8 minutes ago, DedLogoped said:

И какой сакральный смысл в этом? ШИМ-ка рабочая, по осциллограммам видно. Зачем мучить внутри неё стабилитрон?

Я не шим проверял, я проверял работоспособность ОС. Причём внутри неё стабилитрон? Напряжение со входа ОС не может попасть в ШИМ, там стоит транзистор оптрона, который комутирует напряжение с Vref на вход COMP. Не понимаю смысла вашего высказывания.

11 minutes ago, DedLogoped said:

ОС - это не Операционная Система внутри ШИМ-ки, а Обратная Связь вне её!

Серьёзно)? Вот уже не подумал бы никогда) Обратная связь на минутку не только внутри неё, а ещё pc817, tl431 и их обвязка, вот их я и проверял.

11 minutes ago, ГазМяс said:

Если я правильно понял ваши действия, вы пересадили ОС на 12 вольтовую шину, а стабилитрон ZD1 так и остался на 36 В, надобно поменять на нужный.

Не, я до этого не успел дойти, вся схема ОС сейчас в том виде как ее задумали китайцы, на +36в висит и с оригинальными номиналами.

7 minutes ago, Ahneus said:

Обратноход повышает менее нагруженную обмотку по напряжению, если стабилизация не подключена в этой цепи. Проще взять стабилизацию с обмотки обратной связи(самопитания), как в теликах ЭЛТ.

Спасибо, учту. Но сейчас бы как то вселить жизнь в пациента) А потом уже буду думать как убрать ОС с +36в.

Just now, colorad said:

Неисправность элементов во вторичной цепи (выпрямителей , снабберов)  не может быть эквивалента неисправности трансформатора ?

Есть такая вероятность.. Прозвонка не показала проблем. У меня было подозрение ещё на цепь снаббера в первичной обмотке, но кроме как тупо прозвоном не знаю как ещё можно проверить. Кроме что тупо заменить все детали в цепи 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

7 минут назад, denkop сказал:

вся схема ОС сейчас в том виде как ее задумали китайцы, на +36в висит и с оригинальными номиналами.

 

Тем не менее она, судя по заполнению шим, не работает, хотя проверку от внешнего источника вроде как проходит.

Изменено пользователем ГазМяс
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

5 minutes ago, ГазМяс said:

Тем не менее она, судя по заполнению шим, не работает.

Я так понимаю она не работает, потому что ключ выпаян? Еще раз повторюсь, когда на вход ос подаю напряжение 36в с внешнего бп, генерация прекращается. Отсюда делаю вывод что ос работает исправно. Или этого недостаточно чтобы сделать вывод ее работоспособности?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Даже при межвитковом в трансформаторе, этот иип не палил силовой ключ. По крайней мере, такого не видел. Икание, перезапуск шим. Перематывал тпи в тв, с этим шим, оттуда знаю.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Может все таки снаббер первички неправильно работает и обратная эдс палит ключ? Как то можно еще проверить работу снабберной цепи кроме обычной прозвонки?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

26 минут назад, denkop сказал:

я проверял работоспособность ОС. Причём внутри неё стабилитрон?

Сори, я не разглядывал особо схему вторички, почему-то подумал, что речь идёт про стабилитрон в питании ШИМ-ки. Сказывается недосып сегодняшний. Потому и удивился, что за испытания ШИМ-ки 36 вольтовым питанием:D

 

Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...

@Borodach - мудератор.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20 минут назад, denkop сказал:

очень хочется его воскресить)

Так он и так работает же вроде. Восстановите все как было и ключ новый, если ОС и снаббер в порядке, там не работать нечему.

THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

17 minutes ago, Ahneus said:

Какой транзистор стоял по умолчанию?

Стоял f-cell svf12n65f, на замену купил fqpf 12n60f, точно такого же не нашел в наличии подбирал по параметрам

 

15 minutes ago, ГазМяс said:

конденсатор клампера С3, случаем, не в обрыве?

Прозвонил, 9.3нф мультиметр показывает, вроде в пределах погрешностей.

 

4 minutes ago, mihelson said:

Так он и так работает же вроде.

Не работает.. ключ продолжает вылетать..

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

К стати ,да, а тем более ели еще не совсем "честные" транзюки сомнительного происхождения. Я обычно первые пуски после ремонта ОХ блоков провожу на 900 вольтовых ключах, и если все норм, ставлю какие надо.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

21 minutes ago, ГазМяс said:

Если есть возможность, замерьте индуктивность первичной обмотки транса.

L метра к сожалению не имею под рукой..

18 minutes ago, mihelson said:

он как минимум на 50 В меньше. Если там впритык было, вот и результат.

Ну получается 600 и 650в разница менее чем 10%, неужели так впритык может расчитываться схема?

А может кто нибудь прояснить, в чём смысл ставить 600в или 650в транзисторы в схемы, при рабочем напряжении 300в? Только для запаса изменения входного сетевого напряжения? Или во всём виноват трансформатор с его выбросами эдс?

12 minutes ago, ГазМяс said:

Я обычно первые пуски после ремонта ОХ блоков провожу на 900 вольтовых ключах, и если все норм, ставлю какие надо.

А есть какое то обьяснение зачем такой запас берёте или просто на всякий случай?) Я как бы учусь, поэтому хочу всё знать) Есть какая то специфика именно у ОХ?

Я вот ещё что заметил, у svf12n65f время нарастания 61.6нс, а у fqpf 12n60f 90нс. Это может какое то влияние вносить на этих частотах?

Изменено пользователем denkop
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

На закрытый транзистор, во время обратного хода,  прикладывается сетевое выпремленное + отраженное + остаточный (не до давленный клампером) выброс, что в сумме может быть по более 600 вольт.

Изменено пользователем ГазМяс
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Трансформатор ни в чем не виноват, так работает схема ОХП,- при закрывании силового ключа, первичка трансформатора  генерирует высоковольтный импуль напряжения, который складывается с амплитудным значением сетевого напряжения формирует выброс напряжения на ключе, который должен погасить клампер до безопасного значения. К сумме этих напряжений добавляется т.н. отраженное напряжение (обратная трансформация из вторички в первичку) Сумма всех слагаемых и определяет выбор ключа по напряжению.

@ГазМяс опередил.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

9 минут назад, denkop сказал:

Это может какое то влияние вносить на этих частотах?

Конечно может: чем больше ёмкость затвора, тем острее "иголка" на осциллограмме, тем меньшее время открытого транзистора, и тем больше ток через схему, выдающую импульс для открытия транзистора. И, как следствие, меньшее напряжение во вторичке, неправильная работа ОС по напряжению, и самой ШИМ-ки. Вплоть до фатализма.

Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...

@Borodach - мудератор.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

6 minutes ago, ГазМяс said:

На закрытый транзистор, во время обратного хода,  прикладывается сетевое выпремленное + отраженное + остаточный (не до давленный ) клампером выброс, что в сумме может быть по более 600 вольт.

 

4 minutes ago, Serrad said:

Трансформатор ни в чем не виноват, так работает схема ОХП,- при закрывании силового ключа, первичка трансформатора  генерирует высоковольтный импуль напряжения, который складывается с амплитудным значением сетевого напряжения формирует выброс напряжения на ключе, который должен погасить клампер до безопасного значения. К сумме этих напряжений добавляется т.н. отраженное напряжение (обратная трансформация из вторички в первичку) Сумма всех слагаемых и определяет выбор ключа по напряжению.

Спасибо за разъяснения

Стоит попробовать с 4n65? Он по току не дотягивает, но по напряжению всё в порядке. Также есть повышенная вероятность что он не левый. Разница в 40нс во времени нарастания насколько существенна в данном случае?

3 minutes ago, DedLogoped said:

Конечно может: чем больше ёмкость затвора, тем острее "иголка" на осциллограмме, тем меньшее время открытого транзистора, и тем больше ток через схему, выдающую импульс для открытия транзистора. И, как следствие, меньшее напряжение во вторичке, неправильная работа ОС по напряжению, и самой ШИМ-ки. Вплоть до фатализма.

А если в конкретном моём случае можно как то однозначно сказать, насколько важны эти 40нс разницы?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

3 minutes ago, Гость_Григорий_Т. said:

Только истоковый резистор увеличьте в 3 раза.

0.3 ома нет под рукой.. а если он будет без нагрузки работать, я так понимаю токовая защита не требуется?

Мне бы хоть как то запустить его, можно будет посмотреть картинку токов и напряжений через полевик, может там что то видно будет, где проблема

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

  • Сообщения

    • Все предложенные к рассмотрению источники питания работают примерно по одному принципу: сетевое напряжение выпрямляется, фильтруется (получаем чуть больше 300 вольт постоянного), затем преобразуется снова в переменное, но уже на частотах в несколько десятков килогерц, понижается на трансформаторе и снова выпрямляется. За счёт высокой частоты преобразования используется трансформатор на ферритовом, а не на стальном, сердечнике, гораздо меньших габаритов и стоимости. Минусы: значительное усложнение схемы блока и вероятность возникновения различных помех от него. Модули управления (кроме первого) также являются импульными преобразователями, с теми же достоинствами и недостатками. Если нужно по быстрому собрать некое подобие ЛБП, то уж лучше брать модуль вроде этого. Ну и блок питания к нему соответствующий. Но не очень понятно, какой практический опыт можно получить от соединения готовых модулей парой проводов.  
    • У меня больше всего вопросов вызвала необычная схема обеспечения отрицательного питания. Автор этой обстоятельной заметки пишет: For this supply to work correctly, the transformer must have a secondary voltage of at least 18V RMS.  Почему? Что будет не так с отрицательным питанием, если напряжение на трансформаторе будет меньше 18В?   https://tinyurl.com/23mlwxtt - я в простейшей эмуляции ставлю 12В пикового напряжения для трансформатора и на стабилитроне все как положено: -5.6В.
    • Согласен, очень криво объяснил. Это работа трёх вольтовой линии, просто на диод шотки сдвоенный, на один анод приходит сигнал напрямую с трансформатора, а на второй через дроссель. Вольт/деление 5 вольт в клетке, тайминг по моему 10 МС. Третья фотография это сигнал на катодах уровень земли ровно по центру экрана. Но все линии по итогу в порядке 3.3 в, 5, в, 12 в и -12 в. Нагрузить все линии не могу сразу ,так как тут же выгорают транзисторы (имеется нагрузка 250 ватт по 10 ампер на каждую линию за исключением-12в), поэтому нагружаю 3.3 вольтовую линию на 10 ампер,  подключаю переменный резистор 50 ватт на 15 ом на 5 вольтовую линию и постепенно довожу до той той картины с перекосом (это гдето  50 ватт общее). По поводу микросхемы, вверху имеется скрин где между импульсами проскакивает мини импульс, если так можно сказать, он проскакивает и на одной  и на второй ноге (7,8). Микросхема не tl 494, а lw4933/abx942.1/c9421646. Далее они приходят на базы транзисторов 945g  коллекторы этих транзисторов соединены с  выводами трансформатора. Просто схема типовая, легче мне кажется просто привести фото самого блока, для тех кто разбирается будет гораздо информативне.  Диод шотки по 12 вольтовой линии был подгоревший, заменил на донора. Приводить скрины не буду что бы не захламлять тему. В итоге, пока все так же, при достижении определенной нагрузки суммарно где-то 50 ватт, появляется этот "выброс и перекос". По этому имеются мысли на два варианта, это микросхема , этот мини импульс между периодами, на низкой нагрузке особо не влияет, но при достижении определенной приводит с самовозбуждению входной цепи и непроизвольному открытию транзистора нижнего плеча. Либо дело в "горячей части", плавающий дефект в обвязке силовых ключей.  Спасибо за ответ.
    • @Gomerchik а вы контролировали как меняется уровень сигнала на А1 ардуины?
    • Спасибо за совет. Автором данного проекта я не являюсь, мне нужно было воссоздать уличный датчик для метеостанции взамен пропавшего(( Из разного найденного в интернете этот проект работает с моей станцией Орегон (спасибо автору). В понедельник попробую последовать Вашему совету. Но все равно куча непоняток  как блин это работает)) Если дело в неправильной отправки команды, то как на это влияет подключение датчика температуры? Если совсем не подключать таймер, то передача идет один раз (как и прописано в программе), станция принимает и отображает, но минут через сколько-то естественно станция уже ни чего не показывает, но с таймером питание полностью не пропадает с ардуинки, но передача сигнала каким-то образом работает по таймеру.  В моем понимании данная команда подается один раз потому, что таймер должен отключать питание МК после передачи сигнала и каждые 43 сек снова подавать питание (так того требует станция).  Ардуино передает показания температуры отключается полностью и 43 секунды мк не работает.  Сейчас у меня питание пока сделано на подпитке от солнечной батареи, но пару пасмурных дней и аккумулятор съедается до отключения(
    • thickman Так и сделаю. Вытащу из бу БП.  Буду знать, как отличить. Благодарю. Заменил транзисторы на IRFB20N50K. Картина стала, совсем другой.  Похоже трудность не в драйвере, на момент подвозбуда, переходные процессы, в нем, завершены. Увеличил затворные резисторы до 50ом, стало немного лучше.  Не понятно, почему верхний ключ греется несколько сильнее. Возможно, стоит посмотреть ток в коллекторе.  Снабберные емкости временно удалил, изменений не произошло.  Замена ТГР на другой, на кольце MSTN-16A-TH, так же, результата не принесла.   irfb20n50k.pdf
×
×