Уважаемые коллеги, в ремонте у меня вот такой девайс, симисторный регулятор температуры. Ко мне попал по причине выхода из строя,девайс этот работал много лет без проблем в системе климат контроля предприятия,  в итоге сгорел симистор BTA40 800VU PHL и цепь управления.  Заменил  на такой же из под небесной КНР, цепь восстановил. Все заработало, но через какое-то время, опять вышли из строя уже оба симистора, заменил...., и вот уже в третий раз такая же проблема, выгорают очень сильно. Не могу разобраться в причинах. Терморегулятор работает с ТЭН-ами где то на 24кВт, ток по фазами по 36А.

Так же заменил оптопаруTLP733F, в канале управления на TNY17-2, оригинал не нашел.

BTA40 800.pdf

ttc40fx.pdf

Аналогичный TTC40F(X) eng TD.pdf

IMG_20221128_143355.thumb.jpg.89bac612aca27dfc58972cf5c0e57fbd.jpgIMG_20221128_143334.thumb.jpg.0356cc66a62063146ef3579e6d46fae1.jpg

Тот триак что слева оригинальный, справа купленный в поднебесной КНР.У НАС такой 1700р.

А вот канал управленияIMG_20221128_151620.thumb.jpg.7983a83bcb325fc9f60ca3aaa8388f54.jpg

Снаберная цепь есть, защита от перенапряжения есть. Что не так? 

 

Изменено пользователем alexTSMD
Дополнение
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

22 минуты назад, alexTSMD сказал:

Заменил  на такой же из под небесной КНР

левачокс, наверняка, на кристалле экономят .... + характер нагрузки и качество коммутации (соединения) цепей ?!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Согласен с ИМХО. ТЭНы когда нагреваются деформируются и могут коротить на "землю". Очень похоже на это,т.к. после ремонта работал,а потом сгорел.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

3 часа назад, IMXO сказал:

2. КЗ тенов.

Нет в ТЭНах КЗ нет, проверял. Сещас точно не помню Ом 14, не более в плече нагрузки.

1 час назад, Boris U сказал:

Оба сразу сгорают ?

Да последний раз оба сгорели, завтра скину фото, прогорели аж на корпус радиатора.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А проверяли как ? мегометром ?  

...................

Если калорифер не имеет следов перегрева. то вероятно симисторы низкого качества. 

У меня есть не китайские , можно попробовать сравнить.

 

 

Изменено пользователем Boris U
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20 минут назад, Boris U сказал:

А проверяли как ? мегометром ? 

Нет, мультиметром.

23 минуты назад, Boris U сказал:

У меня есть не китайские ,

У Вас симисторы в корпусе RD91?

4 часа назад, alexTSMD сказал:

заменил оптопаруTLP733F

Может неправильно выбрал, оптопару. Но я проверял они работают как надо. Проверял на столе подачей на входную схему регулятора, напряжения 0-10В. Ну и естественно ее запиской внешним источником питания.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

33 минуты назад, Boris U сказал:

можно попробовать сравнить.

А как вы это представляете... Сравнить... Т.е. сейчас вы предложите их купить. Не получится, это предприятие...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

По весу например

.................

Для 40 А симистора , 36 А многовато, надо запас по мощности иметь . Обычно  +30... 50% делаю. 

В принципе можно два твердотельных реле поставить. Кипприбор  60А 

 

Изменено пользователем Boris U
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 минуты назад, Boris U сказал:

По весу например

Хм. а это идея. Но вот не задача, таких весов то и нет. Но по виду видно из поднебесной по "тощей".

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...