Перейти к содержанию

Подключение инвертора для питания квартиры


goandrey

Рекомендуемые сообщения

Добрый день. Собственно вопрос  и схема на картинке, схема текущая на данный момент, пока что то дорабатываться не планируется. Слева вход с общей линии дома, справа - квартира. Автомат на стабилизаторе отключает только фазу. Дополню, что электроплита естественно включатся не будет. Заранее спасибо 

1657654016_.thumb.jpg.522846e9a0047ab9818879e1dfab56b0.jpg

Изменено пользователем goandrey

Шуруп забитый молотком сидит крепче, чем гвоздь закрученный отверткой.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@goandrey , по такой схеме подключать инвертор к проводке вообще нельзя. Это до первой ошибки в последовательности действий. А она случится, и гораздо быстрее, чем вам кажется.

Можно только по схеме, как в UPS-ах с байпасом - с отдельной проводкой с выхода инвертора. Тогда отпадает и проблема "не забыть выключить плиту" - она просто не подключается к этому участку резервируемой проводки. И инвертор подключаться-отключаться может автоматически.

Изменено пользователем Lexter
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650

Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. 

Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Прокатит, работать будет.

Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. 

Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке.

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

1 час назад, OSS сказал:

 

Я так понимаю УЗО тоже нужно отключать? Что бы ток с инвертора не пошел дальше по дому

Шуруп забитый молотком сидит крепче, чем гвоздь закрученный отверткой.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера  EVE в Компэл

Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.

Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

2 часа назад, goandrey сказал:

Я так понимаю УЗО тоже нужно отключать? Что бы ток с инвертора не пошел дальше по дому

Ага.

Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@_MAVR_

Легко вам говорить

Изменено пользователем goandrey

Шуруп забитый молотком сидит крепче, чем гвоздь закрученный отверткой.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Только сейчас посмотрел анкету и увидел место жительства...

Тогда еще больше посоветую. Никаких инвертеров и стабилизаторов.

В данное время уж точно. Заряжать аккумулятор тоже чем то надо...

Так понимаю бензогенератор вы уже тоже не купили, они еще давно пропали в продаже.

А то я бы посоветовал поставить на бензогенератор  двухтопливный карбюратор и подключить его к магистральному газу.

Газ будет в трубе до последнего.... Не будет воды, не будет электричества - а газ будет...

если уже и газа не будет - тогда в подвал, в землянку, в деревню с дровами ....

у вас недалеко люди так несколько лет выходили из положения...

а по началу даже без специальных карбюраторов - просто напрямую в воздушный фильтр подавали через шаровой кран магистральный газ.

Запускали на бензине и при прогреве переключали на газ.

 

как по мне в 10-12 метровой изолированной комнате с 2кВт генератором можно спокойно жить даже зимой. От генератора не только электричество  но и применив теплообменник еще и помещение подогревать....  

 

 

Изменено пользователем _MAVR_
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@_MAVR_

Генератор в квартире высотки отличная идея) 

Газа тоже в доме нет, все на электрике.

Аккумулятор и зарядка к нему есть

 

Шуруп забитый молотком сидит крепче, чем гвоздь закрученный отверткой.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ну тогда жопа.. только буржуйка и термоэлектрический преобразователь для минимальных нагрузок.

что вы будете делать с этим аккумулятором, если электричество будет появляться по паре часов... и как следствие все в это время будут включать все на полную... и соответственно что вы сможете запитать с одного , пусть даже с "танкового" аккума...

ну предположим у вас есть 24 вольта 240 ампер часов. 

это всего 5 кВт запасенной энергии. потребить вы их сможете с самой большой эффективностью за 20 часов  только 250 ватт.

если вы нагрузите 500 ватт - вы уже 10 часов не получите... это правда жизни свинцового аккумулятора...  

 

и главный вопрос - чем вы их заряжать будете ???  20 амперной зарядкой ??? это вам надо 24 часа для полной зарядки....

а если будет 2 часа - вы запасете меньше киловатта мощности...  опять же - разделить на следующие 20 часов - 50 ватт в час....

вас спасут , вас согреют 50 ватт в час????

нет газа, купите большую бочку для бензина.

есть отличные паралепипедные емкости почти кубовой емкости которые можно затащить в любую дверь. 

все остальное - при двухчасовом графике веерных включений - бестолковое занятие....

Изменено пользователем _MAVR_
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 месяц спустя...

Подключение типа "вилка-вилка" ))))) Бюджетно, но опасно. В стабилизаторе автомат стоит на входе, а напряжение подадите на выход. Чем чревато, неизвестно, но я бы не экспериментировал. Когда у себя делал ремонт, отделил осветительную и розеточную группы, поэтому когда дошло дело до бесперебойника, поставил его в разрез осветительной сети и пары розеток. Судя по схеме у Вас линии также разделены, поэтому сделайте так же само, либо добавьте после стабилизатора переключатель 1-0-2 (сеть/генератор) и подключите через него инвертор.

В 09.11.2022 в 22:38, goandrey сказал:

Генератор в квартире высотки отличная идея)

Вы даже не представляете, сколько людей запускают генераторы на балконах высоток, с отводом выхлопных через гофрошланги. У себя планировал то же самое.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 03.01.2023 в 02:30, alex123al97 сказал:

Подключение типа "вилка-вилка" )))))

Расстрелять сразу.

 

В 08.11.2022 в 13:22, Lexter сказал:

@goandrey , по такой схеме подключать инвертор к проводке вообще нельзя. Это до первой ошибки в последовательности действий. А она случится, и гораздо быстрее, чем вам кажется.

Счас в ремонт прям в родных коробках привозят. Ставят, как правило, у людей пожилых. А те хорошо, если дорогу до туалета помнят, а вы хотите их схеме переключения научить...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 07.01.2023 в 17:49, elmech сказал:

Расстрелять сразу.

Я тоже противник таких решений, особенно когда есть варианты. Но в качестве скорой помощи с пониманием дела это далеко не самый плохой вариант.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 месяц спустя...

Нашёл в "Юморе" гениальное решение:

14309951_.png.0106de3c11299b40a9c7c18fc1c14e7f.png

 

Логика переключения "железная" - переключить можно только через состояние "оба выключены", а включить - только один. Реализовано на железном уровне, тупо и сурово, ошибиться невозможно. Для данной задачи - самое "то"!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...