С разными твердотельными реле схема работает по разному


brekotis
Перейти к решению Решено Владислав2,

Рекомендуемые сообщения

Схему включения приложил

Первым стоит SSR-40La - реле с возможностью фазовой регулировки (семисторный регулятор). Далее 3 реле управляющие тремя секциями галогенок мощностью по 333 ватта каждая. В общем суть в том, что на реле, изображённых на фото схема работает очень странно, если на выходе реле с регулировкой выставить ниже 200 вольт, то при подачи высокого сигнального уровня на все реле, работает только одна лампа, причем та что ближе к регулятору, если выключить данную лампу, заработает следующая. Если подключить их без реле с регулировкой то все работает как надо.

Все бы ничего, но с модулем твердотельных реле (фото 2) и аналогичным подключением все работает прекрасно и как надо. Почему так может быть, как это исправить, может кто знает?

 

A3292167-E195-4F41-A9CF-333662E00620.jpeg

11F23ADA-A9C4-422E-AF41-F6191F5DE72F.jpeg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Видео работы 

С модулем - 

С обычными твердотелками - 

тут регулятор включен в разрыв нуля, но сути не меняет, все работает абсолютно аналогично. 

То что работает чучуть вторая секция при большем свечении другой обусловлено выходным напрчжением с реле с регулированием. Приразличном значении по разному ведёт, при напряжении около 120 вольт работает только одна секция, 200+ чучуть вторая

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

23 минуты назад, КЭС сказал:

////////////

В обоих вариантах твердотельные реле, в модуле стоят OMRON G3MB-202P, в другом варианте SSR 40 DA + 2 штуки Crydom d2410

Изменено пользователем Falconist
Оверквотинг
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650

Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. 

Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

46 минут назад, brekotis сказал:

 В общем суть в том, что на реле, изображённых на фото схема работает очень странно, если на выходе реле с регулировкой выставить ниже 200 вольт, то при подачи высокого сигнального уровня на все реле, работает только одна лампа, причем та что ближе к регулятору, если выключить данную лампу, заработает следующая. Если подключить их без реле с регулировкой то все работает как надо.

Как минимум есть предположение что дело в топологии монтажа, для чистоты эксперимента, - провода взять сечением 1,5 кв.мм. монтаж сделать не шлейфом не лесенкой, а звездой! соединить все провода в одну точку.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока (материалы вебинара)

Опубликованы материалы вебинара Компэл, посвященного литиевым аккумуляторам EVE Energy и решениям для управления перезаряжаемыми источниками тока.

На вебинаре мы представили информацию не только по линейкам аккумуляторной продукции EVE, но и по решениям для управления ею, что поможет рассмотреть эти ХИТ в качестве дополнительной альтернативы для уже выпускающихся изделий. Также рассмотрели нюансы работы с производителем и сервисы, предоставляемые Компэл по данной продукции. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Для начала ознакомиться с даташитами на реле. В каком диапазоне они должны работать.

Мне попадались реле на 400 вольт, которые работали нестабильно на 230.

К тому же вторые реле вряд ли рассчитаны на исковерканную фазоимпульсным управлением синусоиду. 

200 вольт откуда получены латром или вышеуказанным способом ?

Мощность лучше регулировать на каждом канале после реле.

 

С уважением

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера  EVE в Компэл

Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.

Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

51 минуту назад, brekotis сказал:

если на выходе реле с регулировкой выставить ниже 200 вольт

Никакие 200В там выставить нельзя. Регулируется мощность и на выходе получается вот такой сигнал:

image.png.75806fdeb1bdf5f52b8e7a75689e5d3c.png

 

А в остальных реле стоит детектор нуля. И, видимо, из-за такого сигнала на выходе нуля они дождаться не могут, вот и не включают ничего. Так что либо ставьте отдельное управление мощностью в каждый канал, либо реле без контроля перехода через ноль. Ну и заодно учтите, что такое управление дает приличный уровень помех в сеть...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

11 часов назад, BARS_ сказал:

А в остальных реле стоит детектор нуля.

В реле, которые стоят в модуле, так же имеют детектор нуля

Да и тот факт что по отдельности все работает тоже как мне кажется откидывает данный вариант

11 часов назад, alend сказал:

соединить все провода в одну точку.

Сделал звездой, никаких изменений к сожалению не произошло

Изменено пользователем brekotis
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В модуле,который на нижнем снимке, стоят SSR с МОП-транзисторами на выходе. Выход открывают вначале полупериода (детектор нуля при этом работает) и закрывают на угле синусоиды, исходя из нужной мощности на выходе. Те реле,что Вы используете, не предназначены для такой схемы. Эти реле являются бесконтактными коммутаторами.

Изменено пользователем APB
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

5 часов назад, brekotis сказал:

В реле, которые стоят в модуле, так же имеют детектор нуля

Но они стоят на одной плате с короткими дорожками, а не метрами провода.

 

5 часов назад, brekotis сказал:

откидывает данный вариант

Это единственный вариант, других тут просто нет. Поставьте обычные электромеханические реле и все.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В этих реле после фазового регулятора,при определённых углах отсечки, схема "детектора нуля" не должна разрешать включаться выходу. Нет перехода напряжения через ноль. Одиночные импульсы.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реле то оно конечно реле, но прежде чем лепить схему всё-таки нужно почитать как работает симистор. :yes: И станет понятно почему реле 2,3,4 так себя ведут.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • Решение

Это точно - "звенят" симисторы очень даже знатно. Два П - контура ставлю. (конденсатор - дроссель - конденсатор, это один).  :)

Дроссель - противофазный, мелочь важна.

Изменено пользователем Владислав2
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку