Перейти к содержанию

З-ёх Фазные Счётчики


Рекомендуемые сообщения

привет всем! Скажите, имеет ли значение порядок включения фаз (А,В,С-1,4,7соответственно), или можно в любой последовательности? Спрашиваю потому что сомневаюсь в достоверности показаний. Заранее благодарен

Сергей

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

по чередования фаз - абсолютно не важно.

так как каждый измерительный узел является автономным - порядок чередования фаз не имеет значения.

главное - что бы каждая фаза были в работе со своей катушкой напряжения и токовой.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Индукц. счетчики, при обратном чередовании иногда "самоходят" и привирают при малых нагрузках.

А так, главное, чтобы правильно были подключены начала и концы катушек ТТ.

Errare humanum est. Коли людЯм позволено, что же о нас то говорить!
 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

у меня схема прямого включенгия (4-ёх проводная, без ТТ) счётчик марки СТЭ....... цифры не помню! А привирать в меньшую сторону счётчик может?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 4 месяца спустя...

у меня вопрос по однофазному счетчику. скажите будет ли работать однофазный счетчик если подключены только две клеммы , фаза вход и фаза выход на квартиру . а ноль из квартиры(не заводится и не выводиться на счетчик) сразу на землю ? спасибо!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Индукц. счетчики, при обратном чередовании иногда "самоходят" и привирают при малых нагрузках.

А так, главное, чтобы правильно были подключены начала и концы катушек ТТ.

По моему это не так.

у меня вопрос по однофазному счетчику. скажите будет ли работать однофазный счетчик если подключены только две клеммы , фаза вход и фаза выход на квартиру . а ноль из квартиры(не заводится и не выводиться на счетчик) сразу на землю ? спасибо!

Не будет если ноль к нему не подключить ни с одной стороны. Он же меряет ток и напряжение (активные) и их перемножает. Если ноль не подать то он решит что напряжение равно нулю, умножит на ток, получится ноль.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

дело в том , что перестал работать счетчик (не крутиться диск вообще) , а кнему подкл. только два провода фаза вход и выход . но туда (в щитовую ) никто не лазил . и пломбы целые на счетчике. посмотрел на других счетчиках заведено 4 провода то-есть ноль тоже через счетчик идет и на землю. а у меня ноль с квартиры сразу на землю. :huh: че за ?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

че за ?

Если крутился, а потом перестал - скорее всего ноль отвалился или отгорел и отвалился, надо искать этот провод. Ну или приезжал кто-то с пломбой или с хитровые...ми мозжечишками. Чтобы крутился надо как минимум 3 провода. Ноль может идти из квартиры прямо на землю, но на счётчик тоже должен откуда -нибудь ноль прийти, тогда будет крутиться.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • Какие доводы имеете против принципа разумной достаточности? Михайло Василич на сей предмет сказал бы: "В электронику уже затем вникать следует, чтобы легче было без неё обходиться"
    • Во-первых, усилитель от нагрузки 48 Ом может возбудиться, во-вторых звук будет искаженный за счет высокого сопротивления источника. Надо такую схемку применить (если усилитель рассчитан на нагрузку 4 Ом:
    • Постараюсь не сильно. Но пнуть в нужном направлении надо. Такое безобразие надо срочно исправлять.   В таком виде - разве что любителям головоломок и ребусов. Вы более запутанно и небрежно схемы не пробовали рисовать?  Вот на такой "схеме" и то лучше видно, что с чем соединено: На схемах электрических принципиальных все элементы обозначаются в виде УГО (Условных Графических Изображений). И схема рисуется как минимум с соблюдением основных правил, чтобы всем понятно было. Ну ладно, ГОСТы - это сложно. Но хотя бы что-то популярное на эту тему почитайте (ссылка).
    • для автогенераторов? У Амелиных речь идет об усилителях, подаче на их  вход сигнала синусоиды и т.д. Про автогенераторы что-то ничего не нашел. Книга 2013 г. Может, можно нагрузить источник sine на какой-нибудь резистор, никуда к автогенератору не подключать (общим будет только общий провод) и далее смотреть анализ искажений? Покажет ли Microcap правду после такого обмана? 
    • Доброй ночи. Столкнулся с неожиданной трудностью.  Косой мост.  На затворе транзистора такая картинка( синий- напряжение на коллекторе, желтый- напряжение на затворе), в момент включения ключа.  Предположительно, на полке Миллера, так быть не должно. RC цепи между истоком и стоком не помогают, в затворной цепи, так же. Верхний ключ немного сильнее греется нижнего, при этом осциллограммы на затворах идентичные. Подскажите пож., куда смотреть? STW26nm60n.pdf     KosoyR50.asc
    • Для этого надо как минимум схему схему приложить.  Без неё все ваши изыскания не имеют никакой практической ценности. Мало ли какая хрень с какими ошибками у вас собрана. Можно только догадываться, что у вас сетевой полумост. Но вообще-то и это не факт...
×
×
  • Создать...