Jump to content

Почему не работает схема, оба транзистора открыты


 Share

Recommended Posts

Проектирую схему, которая дублирует логический сигнал от МК, с запиранием выхода если на входе третье состояние HI-Z

При 0 и 1 на входе все работает, а при HI-Z транзисторы в открытом состоянии

на Q1 и на затворе и на истоке 5в, чего он открьіт?

unnamed.png

Link to comment
Share on other sites

Может поставить К561ТЛ2 и забыть о проблеме?

Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Эта черта свойственна мелким людям. Великий человек, наоборот, внушает чувство, что вы можете стать великим. (Марк Твен)

Link to comment
Share on other sites

38 минут назад, vitmailru1 сказал:

на Q1 и на затворе и на истоке 5в, чего он открьіт?

На основании чего такой вывод?

Link to comment
Share on other sites

Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)

Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.

На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>

Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей

Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>

 

17 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:

цепь R5 не дорисована.

Там линию перекрывает значение тока при симуляции . Это же значение показывает  , что ток есть . Особенности Proteus .

Link to comment
Share on other sites

ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов

Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>

1 час назад, vitmailru1 сказал:

на Q1 и на затворе и на истоке 5в, чего он открьіт?

в симуляторе все работает, у вас похоже тоже

ищите косяк в монтаже, возможно R5 в обрыве, или его номинал не соответствует R6

все гениальное просто. чем проще тем надежнее.

Link to comment
Share on other sites

6 часов назад, vitmailru1 сказал:

с запиранием выхода

 

5 часов назад, colorad сказал:

у нее есть Z-выход ?

Мне показалось, что под запиранием как раз понимается что угодно кроме z состояние.

Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Эта черта свойственна мелким людям. Великий человек, наоборот, внушает чувство, что вы можете стать великим. (Марк Твен)

Link to comment
Share on other sites

8 часов назад, vitmailru1 сказал:

Проектирую схему, которая дублирует логический сигнал от МК, с запиранием выхода если на входе третье состояние HI-Z

бред сивой кобылы... третье состояние бывает только на выходе , но ни как ни на входе. На входе может быть только  напряжение соответствующие или логическим уровням или неопределенному состоянию.

Edited by IMXO
Link to comment
Share on other sites

20 часов назад, vitmailru1 сказал:

Проектирую схему, которая дублирует логический сигнал от МК, с запиранием выхода если на входе третье состояние HI-Z

Зачем?

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.