Подскажите, пожалуйста, в каких действующих документах можно найти ответы на вопросы:

1. Где должны проводиться измерения сопротивления петли фаза-ноль (в самых дальних розетках и светильниках на линии)?
2. Какой процент розеток и светильников из общего количества на объекте должно проверяться? Я слышал про 10%, но найти не могу.

ПТЭЭП 2003 утратили силу, а в новых ничего про это нет.

ПТЭЭП 2003, п. 28.4 в таблице: У электроустановок, присоединенных к одному щитку и находящихся в пределах одного помещения, допускается производить измерения только на одной, самой удаленной от точки питания установке. У светильников наружного освещения проверяется срабатывание защиты только на самых дальних светильниках каждой линии.

Допустим, измерять сопротивление петли фаза-ноль следует на самой дальней розетке подключенной к данному автомату. Нужно ли проверять каждую линию, но на самой уделенной розетке в данной линии?

Если в щите 15 автоматов (15 линий) и в каждой линии есть розетки, то проверять нужно каждую линию - каждый автомат? Или выборочно, но не менее 10% от числа линий?

Таких щитов на объекте 22 шт.

Link to comment
Share on other sites

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

проверяют каждую линию где стоит автомат,,для определения сработает ли автомат при кз на самом удаленом участке при замыкании 

Link to comment
Share on other sites

Posted (edited)

Спасибо, Юрий!

А с документами совсем беда, нигде это не прописано толком, ни сроков, ни где, как и сколько проводить проверок. Или я не нашел...

Edited by Cxemotexnik
Link to comment
Share on other sites

Секреты депассивации литиевых батареек FANSO EVE Energy

Самыми лучшими параметрами по энергоемкости, сроку хранения, температурному диапазону и номинальному напряжению обладают батарейки литий-тионилхлоридной электрохимической системы. Но при длительном хранении происходит процесс пассивации. Разберем в чем плюсы и минусы, как можно ее избежать или уменьшить последствия и как проводить депассивацию батареек на примере продукции и рекомендаций компании FANSO EVE Energy. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Я не электрик, а слаботочник, но один фиг рядом с ними бегаешь, решаешь общие проблемы.

Из того что знаю - на всех наших объектах это регулировалось не общероссийской нормативкой, а требованиями заказчика, прописанными в ТЗ или контракте. 

И у нас было прописано 100% тестирование :treaten: 

Таким, конечно, никто заниматься не будет, нафиг оно надо - берётся с каждой линии самая удалённая точка (где сопротивление линии будет максимально) и на ней замеряется сопротивление. Если тока хватает для отключения автомата - то уж на ближних точно хватит.

Link to comment
Share on other sites

Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa

Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...