11 минут назад, IMXO сказал:

низя

Можно только должна быть защита эл.двигателя от обрыва фаз, как я понимаю он трех фазный. Упс уже сказали.

Изменено пользователем vrytsev
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

5 минут назад, Greensnow сказал:

Как можно обойтись меньшими жертвами, по реле контроля оно сможет данную функцию выполнить?

Смотря чем готовы жертвовать. (время/деньги/срок по УК)

Вариантов выше уже жавали.

@makcucm8 А от этого идиотов стало меньше?

 

Жизнь не белая или чёрная, а в мелкую серенькую полосочку...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

36 минут назад, Greensnow сказал:

Если речь о реле напряжения не плохо узнать точную модель они все разные и функционал не много отличается

ну так в чем проблема? бан в Гугле? скачиваешь инструкцию смотришь функционал.
 лень качать  выше писал РН+реле"звезда-треугольник"

можешь два реле"звезда-треугольник" последовательно, на первом задержка включения , на втором длительность импульса.

но связка РН+реле"звезда-треугольник" предпочтительней.

13 минут назад, makcucm8 сказал:

Что-то я не пойму.

значит еще не дорос, учи мат.часть.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

4 минуты назад, IMXO сказал:

учи мат.часть.

О, какой умный то. Кнопка, управляющая электромагнитным пускателем, тратит больше ресурса мотора, чем схема, управляющая этим же пускателем.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

При пропадании фазы двигатель будет работать, но недолго.  :)

Ресурс мотора - это износ, изоляции, щёток, подшипников...

Изменено пользователем Владислав2
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

41 минуту назад, Greensnow сказал:

Моторы по 7,5Квт

А если после подачи напряжения одна или две фазы не будут поданы, эл.двигателю не поплохеет.  

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Опасно пропадание одной фазы, если пропадут 2 - мотор не включится. Ещё смотря как схема пускателя собрана. Сейчас есть готовые решения в продаже. Дешевле нового мотора.

Изменено пользователем Владислав2
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 минуты назад, vrytsev сказал:

А если после подачи напряжения одна или две фазы не будут поданы, эл.двигателю не поплохеет.  

зачем ты здесь школнег? для одной фазы есть тепловое реле или контроль фаз, а  на отсутствие двух АСДю вообще ровно...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для насоса реле контроля фаз обязательно, чтобы не крутился в другую сторону. Тепловое реле обязательно, защита от перегрузки. Всё, все защиты есть.  Никаких дополнительных защит не надо.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

18 минут назад, IMXO сказал:

зачем ты здесь школнег? для одной фазы есть тепловое реле или контроль фаз, а  на отсутствие двух АСДю вообще ровно...

Модер совсем отъехал, кто сказал что там все это есть? 

Известно только что есть пускатель и моторы 7.5 кВт. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, Greensnow сказал:

На данный момент "работнички" кнопку старта заклинили

Если рядом есть работнички, то проблема решается безо всякой электроники, административными методами. Целебные люли в виде лишения премий и отпуска в январе творят чудеса. Глядишь, и кнопки уже никто не заклинивает, и человек в нужный момент отрывает ленивую задницу от стула и идёт перезапускать систему, за которую отвечает.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • Решение
54 минуты назад, Огонёк сказал:

А наша оценка на что-либо влияет? Оценивать надо результат, и оценивать результат будем явно не мы.

Верно рассуждаете. Спасибо всем. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...
В 30.09.2022 в 10:41, Greensnow сказал:

Циркуляционный насос отопления в организации

Хороший вопрос, как раз для песочницы.:D Главный инженер за что деньги получает?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вполне возможно, что главный инженер (или типа того), здесь вопрос и задал.

"Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. "

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Проблема как раз для подтверждения (получения ) 5, 6 разряда рядового электрика. Работал по молодости в литейном цехе 59 на "Мотовилихинских заводах" г.Пермь - два пролёта с индукционными тиглями, литейными машинами, и естественно у каждой тиристорный преобразователь.(ТПЧ).

Охлаждение водяное... значит у каждой есть циркуляционный насос ! Маленький - но самый что ни наесть.  :)

Отопление - наоборот.  :)

Правда вода дистиллированная.. Пришёл с 4 разрядом (после собеседования и контрольного задания), ушёл с 6 разрядом после успешного решения пары технически и физически сложных аварий. (Дежурный электрик).

Где то книжка ПТБ валяется с моей схемой автоматики на релюшках и пускателях. Ужас, но работала. На каждой схеме описана логика работы - для пришедших после меня.

Изменено пользователем Владислав2
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...