Перейти к содержанию

Измерение переменного напряжения 220 вольт через трансформатор тока ZMPT101B на Atmega8


Uhbif

Рекомендуемые сообщения

23 минуты назад, Огонёк сказал:

Был введён в заблуждение странным подходом к переменной result. Зачем её шестнадцатибитной объявили, если потом к тридцати двум битам приводим? Экономия памяти?

Вообще то при извлечении корня разрядность падает вдвое. То есть выходной результат будет 16 разрядный. При умножении двух 16 разрядных чисел результат тоже будет 16-разрядный, если не привести их к 32-м разрядам. Это, как я понимаю, вам и так было понятно.

И таки да, в МК не следует делать вид, что это ПК. Иначе вы получите неожиданно большое время вычислений и/или неожиданно большой расход оперативной памяти. Это касается вычислений с разрядностью выше нативной для данной платформы МК. Это касается вычислений с флоатами при отсутствии в выбранной платформе FPU.

Понимание математики вычислений позволяет вполне изящно и быстро получить высокую точность и приемлемую скорость вычислений при сохранении читабельности и без употребления лишних сущностей.

ЗЫ. Приведенный код написан для ARM контроллера. Для 8-битного Атмела возможно будет рациональнее привести тип только при возврате значения.

Нужно смотреть в листинг дизасма.

23 минуты назад, Огонёк сказал:

Важность гальванической развязки преувеличена. Достаточно моста, конденсатора и пары резисторов - и таблички "Пальцами и яйцами в солонку не лазить!" около устройства.

Я посмотрю на вас, когда вас привезут в инвалидном кресле в суд (или ваши безутешные родственники туда придут за вас), где вы (или они) будете доказывать, что табличку не увидели, табличку моль посекла и вообще вы не обязаны уметь читать глупые таблички в совершенно неожиданных местах.

Не надоело нести пургу, любезный? Или мутные перфомансы - это ваше призвание?

Изменено пользователем my504

戦う前に相手のベルトの色に注目

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

43 минуты назад, my504 сказал:

Абисняю. Погрешности целочисленных корней, массивов и прочих интересных областей информатики имеют свойство быть ПРЕДСКАЗУЕМЫМИ и УПРАВЛЯЕМЫМИ. И в предложенной ранее разрядности АЦП и обработки примерно на 4...6 двоичных порядков точнее результата полученного через выпрямитель. 

123.thumb.jpg.9403d36b176feb050ed425ffbedec357.jpg

Точнее не получится никак)) АЦП  просто может НЕ увидеть выбросы и провалы в синусе. А вот конденсатор после выпрямителя это заметит однозначно.

Изменено пользователем _vintik
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

17 минут назад, _vintik сказал:

Точнее на получится никак)) АЦП  просто может НЕ увидеть выбросы и провалы в синусе.

А вы точно когда нибудь занимались обработкой сигналов?

Тут предлагалось вычислять от 100 до 256 отсчетов за период.  Это хорошая точность. И ТЭН в чайнике не способен за примерно 100...200 мкс нагреться до номинальной температуры, чтобы выйти из низкоомного режима. Такшта ваши картинки имеют все признаки фантазийности. Обрабатываемый спектр при дискретизации 12,8 кГц составляет 6,4 кГц плюс стробоскопические высшие зоны Найквиста. Погрешность при вычислении СКЗ от таких компонент также будет лежать много ниже уровня шумов квантования. И ни в какое сравнение с погрешностью псевдоСКЗ не идет. Ну и нужно так же вам напомнить, что мы говорим о ПЕРИОДИЧЕСКОМ измерении. Я почему то уверен, что разовые выбросы между отсчетами в ту или другую сторону вообще не будут замечены (что в общем правильно)... В отличии от СИСТЕМАТИЧЕСКОЙ погрешности измерений с выпрямителем.

Изменено пользователем my504

戦う前に相手のベルトの色に注目

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650

Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. 

Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

13 минут назад, my504 сказал:

Тут предлагалось вычислять от 100 до 256 отсчетов за период.

И эта "мега" успеет?... оцифровать, посчитать и вывести результат?

А плохой контакт в розетке? Чего там будет намеряно?

В данном случае аналог рулит, и для МК есть время заниматься не только измерением, но и полезной для устройства нагрузкой.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. 

Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке.

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

3 минуты назад, _vintik сказал:

И эта "мега" успеет?... оцифровать, посчитать и вывести результат?

Легко. Время преобразования не занимает времени вычислений. 

И искрение в розетке тут вообще не причем. Тут не логгер и не счетчик энергии обсуждается. Это просто вольтметр. Разовые помехи он и не должен фиксировать. Их энергетика близка к нулю.

Для подобных устройств все выводы на индикацию и прочие коммуникации синхронизируются с отсчетами.

Изменено пользователем my504

戦う前に相手のベルトの色に注目

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера  EVE в Компэл

Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.

Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

2 часа назад, Огонёк сказал:

Узнать действующее значение. Упрощённо говоря, как сильно нагреется ТЭН при текущем состоянии сети. Самый простой вариант - измерил амплитуду на выпрямленном и помножил на коэффициент.

вот-вот именно за этим... особенно когда ТЕН включили через симисторный регулятор мощности. Там как раз амплитуду на выпрямленном измерять с коэффициентами... Фот такой :i-m_so_happy: результат поимеешь.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вдохновлённый этой темой, щупал сегодня сеть осциллографом. На удивление, синусоида выглядит вполне прилично. Чуток приплюснута верхушка, около верхушки небольшой залом на второй и четвёртой четвертях - вот и всё. Издалека так вообще красота...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

31 минуту назад, Огонёк сказал:

На удивление, синусоида выглядит вполне прилично. Чуток приплюснута верхушка, около верхушки небольшой залом на второй и четвёртой четвертях - вот и всё. Издалека так вообще красота...

Сеня парень неплохой, только ссытся и глухой... (с) :crazy:

Все, что вы так замечательно увидели на осциллографе, гарантирует ошибку псевдоСКЗ много больше 1...2% обозначенных автором темы. И это был лишь один случай. То ли еще будет в иное время, в ином месте и при ином окружении...

2 часа назад, _vintik сказал:

Огонёк, Вам это уже пятую страницу твердит, ну не нужны здесь эти сложности с RMS))

Это только мне кажется, что ни вы, ни Огонек, ни даже я  НЕ ЯВЛЯЕМСЯ АВТОРАМИ ЭТОЙ ТЕМЫ??? 

Однако диспозицию свою автор обозначил вполне разборчиво.

Он очевидно перерос  пропагандируемые вами с Огоньком "детекторные приемники" уровня пионеров середины прошлого века. Он УЖЕ СДЕЛАЛ, вполне сносно причем, работающую схему с чисто цифровым расчетом средневыпрямленного значения с пересчетом его в псевдоСКЗ. Без всяких выпрямителей. Да, сделал несколько вполне устранимых крошечными усилиями ошибок, но предлагать ему всякую смешную наивную и в общем безграмотную пургу полагаю не целесообразно...

Я понимаю, что вам хочется постричь всех в этой теме по своему росту, исходя их названия ветки форума. Но стоит подумать, прежде чем пытаться это сделать. Иначе будете выглядеть очень нелепо.

Как то так, уважаемый Винтик...

Изменено пользователем my504

戦う前に相手のベルトの色に注目

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, my504 сказал:

Это только мне кажется, что ни вы, ни Огонек, ни даже я  НЕ ЯВЛЯЕМСЯ АВТОРАМИ ЭТОЙ ТЕМЫ??? 

Что поделать, если автор, присутствуя и читая, так и не рассказал, что же за прибор он в итоге строит, куда пойдёт полученное значение. Вот и приходится фантазировать в ту или иную сторону - как вдохновение придёт. У меня сегодня день минимизации усилий и ресурсов выдался. Отсюда мост, конденсатор, два резистора и ATtiny13 в качестве мозга системы. В роли индикатора даже не семисегментник - стрелочка качается между красным, жёлтым и зелёным секторами. Я так вижу...

Изменено пользователем Огонёк
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

29 минут назад, Огонёк сказал:

Что поделать, если автор....так и не рассказал, что же за прибор...

Вы, милейший, со своим флудом умудрились даже авторское видео пропустить...

Я уже не говорю о вполне понятных вопросах ТС.

Видимо цель у вас была совсем иная - поболтать ерундой...

ЧТД.

9 часов назад, Uhbif сказал:

https://yadi.sk/i/klIW_c_vld0z9A по данной ссылке можно посмотреть как работает данное устройство. Это устройство контролирует цепь заземления измеряет переменное напряжение.

Видео было сделано при измерение напряжения через резистивный делитель.

Там в конце точность только с латра сравнивается, может не совсем корректно, но тестером я мерил примерно получалось 1-2 %

 

Изменено пользователем my504

戦う前に相手のベルトの色に注目

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Нифига не понятно, но очень интересно. Если устройство контролирует цепь заземления - зачем ему измерять напряжение? Ему сопротивление измерять надо. И действующее значение напряжения тут - ну вообще ни к селу, ни к городу. И тысяча выборок в секунду тоже тут как мёртвому припарка. Озорная тема получается...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

3 минуты назад, Огонёк сказал:

Нифига не понятно, но очень интересно. 

Ну раз непонятно, то идите лесом, милейший... Хотя бы потому, что ничего не понимаете в матчасти. Вы уже отличись с табличкой . Хватит уже вашей клоунады...

Изменено пользователем my504

戦う前に相手のベルトの色に注目

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

8 минут назад, donec сказал:

Какая частота тактирования Atmega8?

Зависит от версии кристалла, но максимально без разгона 16 МГц при 16 МИПСах ядра.

То есть 62.5 нс машинный цикл. При дискретизации 12,8 кГц получается интервал между отсчетами 78,125 мкс - 1250 маш. циклов

Изменено пользователем my504

戦う前に相手のベルトの色に注目

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Если 16МГц- clock, делитель АЦП - 64, то частота АЦП - 250кГц, частота выборки - 250кГц/13 = 19230Гц, на период 19230/50=  384 выборки. Превышается частота тактирования АЦП 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

5 минут назад, donec сказал:

просто не смог получить .....256 точек (или сколько там было написано)  на период

Цитата

65 - 260μs Conversion Time

Предел АЦП согласно даташиту - 307 измерений за период сети. В самом лучшем случае.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 минуту назад, donec сказал:

Если 16МГц- clock, делитель АЦП - 64, то частота АЦП - 250кГц, частота выборки - 250кГц/13 = 19230кГц

Какое отношение частота тактирования АЦП имеет к частоте дискретизации? Запускать АЦП совершенно необязательно в непрерывном режиме. Можно и по таймеру.

戦う前に相手のベルトの色に注目

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

×
×
  • Создать...