Питание Соленоида =110 В От ~220 В


a_sergeevich

Рекомендуемые сообщения

Есть два электромагнитных клапана на =110 в,надо их запитать от ~220 в, при этом последовательно соединенить клапана нельзя т.к сначала включается один клапан,а через какое-то время второй,включение производится в ручную тумблерами. При этом пытался поставить диод в цепь питания клапана,чтобы резануть половину напруги, но он тогда не срабатывает,т.е не хватает ему напруги , чтобы втянуть шток, поэтомунадо реализовать схему так, чтобы он сработал от =220 в и тутже перешёл на =110 в т.е на удержание.Полагаю, что нужно поставить двух полупериодный выпрямитель с которого получаем =220 в, а вот как её резануть потом до =110 в да так, чтобы в момент переключения клапан не отпустился.Может у кого есть какие мысли, а то я уже себе всю голову сломал.

Будьте проще и люди к вам потянутся.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

А ток какой у соленоидов ? А то может расчитать доп сопротивление или использовать конденсатор для гашения излишков напруги ?

Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Ток получается всего 0.5А на клапан. А может по простому трансформатор поставить. Конечно не так красиво, за то просто и надёжно. Можно даже автотрансформатором обойтись.

Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

трансформатор нельзя,клапана стоят на АСН (автоматическая система налива нефтепродуктов), а на ней сгорела плата контроллера,теперь надо организовать их включение в ручную и именно последовательно сначала один затем второй,чтобы скорость потока возрастала постепенно,это нужно для защиты от статики,когда налив заканчивается они должны закрытся в обратной последовательностью, чтобы скорость потока уменьшилась постепенно.

Плата управления делала это таким образом она кратковременно подавала постоянку 220 затем когда клапан уже сработал переходила на 110 вольт постоянки для его удержания.Вот как с 220 срезать напругу до 110 и при этом во время переключения клапан не должен отпуститься.

Надо схемное решение.

Будьте проще и люди к вам потянутся.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

...поэтомунадо реализовать схему так, чтобы он сработал от =220 в и тутже перешёл на =110 в т.е на удержание..

Есть такое дело... у нас в котельнях применяются - ФУТами мы их обзываем - принцип работы тот же что описан вами

Завтра-послезавтра постараюсь на работе найти схему, если еще актуально .. недавно приходилось даже ремонтировать..

Читаем правила форума

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

К сожалению больше клапанов нету их только два.

Сидел тут рисовал разные схемки,но чувствую,что просто так такой алгоритм реализовать не получится, а сложное решение не нужно в виду отсутствия комплектухи ( полное, а из дома нести не охота т.к всё равно не оценят) и времени, буду пробивать на полную замену контроллера КУП на Топаз с полным премонтажём всей системы.Конечно хотелось бы на будущее всё таки решить эту проблему,может кому-то всё таки придёт светлая идея.

Будьте проще и люди к вам потянутся.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вместо дополнительный клапанов можно попробовать использовать НЧ дроссели, правда надо будет их подобрать по одинаковому падению напряжения с клапанами.

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

За схему спасибо.

И всем спасибо за советы и помощь.Сегодня на планёрке начальство всё же решило,что будем ставить Топазы т.к они получше стоящих КУПов поэтому пока проблема снимается, да и ещё раз большое спасибо.

Будьте проще и люди к вам потянутся.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...