Перейти к содержанию

Рекомендуемые сообщения

Измерять нужно на одном стандарте: синусоидальная мощность на эквиваленте. Делать это в любительских условиях можно без учета искажений, дабы избежать разночтений. Т.е. берете усилитель и нагружаете его на эквивалент нагрузки. Подаете килогерц на вход и выход контролируете осциллографом. Как дойдет до ограничения- все, приплыли. Берем амплитуду до ограничения и делим на 1,41- получаем эффективное значение на известной нагрузке. Пусть это 20 Вольт на 4 Ома. Дальше расчет: 20*20/4= 100 Вт на 4 Ома. По всем законам физики КПД класса АВ около 55-60%. Значит потреблять микра должна 100/0,6=166 Вт. 100 в нагрузку, остальное в тепло.

На схеме т.н. бустреп, вольтодобавка. Если интересно, гуглите класс G. Еще есть усилители с коммутаторами питания, т.н. класс H.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

11 час назад, m-60 сказал:

Для надежности тор, с неправильно уложенной "первичкой", необходимо пропитать.

 Применение качественных проводов позволяет обходиться без лишней изоляции и пропитки. Межслойная изоляция после первого полного слоя по наружному диаметру - нормальная практика при намотке торов. Эффективность работы трансформатора повышается при заполнении медью, а не изоляцией. 

О правильности намотки и надёжности трансформаторов нужно судить по результатам. Если можете привести примеры моих "косяков", прошу это сделать. Если же нет - не стОит давать пустых советов.

11 час назад, Александр2 сказал:

Это с закрытого ...Новосибирского Чкаловского завода?

С ташкентского, он давно закрылся.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

О ПЭТВ-2, ПЭЛШО и подобных Вы знаете давно, верно? :)  Так же известно,что прочность изоляции должна проверяться, мало ли.

Кстати, и пропитку применять полезно. Удобно пропитывать шеллаком послойно. При таком способе любая изоляция не будет помехой.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

15 часов назад, vladimir1478 сказал:

ПЭЛШО

О! ПЭЛШО! Для транса. Всегда узнаю что-то новенькое. 

А если его еще и бумажным скотчем обмотать...

Изменено пользователем эсмеральда
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А что, есть какая-то нефэншуйность в намотке трансформатора ПЭЛШО? Если провод уже есть и свободное место позволяет, конечно?

"Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. "

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

10 часов назад, эсмеральда сказал:

О! ПЭЛШО! Для транса. Всегда узнаю что-то новенькое. 

Да ладно. Все норм. Хорошо, что не литц.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

15 часов назад, vladimir1478 сказал:

Наверное,нет.

Ну конечно... вы же к феньшую припособились...
А я как практик скажу, что от этого бублика можно было получить мощность разов как минимум в пять больше.
Нужно лишь помнить школьную геометрию  и правильно рассчитать заполнение окна. Простым ПЭВ-2.

 

В 15.01.2019 в 02:35, Dr. West сказал:

нефэншуйность в намотке трансформатора ПЭЛШО?

Вот когда намотаешь хоть один тор проводом ПЭЛШО - мож и  поймешь.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

28 минут назад, MARKUS сказал:

на счёт геометрии и заполнения окна ? 

Геометрия за шестой класс. И слово насчет в данном случае пишется слитно. 

Идите в школу, мой юный друг.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 14.01.2019 в 03:55, vladimir1478 сказал:

Если можете привести примеры моих "косяков", прошу это сделать. Если же нет - не стОит давать пустых советов.

 

этого мало?

Почему нельзя допускать проваливания витков вдоль щечки каркаса  при намотке "простого" трансформатора? В вашем случае это оно самое, проваливание.

и количество намотанных торов ни о чем не говорит..

Если укладывать провод способом "ЛАТР", тогда да, изолировать обмотки можно  по-вашему способу, но, в домашних условиях это невозможно:)

Изменено пользователем m-60
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

10 часов назад, MARKUS сказал:

О как..Так а что там на счёт геометрии и заполнения окна ? 

Мощность же пропорциональна произведению площади сердечника на площадь окна?  Поэтому если отматывать у тора изнутри витки, то площадь сердечника уменьшится незначительно (ширина ленты), а площадь окна возрастет в большей степени (длина витка ленты). Так можно здорово увеличить мощность трансформатора и заодно уменьшить вес, сэкономить медь (виток короче) и даже немного трансформаторного железа можно куркануть. :D

10 часов назад, эсмеральда сказал:

разов как минимум в пять больше.

Не отпускает меня мысль, что значение площади окна излишне фетижируется. Одно измерение из этой площади, это средняя длина магнитной силовой линии, которая является составляющей физического объема сердечника. А именно он вместе с качеством стали определяет какую энергию может накопить сердечник, а значит и мощность трансформатора. 

Вторая составляющая площади окна лишь обеспечивает достаточное сечение меди для снятия этой мощности при допустимом нагреве и потерях. Так что выше какой то достаточной величины площадь окна в целом, на мой взгляд, на мощность уже не влияет. 

Так что при любом заполнении окна от сердечника получить в 5 раз больше, чем он может вряд ли получится.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

3 часа назад, MARKUS сказал:

 

Да уж...Выжимальщикоа пятикратной мощности все больше и больше. Пипец. 

 

Иногда это в пользу. у меня трансформатор 1 квт по госту перемотанный трудится в сварочном, стоит принудительный обдув. характеристика жесткая + стоит дроссель из тс-310 с регулировкой зазора, варит переменкой чудесно, электрод 3 мм, 4 электрода на макс токе - и надо давать остыть. рабочая моща по паспорту 1 квт, но габаритная намного больше 2 квт.

рекорд - сварочный из транса 600ватт, сварка электрод 2мм, при 240в на входе тянул и электрод 3мм по металлу 1мм.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я за то, что есть понятие габаритной мощности, выше которой не прыгнешь., и работать такой трансформатор может только в роли источника тока, но не напряжения, 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

У каждого железа есть температурный предел..У каждого провода тоже самое...Если разумно с мозгами подходить к работе транса то спецы наоборот стараются что был запас по мощности. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку