (не автотрансформатор!) киловатт на 50 (ну или сколько там мощность подводящей сети по договору), а после него - строго по СНИПам организовать свою сеть. С собственными заземлением, УЗО... В сумме по затратам может даже меньше получится, чем борьба с имеющимся...   А из догадок... Если из исходной трёхфазной 127-вольтовой по паре фазных проводов по разным участкам раскидано, и хрен знает, где там какие из этих проводов на "землю" попали, то бороться с этим методом "разобраться", - действительно бессмысленно. Проще отвязаться нафиг гальванически, и сделать дальше, как положено.
×
×
  • Create New...