Перейти к содержанию

Общие Принципы Сдачи Пожарной Сигнализации


Рекомендуемые сообщения

...не требует от тепловых пожарных извещателей памяти сработки с дистанционным сбросом тревожного состояния после прекращения воздествия факторов, вызвавших сработку извещателя...

Вот ето то и плохо.. А про "чем проще, тем надёжнее" заблуждение из прошлых веков.

А про реальную защиту ? Грамотный проект - не кривой монтаж- периодическая проверка. Что там ещё ?

Изменено пользователем fant

Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Как я понимаю в основном пожарная сигнализация служит не для спасения объекта от пажара, а для оповещеня людей о возможном возгарании. А для спасения объекта и мат ценностей служат системы автоматическая система пожаро-тушения, а вот к АПТ предлевляются гораздо более жосткие требования по обслуживанию, монтажу, и здачи.

При проведении экспертизы причин вызвавших реальный пожар на объекте: дымовые пожарные извещатели должны свидетельствовать об обнаружении факторов вызвавших их сработку внутренним красным индикатором вплоть до сброса соответствующего шлейфа с ППК, а тепловые извещатели типа ИП105 таких "свидетельских показаний" не дадут...... - после пожара и дипы не дадут ни каких свидетельских показаний. дать их могут только адресные датчики и камеры видеонаблюдения. :rolleyes:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

- после пожара и дипы не дадут ни каких свидетельских показаний. дать их могут только адресные датчики и камеры видеонаблюдения.

правильно давано пора переходить на адресные системы вместо обычных (в зависимости от категории здания), и проверку аерозолями а не сигаретами

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650

Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. 

Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

правильно давано пора переходить на адресные системы вместо обычных....- в этом я конечно согласен! Но вот цена не позволяет широко внедрить это в нашей необъятной стране :rolleyes:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. 

Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке.

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера  EVE в Компэл

Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.

Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Но вот цена не позволяет широко внедрить это в нашей необъятной стране :rolleyes:

Да.. Начальные вложения конечно круче получаются. С датчика в эконом варианте рублей 400-500 получается. Но, думается, наступят такие времена, что в нашей стране самым дорогим назовут жизнь человека, тогда вопрос с экономией сам собой отпадёт...

А в качестве иллюстрации.. В феврале под новую продукцию полигон собрали... Полностью этаж под пожарку с системой доступа.... И вся эта "байда" по паре проводов работает.. Меди одной километра два сэкономили. Прикольно, когда датчик задымишь, а тебе по рации говорят в каком ты помещении и за каким столом находишься....

Изменено пользователем fant

Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Но, думается, наступят такие времена, что в нашей стране самым дорогим назовут жизнь человека, тогда вопрос с экономией сам собой отпадёт...- Спасения утопающих дело рук самих утопающих!!! За всё моё время работы при ложной или искуственной сработки пожарки только на двух-трёх объектах люди начали эвакуацию. Была даже история: Стою в очереди в столовой на шинном заводе, вдруг срабатывает пожарка (как выяснилось позже ложняк) ни один человек ни бросил поднос и не стал спешно покидать цех. Так что вопрос не в пожарке, а в отношении людей к своей безопасности. :rolleyes:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Правильно. У нас по сработке пожарки по двум шлейфам помещения или пожаротушение срабатывает (на трёх объектах фреонка стоит, раритет) или порошок. Там уж волей не волей побежишь. Ну сответственно световое оповещение, плюс я в матюгальники про пожар вещаю ( в записи).

Изменено пользователем fant

Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 5 месяцев спустя...

На каждую пожарную сигнализацию должен быть рабочий проект, одним из разделов проекта должна быть программа и методика испытаний пожарной сигнализации, так вот по этой программе и необходимо прловерять, хотя на практике мало кто это делает

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

На каждую пожарную сигнализацию должен быть рабочий проект, одним из разделов проекта должна быть программа и методика испытаний пожарной сигнализации, так вот по этой программе и необходимо прловерять, хотя на практике мало кто это делает

Совершенно верно, если организация выполнившая проект не зря ест хлеб. Но увы, в большинстве проектов, выполняемых различными "строй..." "агро..." "...проект..." организациями, прикрывающимися одной лишь госстроевской лицензией, пояснительная записка содержит, в лучшем случае, страничку формата А4 ничего не значащего текста. О чём Вы говорите, какая программа испытаний, если проектировщики не могут элементарно расчитать необходимую ёмкость АКБ резервных источников питния, если они до сих пор приборы светового оповещения "Выход" и т.д. не считают нужным вообще учитывать в СОУЭ, ссылаясь на то, "светильники "ВЫХОД", согласно общиму строительныму проекту, запитываются от общей сети 220В"(выдержка из отказа на несоответствие проекта НПБ).

PS. Для всех. Называть пожарного пожарником так же безграмотно и оскорбительно, как полицейского полицейсником.

Изменено пользователем DarkTancor
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

DarkTancor Это где то в глубинке ? Сейчас проектирование-производство работ- приёмка- эксплуатация совсем на другом уровне, не как 10-20 лет назад.. Всему виной пухлые дядьки с папочкой под мышкой... Инспектора.. Сейчас заказчик помимо проекта просит для перестраховки ещё датчиков- табло подмонтировать, лишь бы на штраф не нарваться... А уж с совмещёнными табло "Выход" + верещалка, вообще клиенты в очередь стояли, что б развязать одно от другого.. Нормы, видите ли...

Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 fant!

Ну как сейчас с новым техрегламентом, ГОСТ Р 53325 и кучей СП5?

Разве все складывается в елочку?

Вот попросили меня подготовить пару вопросов по ГОСТ Р 53325, а у меня получилось больше двадцати за один вечер, а про нестыковки этого нового ГОСТ-а с новым СП 5.13130.2009 я вообще молчу, а ведь солидные люди говорили, что в России было и публичное обсуждение этих документов и веьма демократичная правка по представленным замечаниям. Но видимо надо еще достаточно времени, чтобы выявить и устранить даже очевидные ляпсусы и явно лобированные пункты техтребований.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

bvv Меня спасает то, что я работаю уже по готовым решениям.. От проектирования меня бог миловал... :D

Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 fant!

Ну как сейчас с новым техрегламентом, ГОСТ Р 53325 и кучей СП5?

...

У меня отец(кстати, здесь на Паяльнике тоже бывает) занимается как раз проектированием и внедрением интегрированных систем безопасности объектов, и как части, пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией. А ему помогаю оформлять документацию.

Так вот, разбирали нестыковки СП и НПБ с начальником местного УГПН. Кстати, он выезжал в центр на семинар по этой теме.

Его рекомендации на этот год.

Системы объектов, спроектированные и выполненные до 01.05.09 г., должны соответствовать НПБ по НСИС-31;

системы, монтаж которых производится после 01.05.09 г., но по проэктам, выполненным и утверждённы до 01.05.09 г., должны соответствовать этим же нормам.

А вот то, что проектируется и монтажится по этим проектам после 01.05.09 г. должно соответствовать СП.

Сложность возникает не с этим.

Всё дерьмо всплывает при обслуживании объектов различной нормировки одной организацией, техучасткам приходится вести двойную документацию, а электромонотёрам по обслуживанию ПС и СОУЭ вообще не позавидуешь.

По поводу вывода сообщений о пожаре на единый ПЦН МЧС с объектов разной нормировки вообще можно целую тему открывать.

Организация, где трудится отец, на некоторых муниципальных объектах устанавливает приборы СПИ за свой счёт. А куда деваться - приходит участковый инспектор УГПН, нет СПИ - предписание, и через 1 месяц объект может быть закрыт. Что значит закрыть д/сад, или поликлинику, объяснять , думаю, не нужно. А в местном бюджете, как всегда - дыра.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • Я в ходе отладки выяснил, что сбоит в функции:  void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) При чем поведение очень странное. Отладочные сообщения даже не выводятся в начале функции. В ходе экспериментов понял что связано это с объявлением массивов и решил объявить большие буферы которые на 4КБ и 0.25КБ: uint8_t current_sector_buf[4096]; uint8_t buf[256]; глобально. В оригинале, буферы объявлялись локально в функции. После изменения буквально двух строчек кода, все заработало. Также, в оригинальном проекте было сильно напутано из функциями. Я решил функции выкинуть из main.c и вставить в w25q.c Эти функции: void w25qEraseSector(uint16_t sector) void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) Поиск данной проблемы реально отобрало кучу времени. На будущее буду знать что и такое бывает...
    • есть готовый  драйвер BTS7960 до 43А (долговременно до 10) с шим и все, что нужно и стоит недорого. И не надо изобретать  велосипед. Даже с учетом завышения параметров  уж 5А свободно.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
    • Откуда радиолюбителям знать, что такое ошибка 56 беговой дорожки Kettler S6.
    • Для такого патчер - слишком круто.
×
×
  • Создать...