Солнечные станции проблема с перенапряжением


Рекомендуемые сообщения

Поблема появляется почти у всех инверторов ,выключаются когда напряжение сети поднимается выше 245 или чуть выше ,смотря у кого как настроено .На трехфазных инверторов при повышений напряжения на одно из фаз инвертор уже отдыхает . Кто подскажет схему устройства которое включало бы определенную нагрузку на той фазе где завышено напряжения , создать своего рода балансир ,который грел воду или чтото другое ,главное не дать инвертору выхода в аварийный режим , Таким способом будем сохранять выработку енергии хотя бы на двух остальных фазах . Может у кого есть такие задумки встречались с решением даной проблемы.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Купите защиту для электроприборов в розетку с таблом и установкой точного напряжения сработки. Далее меняете логику его работы на обратную путем замены реле на реле с нормальнозамкнутым контактом. Теперь ваша защита будет не отключать, а будет подключать нагрузку при превышении порога сработки.

264084151.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

не удовлетворяет такое решение - во первых большой разброс между верхним и нижним пределом .разве химичить с перепрограмированием  , другая проблема будет работать циклически .Хотелось чтото в роде параметрического стабилизатора с фазовой регулировкой на мощных тиристорах ,только вместо переменного сопротивления что поставить при определенном напряженimage.png.3d58c6f97018dc0b06816b85ae451ab8.pngии урезать кусочек синусоиды ?рах

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Нижний предел вам не нужен совсем. Если не хотите просто и дешево, тогда публикуйте свои хотелки в разделе работа. Или подождите пока умные головы подтянутся со своими идеями.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 05.06.2023 в 18:57, rihleai сказал:

выше 245 или чуть выше ,смотря у кого как настроено .

Нужно перестроить, а не городить...

Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

On 6/5/2023 at 8:57 PM, rihleai said:

Поблема появляется почти у всех инверторов ,выключаются когда напряжение сети поднимается выше 245 или чуть выше ,смотря у кого как настроено .На трехфазных инверторов при повышений напряжения на одно из фаз инвертор уже отдыхает .

Правильно ли я понял, что вы командуете инвертором, который преобразует напряжение с солнечной батареи (аккумуляторов) в трехфазную сеть 3х380 В с нейтралью и раздаете эту сеть на нескольких/многих потребителей/соседей? А они, собаки, грузят фазы по-разному и как попало? А ваш инвертор не в состоянии управлять каждой фазой раздельно? Все так? И какая общая мощность инвертора?

Изменено пользователем _abk_
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Если к вопросу подходить более профессионально, то вам нужен так называемый симметризатор напряжения. Устройство которое устраняет несимметричность напряжений в сети, некоторые фирмы уже производят готовые решения для таких проблем. Если коротко то данное устройство определяет на какой фазе есть повышенное напряжение и генерирует, нагружая данную фазу, ток для тех фаз в которых напряжение занижено, тем самым устраняет несимметричность напряжений.    

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, Vlad_17 сказал:

нужен так называемый симметризатор напряжения. 

Дофига делов. Недоработанная конструкция.

У нас тоже проблема, но немножко другая. У нас не солнечные батареи стоят, а газовые поршневые генераторы. При запуске мощных компрессоров генераторы встают на дыбы и глохнут.

Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Пусковые токи всему виной. Может реле тока добавить. Пусковой ток идёт через разомкнутый контакт сработавшего реле и шунт - параллельно контактам реле, ток упал - реле отпустило. Нормально замкнутый контакт замкнулся, включил на прямую. Не ?

Извините, если что не так.

Теперь про проблеме автора темы. Реле напряжения на каждую фазу - выход из ситуации. А конкретно - не видал и не сталкивался. Надо следить, какая нагрузка просаживает напряжение до нормы. Т. е. номинальную мощность.

Однозначно, на каждую фазу - трансформатор тока. Это датчики тока. Второе, реле напряжения на каждую фазу, это тоже датчики - напряжения.

А дальше - образования не хватает ( и опыта исп.)   :)

Изменено пользователем Владислав2
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, Гар сказал:

При запуске мощных компрессоров генераторы встают на дыбы и глохнут

Попробовать реализовать как в автомобильных кондиционерах. Если ДВС работает на холостом ходу и с датчика температуры приходит сигнал на включение компрессора, ЭБУ поднимает обороты двигателя до определенного уровня и затем включает муфту компрессора.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

3 часа назад, dolmatovva сказал:

поднимает обороты двигателя до определенного уровня

Изменение частоты недопустимо! При незначительном отклонении, контроллер выдаёт ошибку, звучит сигнал аварии и генератор останавливается.

Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

7 часов назад, Гар сказал:

У нас тоже проблема, но немножко другая. У нас не солнечные батареи стоят, а газовые поршневые генераторы. При запуске мощных компрессоров генераторы встают на дыбы и глохнут.

У вас просто генераторы не соответствуют нагрузке. Требуется замена генераторных установок на более мощную. Чудес не бывает.

Или если на одном генераторе несколько потребителей, то можно разнести их пуск по времени для избегания суммирования пусковых токов.

В 05.06.2023 в 15:57, rihleai сказал:

Поблема появляется почти у всех инверторов ,выключаются когда напряжение сети поднимается выше 245 или чуть выше ,смотря у кого как настроено .На трехфазных инверторов при повышений напряжения на одно из фаз инвертор уже отдыхает .

Либо кривые инвертора, либо не соответствуют потребляемой  нагрузке. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

тут инвертора не при чем .они вырабатывают пропорционально освещенности от солнца , а вот потребители нагружают линию не всегда одинаково , бывают такие перекосы на фазах 190; 230; 250; попробуй угадай , а инвертор вырабатывает одинаково по амперажу на всех фазах , эта проблема у всех ,даем электричество в сеть а там некому потреблять , вот беда какая то .

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 недели спустя...

ТС: инверторы явно кривые. Раз не держат именно напряжение. По идее, масшабный коэффициент выход/вход должен быть свой у каждой фазы. А он видать один на всех. Непонятно, спасёт ли коммутируемая тиристором нагрузка. Насколько инвертор хочет видеть на выходе синосуидальный ток? Всякие приспособления для симметрирования - из одной фазы добавлять в другие - имхо излишне сложная штука. Просится магнитный усилитель как коммутатор доп. нагрузки, но они давно вымерли как класс...

 

Газопоршневые генераторы штука изрядно инерционная. Если резко набросить нагрузку, он или встанет, или просадит нагрузку, а потом, в попытке выехать, выдаст перенапряг. Их обычно включают синхронно с внешней сетью, и резкие колебания в обе стороны обеспечивает сеть. Если изменение частоты недопустимо, то скорее всего так и есть. Как вариант - попробовать компресор пустить через частотник с плавным  пуском. Может прокатит.

Изменено пользователем airnbrew
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...