Добрый день. Нужна помощь специалистов, т.к. сам я хоть и умею держать паяльник и даже занимался радиотехникой (в школе, во 2 и 3 классах), но разобраться в нюансах не могу.

Есть у меня прибор, называется РМ-2PRO, используется для управления ТЭНом и для стабилизации выходного напряжения. У прибора есть ряд функций, в том числе есть кнопка "пауза" при включении которой РМ-2PRO отключает нагрузку от ТЭНа. Реализовано это через обычный переключатель (замыкает цепь).

Я хочу сделать простую систему безопасности от перегрева. Когда ёмкость, нагревая тэном, нагревается до температуры 50⁰ должен подаваться сигнал на РМ-2PRO, который отключает нагрузку от тэна.

В инструкции указано, что управлять РМ-2PRO можно только оптроном PC817. Я его купил, есть терморегулятор, который работает от 12 вольт (блок питания на 12 вольт встроен в корпу РМ-2PRO (питает куллер охлаждения). Но не знаю как правильно подключить всё, т.к. у PC817 вроде как ток пропускаемый очень маленький и 12 вольт его сожгут (если я правильно понял). 

Т.е. схема, как я её вижу, такая: Терморегулятор измеряет температуру, когда она достигает заданной, он подаёт питание на оптрон PC817 и тот в свою очередь замыкает контакты на РМ2-PRO и нагрузка отключается от тэна.

Вопрос: как правильно подключить оптрон PC817 к термореле?

Вопрос N2: можно ли обойтись без оптрона PC817, а замыкать цепь "напряму" каким либо термопепеключателем?

Во вложениях фото схем, какими располагаю.

IMG_20230525_103227_040.jpg

IMG_20230525_103219_605.jpg

IMG_20230525_103242_657.jpg

avito-1684852891367-shot.jpg

IMG_20230525_103331_230.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

2 часа назад, Mad_KoT сказал:

разобраться в нюансах

помогут в разделе РАБОТА .... 

2 часа назад, Mad_KoT сказал:

можно ли обойтись без оптрона PC817, а замыкать цепь "напряму"

да

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

  • Решение
5 часов назад, Mad_KoT сказал:

только оптроном

Цитата

могут быть любые так называемые “сухие контакты”

У терморегулятора наверняка есть сухой контакт. Его и используй.

Кстати, приведи тип терморегулятора.

Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 25.05.2023 в 15:56, солар сказал:

У терморегулятора наверняка есть сухой контакт. Его и используй.

Кстати, приведи тип терморегулятора.

Спасибо, уже тоже подумал, что можно сам терморегулятор использовать как ключ. Должно же сработать? Только перемычку между, которая в схеме указана, уберу, и просто заведу контакты от РМ. Только, наверное, полярность нужно не перепутать? Или там всё равно?

А ещё в схеме в инструкции к РМ, на участке цепи "В" указан диод, если я не путаю (что вполне может быть), его нужно ставить?

IMG_20230526_191006.jpg

IMG_20230526_191152.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 месяц спустя...

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...