Перейти к содержанию

Потенциал между фазой и газовой трубой


Рекомендуемые сообщения

Скажите какие есть варианты откуда берется напряжение?

Началась проблема (что-то изменилось снаружи, не можем понять. Внутри дома ничего не менялось ) газовый котел после 18 часов начинает сбоить. Тухнет.... разгорается с ошибками... Днем работает стабильно.

Исходные данные. Есть розетка в ней две фазы. И есть газовая труба. (заземления в доме нет, так же нет ноля) На трубу поставили изолятор - не помогло.

Днем напряжение между трубой и фазами в розетке 90 и 145 может 100/130 плюс минус прыгает. Т.е. это напряжение между одной а потом другой фазой и трубой. (одна фаза-труба 90 вторая фаза труба - 145)

В розетке соответственно ~220 +-

После 18 часов между фазами и трубой напряжение 340 вольт Но если мерить между фазами, то там ~220 +-

В общем какая-то непонятка... Есть какие мысли?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

2 часа назад, ГостьЯ сказал:

Исходные данные. Есть розетка в ней две фазы. И есть газовая труба. (заземления в доме нет, так же нет ноля) На трубу поставили изолятор - не помогло.

 

2 часа назад, ГостьЯ сказал:

В розетке соответственно ~220 +-

Видимо у вас нет понимания в электричестве от слова совсем? Мой совет вызывыйте электрика! С такими знаниями искать помощи на различных форумах опасно для здоровья!

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

1 минуту назад, oleg_s сказал:

что у вас в трубе

В трубе газ, это тоже известно.)))

«Людям без чувства юмора нужно давать инвалидность»
Аркадий Райкин

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650

Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. 

Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока (материалы вебинара)

Опубликованы материалы вебинара Компэл, посвященного литиевым аккумуляторам EVE Energy и решениям для управления перезаряжаемыми источниками тока.

На вебинаре мы представили информацию не только по линейкам аккумуляторной продукции EVE, но и по решениям для управления ею, что поможет рассмотреть эти ХИТ в качестве дополнительной альтернативы для уже выпускающихся изделий. Также рассмотрели нюансы работы с производителем и сервисы, предоставляемые Компэл по данной продукции. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

@Карабасс

8 часов назад, Карабасс сказал:

Исходные данные. Есть розетка в ней две фазы. И есть газовая труба. (заземления в доме нет, так же нет ноля) На трубу поставили изолятор - не помогло.

Иногда так бывает. В розетках две фазы. Старые электросети. Разве я не прав?

 

8 часов назад, Карабасс сказал:

Видимо у вас нет понимания в электричестве от слова совсем

Смутило +- у переменки? Ну этим я хотел сказать плюс минус 220. Напряжение прыгает. Нет четкого значения.

Познаний в электричестве мало, не спорю. Но не совсем.

 

И все же, если где-то в вопросе я что-то непонятно указал, могу уточнить.

Но вопрос остается. Возможно покажется что так не бывает. Я сам в недоумении, но это так и есть. Была мысль, что мультиметр врет, но как-то это стабильно и строго по времени. Нет, это как-то объясняется по другому, только не понятно как..

 

Да Ё-моё... как тут стало не удобно... без регистрации вообще нельзя что ли???

Ну для этого поста придется еще раз зарегистрироваться :(

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера  EVE в Компэл

Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.

Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

16 минут назад, oleg_s сказал:

В розетке ноль и фаза, а что у вас в трубе, я понятия не имею.

В трубе да, газ. Муфту пластиковую поставили. Стабилизатор есть. Т.е. котел не напрямую в розетку, а через стабилизатор включен.

 

А вот в розетке нет ноля. Там две фазы. Разве так не бывает?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Повторю. Днем работает котел нормально. В розетке между ее двумя (заземления нет) контактами плюс/мину 220 воль (~220v AC) Между трубой и (например) левым контактом - 95v AC, а между вторым(правым) - 140v AC

После 18 часов в розетке между ее контактами те же прыгающие плюс минус несколько вольт 220. А вот между ними и трубой уже становится 340v AC

Заявление в электросеть человек написал, но там будут разбираться полгода....

Но хотелось бы услышать мысли. Да, как вариант кто-то рядом с домом (а этот дом частный маленький деревянный) воруют. А рядом стоит многоквартирный 4 этажный дом...

Так же рядом находится парк и возможно когда там поставили мощные светодиодные прожектора (освещение) примерно тогда и начались проблемы, но это все не точно. Человек не может сказать когда точно началось и когда сделали свет в парке

Но как, откуда 340 вольт???

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Поставить развязку и заземлить котел.

Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

8 часов назад, ГостьЯ сказал:

После 18 часов между фазами и трубой напряжение 340 вольт  ...  заземления в доме нет

Срочно вызывайте электрика и газовую службу. Кто-то из ваших соседей-"умельцев" (или это вы сами, раз трубой заинтересовались? :blink:) что-то "заземлил" на вашу газовую трубу. Чтобы вам лучше и быстрее думалось, посмотрите сами в интернете, как может взрываться газ.

Изменено пользователем Lexter
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

8 часов назад, ГостьЯ сказал:

Есть какие мысли?

Мысли есть. Но они вам не понравятся. Для начала, пригласить электрика, который разберётся, почему у вас в розетке "две фазы а ноля нет", причём, "между фазами 220 Вольт". Потому что это

8 часов назад, ГостьЯ сказал:

какая-то непонятка

А когда он будет уходить, пусть заберёт с собой ваш тестер. Ибо нефиг.

"Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. "

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

9 часов назад, ГостьЯ_ сказал:

Иногда так бывает. В розетках две фазы. Старые электросети. Разве я не прав?

Нет конечно, я же говорю нет понимания!

9 часов назад, ГостьЯ_ сказал:

Смутило +- у переменки? Ну этим я хотел сказать плюс минус 220. Напряжение прыгает.

Нет не смутило, я понял о чем вы, на будущее нестабильность напряжения можно показать так: ~ или ÷

Но по прежнему настаиваю вызовите специалиста, а не ищите советчиков на форумах! У вас не хватит знаний самостоятельно найти и устранить проблему, а это может закончиться фатально!

Ваша проблема скорее всего кроется в в ноле, на который заведено уличное освещение, а точнее в его неисправности, плохое повторное заземление на столбе или КТП. Судя по симптомам сбои идут после включения уличного освещения. Вызывыйте специалиста!

Изменено пользователем Карабасс
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

9 часов назад, ГостьЯ_ сказал:

Иногда так бывает. В розетках две фазы. Старые электросети. Разве я не прав?

Нет конечно. Всегда будет 0 и фаза, т.к. между двумя фазами будет 380В. Как узнали, что в розетке именно 2 фазы?

 

9 часов назад, ГостьЯ_ сказал:

После 18 часов в розетке между ее контактами те же прыгающие плюс минус несколько вольт 220. А вот между ними и трубой уже становится 340v AC

Значит включается что-то, что случайно или умышлено заземлено на газовую трубу.

 

9 часов назад, ГостьЯ_ сказал:

а этот дом частный маленький деревянный

Ну тогда никто не мешает сделать нормальное заземление и подключить к котлу. А заодно и проверить, как и куда подключен ввод электросети.

 

12 часов назад, ГостьЯ сказал:

Тухнет.... разгорается с ошибками

И какие именно ошибки? Контроль пламени?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

9 часов назад, ГостьЯ_ сказал:

Но как, откуда 340 вольт???

Когда отваливается ноль на столбе-появляется вторая фаза. 

https://yandex.ru/search/?text=отвалился+ноль&clid=2270455&banerid=6301000000%3A6217543f93f08d00ea2bc82b&win=505&lr=10313

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

8 часов назад, OSS сказал:

Поставить развязку и заземлить котел.

Это нужно делать заземление. Пока его нет. Что за развязка?

В доме есть два варианта (не правильных, но для пробы) заземления:

1 - газовая труба 2 - труба канализации (чугун)

Но с обоими трубами одно и тоже. Т.е. замеры одинаковые и днем и после 18

5 часов назад, Lexter сказал:

Срочно вызывайте электрика и газовую службу. ... посмотрите сами в интернете, как может взрываться газ.

Да вызывали... газовик репу почесал. А электриков теперь ждать нужно хз сколько...

@Dr. West В старых сетях было же такое. Две фазы по 110 в.... не?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@ГостьЯ_ Вот все вам говорят вызывать специалиста, так как у вас самих компетенции не хватает, но нет, вы ведете себя как самурай "нет цели есть только путь".

Еще раз. Если не хотите проблем вплоть до летальных, выкиньте свои идеи и зовите профильных специалистов.

Жизнь не белая или чёрная, а в мелкую серенькую полосочку...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

3 часа назад, makcucm8 сказал:

Когда совсем протухнет, можно будет выкинуть.

Вот и не хотелось бы.... Но такое уже давно полгода может быть. Котел пока живой. Если бы не он, то и не заметили бы.... остальная техника в доме работает...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, BARS_ сказал:

Как узнали, что в розетке именно 2 фазы?

Ждём ответа.

При запуске котла какие ошибки?

10 минут назад, ГостьЯ_ сказал:

заземления:

1 - газовая труба

Та-даммммм!!!!!

Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, Карабасс сказал:

Ваша проблема скорее всего кроется в в ноле, на который заведено уличное освещение, а точнее в его неисправности, плохое повторное заземление на столбе или КТП. Судя по симптомам сбои идут после включения уличного освещения. Вызывыйте специалиста!

Да вызвали уже.... Скучно с вами. Хотелось понять откуда появляются 340 в

220 * корень из 2 ~ 310.... а тут...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

13 часов назад, ГостьЯ сказал:

Есть розетка в ней две фазы.

В группе учёта заземление на ноль подключено? (Группа учёта это ящик со счётчиком и автоматом.)

Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, BARS_ сказал:

Нет конечно. Всегда будет 0 и фаза, т.к. между двумя фазами будет 380В. Как узнали, что в розетке именно 2 фазы?

Вы же не думаете, что мы живем в Москве... у нас возможно остались старые сети, где в дом заводится две фазы по 110в , без ноля.

Ну как узнали? Так как ноля и заземления нет, решили померить с потенциальным заземлением. Это труба газовая и труба канализации(чугун)

1 час назад, BARS_ сказал:

Ну тогда никто не мешает сделать нормальное заземление и подключить к котлу. А заодно и проверить, как и куда подключен ввод электросети.

Это да, время нужно. Сделается.

1 час назад, BARS_ сказал:

И какие именно ошибки? Контроль пламени?

Да, А1 и А6 (котел Ферроли дива)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

50 минут назад, OlegOleg сказал:

Когда отваливается ноль на столбе-появляется вторая фаза. 

т.е. ничего критичного. можно дальше жить без ноля? Типа шутка) :)

В доме все работает нормально, телевизор, компьютеры, освещение, пылесос... ну что там еще... все работает и в розетке между ее контактами примерно 220в.

Если бы не котел, то и не узнали бы

Изменено пользователем ГостьЯ_
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

4 минуты назад, ГостьЯ_ сказал:

Вы же не думаете, что мы живем в Москве

Здесь полно людей, у которых по улицам бегает зверьё из леса.

Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

×
×
  • Создать...