...не требует от тепловых пожарных извещателей памяти сработки с дистанционным сбросом тревожного состояния после прекращения воздествия факторов, вызвавших сработку извещателя...

Вот ето то и плохо.. А про "чем проще, тем надёжнее" заблуждение из прошлых веков.

А про реальную защиту ? Грамотный проект - не кривой монтаж- периодическая проверка. Что там ещё ?

Edited by fant

Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как я понимаю в основном пожарная сигнализация служит не для спасения объекта от пажара, а для оповещеня людей о возможном возгарании. А для спасения объекта и мат ценностей служат системы автоматическая система пожаро-тушения, а вот к АПТ предлевляются гораздо более жосткие требования по обслуживанию, монтажу, и здачи.

При проведении экспертизы причин вызвавших реальный пожар на объекте: дымовые пожарные извещатели должны свидетельствовать об обнаружении факторов вызвавших их сработку внутренним красным индикатором вплоть до сброса соответствующего шлейфа с ППК, а тепловые извещатели типа ИП105 таких "свидетельских показаний" не дадут...... - после пожара и дипы не дадут ни каких свидетельских показаний. дать их могут только адресные датчики и камеры видеонаблюдения. :rolleyes:

Share this post


Link to post
Share on other sites
- после пожара и дипы не дадут ни каких свидетельских показаний. дать их могут только адресные датчики и камеры видеонаблюдения.

правильно давано пора переходить на адресные системы вместо обычных (в зависимости от категории здания), и проверку аерозолями а не сигаретами

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пополнение и новинки линейки ViperPlus от STMicroelectronics

Компания ST обновила семейство ШИМ-регуляторов со встроенным ключом ViperPlus, выпустив новые бюджетные микросхемы VIPER122 и VIPER222, микросхемы VIPER265K и VIPER267K, имеющие встроенный ключ MOSFET напряжением 1050 В, и самый мощный VIPer31x. С их помощью возможно реализовать топологии: изолированный и неизолированный обратноходовой преобразователь (flyback), понижающий преобразователь (buck), повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost).

Подробнее

правильно давано пора переходить на адресные системы вместо обычных....- в этом я конечно согласен! Но вот цена не позволяет широко внедрить это в нашей необъятной стране :rolleyes:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как сократить время вычислений и освободить ресурсы центрального процессора?

Цифровые фильтры применяются в системах цифровой обработки сигналов (ЦОС) для решения двух основных задач: разделения и восстановления сигналов. Такие задачи могут решаться программными и аппаратными методами. Для их решения удобно использовать аппаратный цифровой фильтр FMAC, входящий в состав микроконтроллеров семейства STM32G4.

Подробнее

Цикл статей: Все что вы хотели знать о STM32G4

Компания Компэл опубликовала цикл статей о новом семействе микроконтроллеров STM32G4. В статьях рассмотрены системная архитектура и разнообразие режимов питания, обзоры интерфейсных модулей, периферии и таймеров, а также различные виды и способы защиты информации, реализованные в микроконтроллерах новой серии STM32G4. Читать статьи >>

Подробнее

Но вот цена не позволяет широко внедрить это в нашей необъятной стране :rolleyes:

Да.. Начальные вложения конечно круче получаются. С датчика в эконом варианте рублей 400-500 получается. Но, думается, наступят такие времена, что в нашей стране самым дорогим назовут жизнь человека, тогда вопрос с экономией сам собой отпадёт...

А в качестве иллюстрации.. В феврале под новую продукцию полигон собрали... Полностью этаж под пожарку с системой доступа.... И вся эта "байда" по паре проводов работает.. Меди одной километра два сэкономили. Прикольно, когда датчик задымишь, а тебе по рации говорят в каком ты помещении и за каким столом находишься....

Edited by fant

Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Но, думается, наступят такие времена, что в нашей стране самым дорогим назовут жизнь человека, тогда вопрос с экономией сам собой отпадёт...- Спасения утопающих дело рук самих утопающих!!! За всё моё время работы при ложной или искуственной сработки пожарки только на двух-трёх объектах люди начали эвакуацию. Была даже история: Стою в очереди в столовой на шинном заводе, вдруг срабатывает пожарка (как выяснилось позже ложняк) ни один человек ни бросил поднос и не стал спешно покидать цех. Так что вопрос не в пожарке, а в отношении людей к своей безопасности. :rolleyes:

Share this post


Link to post
Share on other sites

незнаю у нас на обьектах выбегают нефтянка в основном , их штрафами стимулируют

Share this post


Link to post
Share on other sites

Правильно. У нас по сработке пожарки по двум шлейфам помещения или пожаротушение срабатывает (на трёх объектах фреонка стоит, раритет) или порошок. Там уж волей не волей побежишь. Ну сответственно световое оповещение, плюс я в матюгальники про пожар вещаю ( в записи).

Edited by fant

Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Share this post


Link to post
Share on other sites

На каждую пожарную сигнализацию должен быть рабочий проект, одним из разделов проекта должна быть программа и методика испытаний пожарной сигнализации, так вот по этой программе и необходимо прловерять, хотя на практике мало кто это делает

Share this post


Link to post
Share on other sites
На каждую пожарную сигнализацию должен быть рабочий проект, одним из разделов проекта должна быть программа и методика испытаний пожарной сигнализации, так вот по этой программе и необходимо прловерять, хотя на практике мало кто это делает

Совершенно верно, если организация выполнившая проект не зря ест хлеб. Но увы, в большинстве проектов, выполняемых различными "строй..." "агро..." "...проект..." организациями, прикрывающимися одной лишь госстроевской лицензией, пояснительная записка содержит, в лучшем случае, страничку формата А4 ничего не значащего текста. О чём Вы говорите, какая программа испытаний, если проектировщики не могут элементарно расчитать необходимую ёмкость АКБ резервных источников питния, если они до сих пор приборы светового оповещения "Выход" и т.д. не считают нужным вообще учитывать в СОУЭ, ссылаясь на то, "светильники "ВЫХОД", согласно общиму строительныму проекту, запитываются от общей сети 220В"(выдержка из отказа на несоответствие проекта НПБ).

PS. Для всех. Называть пожарного пожарником так же безграмотно и оскорбительно, как полицейского полицейсником.

Edited by DarkTancor

Share this post


Link to post
Share on other sites

DarkTancor Это где то в глубинке ? Сейчас проектирование-производство работ- приёмка- эксплуатация совсем на другом уровне, не как 10-20 лет назад.. Всему виной пухлые дядьки с папочкой под мышкой... Инспектора.. Сейчас заказчик помимо проекта просит для перестраховки ещё датчиков- табло подмонтировать, лишь бы на штраф не нарваться... А уж с совмещёнными табло "Выход" + верещалка, вообще клиенты в очередь стояли, что б развязать одно от другого.. Нормы, видите ли...


Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Share this post


Link to post
Share on other sites

2 fant!

Ну как сейчас с новым техрегламентом, ГОСТ Р 53325 и кучей СП5?

Разве все складывается в елочку?

Вот попросили меня подготовить пару вопросов по ГОСТ Р 53325, а у меня получилось больше двадцати за один вечер, а про нестыковки этого нового ГОСТ-а с новым СП 5.13130.2009 я вообще молчу, а ведь солидные люди говорили, что в России было и публичное обсуждение этих документов и веьма демократичная правка по представленным замечаниям. Но видимо надо еще достаточно времени, чтобы выявить и устранить даже очевидные ляпсусы и явно лобированные пункты техтребований.

Share this post


Link to post
Share on other sites

bvv Меня спасает то, что я работаю уже по готовым решениям.. От проектирования меня бог миловал... :D


Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 fant!

Ну как сейчас с новым техрегламентом, ГОСТ Р 53325 и кучей СП5?

...

У меня отец(кстати, здесь на Паяльнике тоже бывает) занимается как раз проектированием и внедрением интегрированных систем безопасности объектов, и как части, пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией. А ему помогаю оформлять документацию.

Так вот, разбирали нестыковки СП и НПБ с начальником местного УГПН. Кстати, он выезжал в центр на семинар по этой теме.

Его рекомендации на этот год.

Системы объектов, спроектированные и выполненные до 01.05.09 г., должны соответствовать НПБ по НСИС-31;

системы, монтаж которых производится после 01.05.09 г., но по проэктам, выполненным и утверждённы до 01.05.09 г., должны соответствовать этим же нормам.

А вот то, что проектируется и монтажится по этим проектам после 01.05.09 г. должно соответствовать СП.

Сложность возникает не с этим.

Всё дерьмо всплывает при обслуживании объектов различной нормировки одной организацией, техучасткам приходится вести двойную документацию, а электромонотёрам по обслуживанию ПС и СОУЭ вообще не позавидуешь.

По поводу вывода сообщений о пожаре на единый ПЦН МЧС с объектов разной нормировки вообще можно целую тему открывать.

Организация, где трудится отец, на некоторых муниципальных объектах устанавливает приборы СПИ за свой счёт. А куда деваться - приходит участковый инспектор УГПН, нет СПИ - предписание, и через 1 месяц объект может быть закрыт. Что значит закрыть д/сад, или поликлинику, объяснять , думаю, не нужно. А в местном бюджете, как всегда - дыра.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...