Только что, avv_rem сказал:

Конкретно из этого трансформатора  можно получить только 26,5в при токе 0,3А.

А какже 2.5А на 5-ой обмотке 12.5в

Screenshot_2016-10-15-18-19-33.png

Edited by android3210

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пожалуй, да. Тут же 2 обмотки, КАЖДАЯ ПО 12,5в. Тогда все нормально. Посчитал по мощности, все сходится. Тогда есть смысл от оставшихся обмоток отдельно запитать стабилизатор. Схема какая, если не секрет?

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 15.10.2016 в 22:16, avv_rem сказал:

Схема какая, если не секрет?

схема блока питания.gif

Я уже собрал её, только без корпуса пока. А если подключить нагрузку больше 2.5А или вообще выход при 30в коротнуть, он же в защиту уйдёт? У меня защита работает проверял и св.диод горит

Edited by android3210

Share this post


Link to post
Share on other sites

Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!

Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!

Подробнее

Знакомая до боли. Тут на форуме где-то по ней целая тема была. Поищи, если интересно. Однозначно лучше будет убрать R2,C2 и использовать вместо них дополнительную обмотку трансформатора и диодный мост. Раз уж обмотки все равно есть в имеющемся трансформаторе.

Нет! Вряд ли можно этот трансформатор использовать! На вторичных обмотках 25в. Значит, на выходе выпрямителя будет напряжение

25 * 1,4142 - 1,4 = 33,95в.

А операционные усилители U1, U2, U3 рассчитаны только на 30в. Выйдут из строя обязательно. Это всего лишь вопрос времени.
Обязательно найди тему в форуме и уточни, правильно ли я вижу эту опасность!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!

Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.

Подробнее

Тоже встречал эту претензию к схеме, причем надо учитывать разность напряжения между положительным и отрицательным плечом питания ОУ.

Edited by Dr. West

"Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. "

Share this post


Link to post
Share on other sites

Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии

Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.

Подробнее

2 часа назад, avv_rem сказал:

25 * 1,4142 - 1,4 = 33,95в.

А с 24В тоже получается больше номинального 24 * 1,4142 - 1,4 = 32.5408в, я почитал документацию на ОУ, там абсолютное максимальное напряжение +-18в, а у меня получится +-17в. Хотя может стоит тогда перемотать трансформатор, всё равно мне остальные обмотки жалко оставлять без дела.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это для U1. А для U2 и U3 к этому напряжению нужно добавить еще и напряжение стабилитрона D7, равное 5,6в. Итого почти 40в. Это уже выше допустимого. Ну, до первого скачка напряжения в сети схема поработает, конечно. Хотя, приходилось мне ремонтировать схемы, в которых операционные усилители месяцами работали при напряжении 43в и ничего, терпели. Но особо-то не обольщайся. Надежностью схема не блещет.

Тему по этой схеме в форуме не нашел еще? А то флудим тут. Нехорошо. Не место. Тут тема по трансформаторам.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Добрый день,есть в наличии трансформатор тс 160-3,как правильно соединить обмотки для усилителя тда2050 с двух полярным питанием,до диодной сборки по 13 в. В каждом плече,СПС,нарисуйте.


ДУМАЙ О ХОРОШЕМ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Найдите самостоятельно параметры  обмоток и выложите сюда , тогда получите ответ .

Share this post


Link to post
Share on other sites

1 и 1* в сеть 220 Вольт. Перемычка между 2 и 2*. Если в сети постоянно 235-240 Вольт, можно поставить перемычку 2-3*, а 2-2* удалить.

7 и 7* выводы соединить вместе - это будет общий провод. Проверить напряжение между 4 - 4* выводами - оно должно быть порядка 26-28 Вольт. Эти выводы подключать к мосту.


"Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. "

Share this post


Link to post
Share on other sites

Интересует информация на трансформатор УТП-100

Вольтаж понятно. 0-12-127, 0-24. А вот ток не понятно. По проводу не понять все обмотки намотаны одним проводом в том числе и 127.

Скрытый текст

IMG_20171101_090943.thumb.jpg.da964896a6c332578280a037aa520bc8.jpgIMG_20171101_091003.thumb.jpg.fc221731a02a6db2f14015acbfc299f2.jpg

Достал один провод. Был залужен, вроде снял полностью(ножом) диаметр 0.8мм(штангель)

Edited by Hepo

Share this post


Link to post
Share on other sites

Добрый день!

Подскажите кто знает о трансформаторе 4.702.023 первичная 220 вольт и две вторичные.Одна со средним выводом.

Хотелось узнать какие выходные напряжения и максимальный ток.

Трансформатор стоит в инкубаторе "Золушка".

Edited by shmaksimka

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Сообщения

    • Да читаем мы, читаем. Только до ТС достучаться не получается. Все эти заморочки со сменой фазы и нуля в трехфазной сети сложны, накладны и никто этим заниматься не будет. Это влетит в "копеечку".  Что фаза сидит на синем проводе это было понятно почти сразу, но, скорее всего, так было с самого момента подключения. Просто никто на это не обратил внимания. А теперь подключить правильно это накладно, и никто этим заниматься не будет. Проще в щитках переключить чем на трансформаторе фазу с нулем поменять.
    • Купил в ЧиД е выходники без подбора ON semi   NJW0302G + NJW0281G [комплект без подбора hFE]. Плата под сдвоенный ВК. До этого всегда ставил 5200-1943. Оба канала при выводе на мощность около 100Вт бабахнули на выстрел. WTF?
    • а сколько вы таким способом преобразователей собрали ?)
    • Всем огромное спасибо за советы.
    • по программе старичка,ввел свои размеры двух склеенных колец поставил марку с самой большой проницаемостью,и у меня получилось 27 витков,по схемме у человека на его кольце получалось 50 витков первички,у меня естественно были сомнения что я правильно все повводил,но я практик а не теоретик сначала у людей на форуме спросил,сказали что на таких колцах не будет работать но я в розетку и все заработало!)) (н еполучается у того,кто ничего не делает!)
    • Guest гость Илья
      Сегодня приключилась точно такая же история с такой же платой БМС 3S 40A. Плата ушла в защиту и показывала на холостом ходу порядка 8 В. Не помогало ни закорачивание контактов "+" и "-"  платы БМС, ни подключение зарядного устройства на 12,6В (для 3-х банок). Тогда рискнул и подключил зарядник для 4-х банок на 16,8В. После этого  плата заработала как надо. В связи с этим вопрос: можно ли заряжать  3 банки зарядником для 4-х банок. Вроде как по теории плата БМС  должна довести уровень заряда каждой банки до 4,2В и отключиться. Или начнутся другие процессы? Кто грамотен - подскажите.