Объединение двух сетей питания однофазных


Ubhra

Рекомендуемые сообщения

Добрый день.

Две разные линии однофазного переменного питания. Если их объединить, то насколько я понимаю, при изменении нагрузки будут не равномерно сдвигаться фазы.

Возможно ли этого избежать? Все что смог понятного найти в интернете, это решение через двойное преобразование (по анологии с ИБП).

Задача максимально надежно задействовать две фазы, без использования ИПБ или автоматических байпасов. Так как точек обеспечения бесперебойности очень много, а задействовать на каждой промышленные решения по сумме выйдет в годовой бюджет маленькой страны.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Почему не задействовать промышленное решение на две линии на вводе, а уже с него запитать все точки, нуждающиеся в бесперебойности?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650

Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. 

Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Неверно объединять разные линии однофазного напряжения, даже если они фазированы одинаково

Достаточно разделить нагрузку по возможностям линий тоже как у  @ChePay

Для бесперебойности питания нет готового решения -  Тут нужна конкретная задача на разработку что сколько и как степень бесперебойности

Изменено пользователем z_vip

Прежде чем искать вход, найдите выход

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. 

Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке.

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера  EVE в Компэл

Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.

Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

220 по двум разным линиям от ТП, на каждой свои нагрузки и просадки.

Я понимаю что просто объединить не возможно. В стандартном покупном решении это ИБП с двумя вводами, двумя выпрямителями и двумя отдельными батареями перед инвертором.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

какова мощность вашей нагрузки???  Если это не производство (туда обычно три фазы тянут)  то есть простое решение  - обычный трехфазный частотник  - подаете на два входа свои две фазы, а дальше он сделает все сам.  на выходе получите чистые синусы , стабильного напряжения, которые и раскидаете по своим нагрузкам.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Тут задача не АВРа как я понимаю, а увеличение мощности путем совмещения двух фаз и сокращении ИБП до одного комплекта. Как это исполнить простым доступным способом, не изобретая велосипед я не в курсе.

Намой взгляд самое простое будет подача заявки на увеличение мощности однофазного ввода если позволяет сечение вводного кабеля. Тогда и ибп одно будет. 

Самое разумное подача заявки на 3Ф ввод нужной мощности и от ИБП питать только нуждающееся остальную нагрузку распределить по фазам равномерно, если конечно не задумали питать майненгувую ферму

Изменено пользователем Карабасс
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

9 часов назад, Карабасс сказал:

 Вы забыли уточнить , что частотник будет стоить как космический корабль!

на 5 киловатт - дорогой частотник )))  не смешите меня....ТС так и не ответил про потребляемую мощность...  А по стандартам электросетей по воздушным цепям в домовладение поставляется от 2 до 5 кВт....

 

да и кстати ТС, при подключении фаз к частотнику не попутайте фазы и нули))))

Изменено пользователем _MAVR_
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

4 минуты назад, _MAVR_ сказал:

по стандартам электросетей по воздушным цепям в домовладение поставляется от 2 до 5 кВт

По одной фазе 15 кВт даже на даче. При желании можно провести 3 фазы.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Есть системы регулировки фазы в сети  .    Можно сначала преобразовать переменное напряжение в постоянное напряжение ,  потом опять в переменное .

Кмк, за 5 лет института реально изучить теорию этих дел :D .

Ой , ИБП уже предлагали .

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 А вы уверенны, что обе линии от одной фазы? У нас в дом заходят 3 фазы, а потом распределяются - часть квартир от фазы А, часть от В, часть от С. Если такие линии объединить, будет фейерверк. Простого и дешевого способа, по-моему, нет.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ценой, в 20 раз дороже. Много лет был 16А автомат и обходились. При 63А не нужно следить за одновременно включенными чайниками и бойлерами. Да и проводка уже давно разведена под одну фазу.

Трёхфазный электроинструмент выкинул уже давно. То же одна из причин.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

19 часов назад, _MAVR_ сказал:

А по стандартам электросетей по воздушным цепям в домовладение поставляется от 2 до 5 кВт....

 

Нет таких стандартов! Если есть резерв мощности на тп то сколько попросите столько и подключат, по умолчанию предлагают 15квт 3ф (или 1ф) стоит это удовольствие сейчас 550 руб для физ лиц при подключении домовладения, все что свыше просто оплачиваете отдельно.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ваша правда! На основании нового акта "Постановление Правительства РФ от 30.06.2022 N 1178"

 Технологическое подключение мощностью до 15 квт стоимость:

В 1 июля 22 года неменее 3000 за 1квт, в 23 - 4000, в 24- 5000 руб за 1квт мощности +стоимость, работ,  материалов т.к. столбы и СИП тоже перестали быть халявными Дааа, кончилась халява, а я еще прошлой весной соседу участок подключал за 550 руб!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

550 рублей стоило тех.условие.  Столбы, ТП, и СИП по линиям + счётчик, который сам передает показания халявские. До жилья около 10000 руб., В зависимости от расстояния до рядом стоящего столба.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Нет! при МОЭСК и столбы и СИП до границ участка входил в стоимость 550 при условии, что  до ближайшей ВЛ 0,4 кв не более 300 м в населенном п. и не более 500 в сельской местности. Мне до участка вели 200 метров 7 столбов. Затем от моей конечной опоры проложили еще 300 м. Кроме того прибор учета покупать уже не нужно было они ставили свой на опоре вверху. Последнии три ТП что я деал по ихнему ТУ на опоре устанавливался ящик с оплобируемым автоматом 3Ф 32А и все на нем и была линия разграничения. Все ТП приняли без проблем крайнии я здавал прошлой весной .

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Про это и говорю. По улицам столбы с линиями бесплатно. 550р. за оформление бумажек. От ближайшего столба до дома за свой счёт.

В принципе это не важно.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

как я от этого уже давно далек... Мне хорошо, ко мне в дом из ТПП идет подземный броневой кабель - 380 вольт 30 кВт...

Вот у меня точно нет проблем...

Не знаю какие сейчас нормы - но более 5 кВт по воздушке не дают.

Ну если конечно вы сами не протяните сообственный СИП до ТПП, но и там одна фаза 5 кВт, три фазы соответственно 15 кВт. Не знаю как сейчас, но совсем недавно и так было....

ТС - уж уточни что ты запитываешь из нагрузок, а то может выеденного яйца не стоит тема???  Может купить один маленький штиль на 550 вт для холодильника и газового оборудования ( если оно есть) и об остальном не напрягаться??   Ну или модуль PF-431 ( все ставиться на DIN рейку ) и запитываешь критически важные потребители.  И твоя проблема решиться.

ну если и 4-5 тр дорого - тогда уж сам собери простую схему пара контакторов с переключающими контактами и небольшая схема приоритета и контроля напряжения..

ТЗ - где???

 

ГЛАВНЫЙ вопрос - что запитываешь и какой мощности????

18 часов назад, Жерар сказал:

Вводной на даче на 63А. Три фазы не захотел, хотя МУПЭС уговаривало.

Может у тебя должен стоять ОМ-63 ???  а ваши местные не знают правил???

То что ОМ-63 - это не обязательно 63 А - Это ограничитель мощности, он выставляется  и пломбируется. там две регулировки - ограничение тока потребление и время задержки для пиковых и пусковых токов. 

Изменено пользователем _MAVR_
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • ничего не понял. рассказывай всё по порядку и подробно. никаких таких "фокусов", чтобы без соединения самопроизвольно начиналась запись, я не видел и не должно их быть.
    • Приветствую.  Прошу помочь отремонтировать древний как мамонт блок питания Toshiba PA2411U 15v 2a выпуска 93 года. Первоначально был с дефектом - не включается. После разборки явных проблемных мест не было обнаружено, ни потекших электролитов, ни взорванных компонентов, ни замыканий. Поменял все конденсаторы, после чего блок стал запускаться и тут же уходить в циклическую защиту с соответствующим писком.  На плате стоит редкий ШИМ JRC M0145 2Z07. Питание на 13 ноге +18в стабильное. Что было выявлено: 1. Выпаял и проверил диод Шоттки. Он в норме, только падение напряжения было высоковатым, около 0,6в. При выпаянном диоде Шоттки блок питания нормально запустился, ШИМ исправно открывает на транзистор, на первичной обмотке трансформатора +310в. 2. Запаял обратно диод Шоттки. Проверил оптопару, тут она выполнена в микросхеме TLP634. На 1-й ноге +1,89в. Блок циклично уходит в защиту. 3. Выпаял отдельную плату SNT-12V 6P07748B с подстроечным резистором и двумя микросхемами.  После этого блок запустился, на выходе +15в, но сам блок работает с треском и писком. На 1-й ноге TLP634 около +1. На самой плате SNT-12V никаких коротышей. Диоды целы, есть лишь один без маркировки резистор R69, сопротивление у него 4 кОм. С выпаянной платой на разъеме блоке питания: TP Питание, приходит +15,77в Приходит +2,84в Земля Земля 5. Пробовал подать напряжение 12-15в с лабораторного в холодную часть, потребление в норме, около 0,02А.  Правильно я понимаю, что проблема связана с SNT-12V? Или это связано с тем что приходит +15,77в, а должно +12в сюдя по маркировке. И почему-то напряжение на 2-й ноге +15,77в, хотя формируется +15,07 после диода Шоттки.  Понятно, что этот блок не стоит ничего, проще его выкинуть и купить новый, но хочется приобрести опыт и очень сильно хочется разобраться в чём причина неисправности. Пишите, что может выйти из строя, что померить и как проверить тот или иной компонент.  
    • Ха, на халяву проек захотели, которому цена с разработкой в 10000000 руб.
    • Она читает по 256 байт. Как правильно состыковать из    ?
    • Тогда нужно разобраться с параметрами этих функций, что есть что.
    • Как же так... не могу поверить что я его окончательно убил Странно, у меня указано "Вопрос-Ответ. Для начинающих Песочница (Q&A) " А ой не заметил там "не" написано, тогда я запутался
×
×
  • Создать...