Выбор питающего кабеля по длине


Seelion

Рекомендуемые сообщения

Добрый день. Ток механизма подъема лебедки 7,5А. 380В.. Длина питающего кабеля 100м. Знаю что падение напряжения допускается 5%. Пусковой ток  = номинальный * 7.5.. Удельное меди 0,0175.. как правильно посчитать подходит ли кабель 3 на 4мм2.  для 100метров

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

11 минут назад, Seelion сказал:

кабель 3 на 4мм2.  380В

У вас 3 фазы и ноль....?

Изменено пользователем Rede RED

Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

простите а  кабель 3 на 4мм2  = подводить ноль и защитную шину -будете отдельно ???

Изменено пользователем Rede RED

Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Нам не нужно подводить ноль. Да кабель будет 4 на 4мм.. три фазы и земля.. Рабочего ноля там не будет.. PE проводник просто на корпус лебедки ляжет и все, для управления пуском там трансформатор понижающий для управления пускателями

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Уже лучше

Только что, Seelion сказал:

4 на 4мм..

4 квадрата вполне пойдет. 

 

3 минуты назад, Seelion сказал:

PE проводник просто на корпус лебедки ляжет и все,

работать не будет

Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Подскажите Вашу методику расчета, или источник с внятно изложенной методой.. У меня такие задачи бывают часто и хотелось бы самому научиться

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

39 минут назад, Seelion сказал:

для управления пуском там трансформатор понижающий для управления пускателями

Я должен вытягивать из вас все условия работы.... Управление двигателем тоже за 100 метров...? или непосредственно на посту около двигателя,  как вы запитаетесь =  если примитивно для ПМЕ необходима нулевая шина 1588560223_.png.1b85599ae32d04bc0374d39ad2566d5f.png

Изменено пользователем Rede RED

Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Меня интересует только методика расчета силового кабеля на просадку напряжения по длине. Чтобы научиться правильно выбирать кабель когда нагрузка находится на больших расстояниях..

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А обязательно пускатель ставить на 220 вольт???  Можно поставить просто рубильник на три фазы и не заморачиваться... 

 

Ну а если вы хотите заморочаться можно сделать и будет работать..

Нужно добавить одну маленькую деталь  - малюсенький трансформатор 380\220 и запитать пускатель...

Или проcтенький AC\DC 

 

А выбор провода по току - можно по таблице... их на просторах интернета полно..

 

https://www.ruscable.ru/info/cable/sprav-toknagr.html

Изменено пользователем _MAVR_
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А режим работы лебедки - повторно кратковременный, частые пуски. И на сколько я понимаю что для запуска двигателя есть определенные условия по просадке напряжения..где то читал что от 5-10 процентов.. Но лучше чтобы не привышал установленных нормой потери в 5% по длине

 

Да, только  расчета силового кабеля на просадку напряжения по длине. шкаф управления с подвесным пультом уже есть 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Что Вы озадачились пусковым током? Вы что боитесь 100 метров кабеля 4 на 4 перегреть?! пусковой ток - секунда, Вы контакты не успеете нагреть!

Какую Вы формулу от нас хотите по просадке напряжения - Закон Ома?

Скрытый текст

 

Не ругайтесь. Мы здесь не ради понтов, а чтобы помочь друг другу!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 минуту назад, СЕРСАР сказал:

Что Вы озадачились пусковым током? Вы что боитесь 100 метров кабеля 4 на 4 перегреть?! пусковой ток - секунда, Вы контакты не успеете нагреть!

Какую Вы формулу от нас хотите по просадке напряжения - Закон Ома?

Дело не в контактах, а в просадке напряжения . если напряжение будет сильно просаживаться то двигателю будет плохо запускаться.. Это все таки грузоподъемный механизм.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для работы Вам и на 1,5 хватит сечения, вы выбрали аж на 4, какой у Вас вопрос ещё к нам, ссылку на таблицу дали, закон Ома кругом можете посмотреть, пускатели мгновенно не отрубаются 20 Амперные при Импульсе даже в 50 Ампер.

Скрытый текст

 

Не ругайтесь. Мы здесь не ради понтов, а чтобы помочь друг другу!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Моё личное мнение, что там и на 2,5, если реальный не заниженный и медный будет нормально работать и пускатель и автомат на 16 Ампер пойдёт, но это ИМХО - я не электрик.

И откуда Вы Взяли 5 %, везде указано, что допускается отклонение 10%, и везде щас уже не 380 Вольт, а 400, поэтому просадка у Вас допустимая аж 40 Вольт.

Другое дело, если на Вашем предприятии уже сеть просажена, тогда да, покупайте толстенный - неудобный кабель

Изменено пользователем СЕРСАР
орфография
Скрытый текст

 

Не ругайтесь. Мы здесь не ради понтов, а чтобы помочь друг другу!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сечение 4 мм2 - при токе 7,5 А и длине 100 м имеем просадку напряжения в фазе 3,28 В, что приемлемо. При пуске просадка возможна до 30 В и зависит от питающей сети. Важен выбор автомата с тепловым расцеплением на 16 А и электромагнитным на 50 А. А так работать будет нормально

Прежде чем искать вход, найдите выход

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, Seelion сказал:

для 100метров

Надо десятку. Автомат С ставить. 

Изменено пользователем OSS

Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

4 минуты назад, z_vip сказал:

Сечение 4 мм2 - при токе 7,5 А и длине 100 м имеем просадку напряжения в фазе 3,28 В, что приемлемо. При пуске просадка возможна до 30 В и зависит от питающей сети. Важен выбор автомата с тепловым расцеплением на 16 А и электромагнитным на 50 А. А так работать будет нормально

А допустима ли просадка до 30В при пуске?  как это учитывается при проектировании линии? может надо больше брать кабель по расчетам? 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

3 минуты назад, OSS сказал:

Надо десятку.

70 метров кабель, в помещении, 5х10 мм/кв, ток по всем 3 фазам 46-48 А, летом в жару кабель градусов 40-45. Зачем на 7,5 А аж 10 мм/кв? 4 хватит за глаза.

Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...

@Borodach - мудератор.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Seelion вполне допустима -  все зависит от стабильность работы механизма при пуске. тут формулы только для прикидки падений напряжений

Прежде чем искать вход, найдите выход

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, Seelion сказал:

интересует только методика расчета силового кабеля на просадку напряжения по длине.

все элементарно и просто
берете мощность нагрузки делите на напряжения , косинус, кпд
получаете  ток
находите сопротивление линии
умножаете ток на сопротивление получаете падение напряжения по фазному , умножаете на корень3 - падение по линийному.
прим: двигатель 22кВт , звезда 380 , косинус 0,83, кпд 0,75
In=22/0.66/0.83/0.75=53.54A

длинна линии 100м , 4мм2
сопротивление линии 0,46ом
падение напряжения фазное: 53.54A*0,46ом=24,63В
линейное 42,66В
падение напряжения 11,2% > 5% - сечение мало

длинна линии 100м , 10мм2
сопротивление линии 0,18ом
падение напряжения фазное: 9,63В
линейное 17,7В
падение напряжения 4,38%  < 5% - сечение норма.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

6 часов назад, DedLogoped сказал:

Зачем на 7,5 А аж 10 мм/

Потом спасибо скажите. Из опыта монтажа.

Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...