Перейти к содержанию

Рекомендуемые сообщения

Приветствую всех!

Раздобыл автотрансформатор (РНА-250) 220В, 250ВА, 1966г. выпуска, сейчас переделываю в обычный торр. трансформатор, с выходом 12вольт.

Обмотка этого транса примерно 500 витков, проводом 0,6-0,65 мм диаметром, площадь сечения 17 кв.см.

Непонятно одно как при таком диаметре обмотки (0,6-0,65 мм) мощность 250ватт? Просматривая программы и ссылки выложенные в начале темы сечение должно быть (по разным источникам) от 1мм до 2мм.

Или для автотрансформатора сечение обмотки расчитывается по другому?

И ещё какую макс. мощность можно "выжать" из торроида высота =70мм, нар.d =110мм, внутр.d=65мм, из разных источников я высчитал от 280 до 480 ватт.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Здрасте.Люди подскажите пожалуйста припёр с помойки монитор(СОНИ) с ЭЛТ ну 17 наверно.всего там навалом.подскажите пожалуйста как отличить силовой трансформатор от импульсного.ВИЗУАЛЬНО. Похоже силового там нет. :o

голову сломаеш пока допетриш.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

В мониторах только импульсные источники питания стоят.

Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Друзья-товарищи, Сопротивление первичной обмотки "на хх" как выразить? Просто R=U/I работает или не работает? Получается 50 Ом для трансформатора 220/12 (~100Вт). R=U/I <<--------------- правильная формула или не?

Новая браузерная игра... скоро

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Трансформатор ТПП 258, надо замкнуть выводы 3-7 и подключить 220В на 2 и 9. Но я не вижу там этих выводов вообще. Есть 2, а дальше от 11 до 22, всего 14 выводов. Как его подключать?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Добрый вечер есть вопрос по Трансформатору ТС-250-2П. Собрался перемотать его, какой должен быть диаметр провода для 4-5 Ампер на вторичной обмотке. И выдержит ли Такую нагрузку провод ПЭВ-1 0.63 мм.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

конец одной обмотки(9 10) надо соединить с началом другой(11 12), т.е надосоединить 10 и 11, а 9 и 12 - это будут выводы ~12В. только максимальный ток этой обмотки будет 1,5А как у обмотки 11 12.

вроде так)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В расчете транса отталкиваются от сечения сердечника в месте где расположены обмотки.

А как же в таком случае как на фото? обмотка ставится между наружнего и внутреннего кольца. Сечение будет равно сечению внутренего кольца + сечение наружнего? или как?

post-83712-1257969529_thumb.jpg

post-83712-1257969535_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Добрый вечер есть вопрос по Трансформатору ТС-250-2П. Собрался перемотать его, какой должен быть диаметр провода для 4-5 Ампер на вторичной обмотке. И выдержит ли Такую нагрузку провод ПЭВ-1 0.63 мм.

Расчет веди исходя на плотность тока ориентировочно по 3,5А/мм(квадратный). Если нужен ток 4-5А, то соответственно нужно сечение 1,15 - 1,43 мм (квадратных). Вспоминаем формулу расчета диаметра от радиуса: S=(Пи)r(квадрат).

Калькулятор нам поможет.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

:huh: Здравствуйте.Вопрос опять есть подскажите пож..Есть железо от Ш обр. транса ТШС-170 наматывать буду для блока питания (регулируемого от 1....30В). расщитал по обмоткам и диаметр и витки . но надо есчо штоб вентилятор работал . если я правильно понял то по верх вторички намотать есчо одну для вентелятора(или как).И как и зачем в трансе нужна средняя точка.и как её зделать (я расчитывал 1первичную 220В ,1 вторичку 31В 3.3А)или может лучше для блока питания зделать две вторички . :huh:

голову сломаеш пока допетриш.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

:huh: Здравствуйте.Вопрос опять есть подскажите пож..Есть железо от Ш обр. транса ТШС-170 наматывать буду для блока питания (регулируемого от 1....30В). расщитал по обмоткам и диаметр и витки . но надо есчо штоб вентилятор работал . если я правильно понял то по верх вторички намотать есчо одну для вентелятора(или как).И как и зачем в трансе нужна средняя точка.и как её зделать (я расчитывал 1первичную 220В ,1 вторичку 31В 3.3А)или может лучше для блока питания зделать две вторички . :huh:

МОжно домотать доп вторичку или дополнить витками (смотри в процессе). Главное чтобы последний слой витков лег равномерно, а в этом тебе может помочь домотка (соединение) конца одной вторички с началом другой (кстати, вот и ответ о средней точке - соединение конца с началом - этакая философия получается - и есть средняя точка) ;)

З.ы. а где ты собрался применить трансформатор со средней точкой? Случаем не двухполярник ЛБП собрался мутануть?

Изменено пользователем Dr.Format_C
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

конец одной обмотки(9 10) надо соединить с началом другой(11 12), т.е надосоединить 10 и 11, а 9 и 12 - это будут выводы ~12В. только максимальный ток этой обмотки будет 1,5А как у обмотки 11 12.

вроде так)

а если соединить 9-10 и 9'-10' так можно делать? тогда ампераж будет 4,7А

соединять нужно 10-9' а с 9 и 10' брать напряжение? правильно?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

СпосибоDr.Format_C :P

Да начитался что двухполярник это ваще нечто (ну делать, так делать сразу вещь)но я начинающий из начинающих.Как двухполярник намотать надо 30В 3.3А.Это к примеру :вторичку начал мотать от контакта 1. 200 витков ,беру и выважу после 100 петлю и делаю её контактом 2 доматываю ещё 100 иэто контакт 3.А расщёт вести как две вторички по 30В 3.3А? или одна ,а потом зделать вывод по середине? :blink:

голову сломаеш пока допетриш.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Если нужен +/- 30 В на 3,3 А, то делать нужно до 25 В в плечо, если не меньше (суммарно до 50В)

исходя из этого условия расчитываешь нужное количество витков в каждом плече. Для 30 В - 200 витков (если все верно), тогда для 50 В будет 334 витка / 2 обмотки = 167 витков в плече. Намотку тогда ведем любым из способов:

1 способ:

провода сразу двух плечей транса мотаются параллельно и конец 1-ой обмотки нужно после намотки соединить с началом 2-ой. Этот стык и станет средней точкой.

2 способ:

сначала мотается первая полуобмотка (полностью) и далее её конец соединяется с началом провода, который будет мотаться в качестве второй полуобмотки и доматываем...

Это все верно, если количество витков 200 действительно соответствует 30-и Вольтам, и если собираешься в результате сделать +/-30 на выходе.

А так больше бы точных данных.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я считал по новой две вторички по 24В 3А.вторичка получилась: по 47 витков на плечо.(площадь сердечника 18 площадь окна 12.5)там с запасом по габаритам , по этому хотелось бы намотать по мощнее, чтоб с запасом ,а не на приделе работал.Хотелось бы проверенную прогу если такая есть.Щитал на одной первичка( 700 витков 0.3 мм) во второй (360 витков 0.4мм).Вторички тоже с очень разными параметрами. Если на чуть – чуть отличалось ладно ,но это вопиющая не спроведливость :lol:

голову сломаеш пока допетриш.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

на практике перемотки заводских трансов: лучше отматывая старые витки запоминать отношение количества витков/1вольт. Так легче и никаких прог. Но уж если не сделал так, то лично проверил почти все проги и только одна выдала данные четко совпадающие с заводскими - EVtrans (на первой странице темы). интерфейс не оч (ДОС), но расчеты отлично ведет. единственное, что и сам бы тебе расчитал, но на работе нет возможности поставить прогу по чтению DJVU формата. (( На первой странице выкладывалась инфа о ТШС-170 именно в нем. :unsure:

Изменено пользователем Dr.Format_C
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Спасибо. :D У меня есть эта прога я просто не знал что именно она правильная .Я когда ударился в подщёт накачал всё что находил а теперь сложно подщитать где правильная была.Благодарю. ;)

голову сломаеш пока допетриш.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

обмотка 1-2 вашего транса состоит из200витков провода ПЭВ-1 диаметром 0,59мм. это одна обмотка на 110вольт. следавательно на один виток приходится 200 разделить на 110=1,82вольта. исходя из этого и считайте вторичку. . если хотите использовать всю первичку на включение 1-3 , то число витков на 1 вольт будет другое 200+30-230/110=2,1 . но мне кажется трансы ТС180 и ТС200 лучше подходят на роль силовых. этот на выходной трансформатор для ламповиков хорош.

С уважением М.Васильев

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ТС180

если соединить 9-10 и 9'-10' так можно делать? тогда ампераж будет 4,7А?

соединять 10-9', а с 9 и 10' брать напряжение? правильно?

скажите пожалуйста!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Буду мотать силовой трансформатор. для ЛБП 27V 10A. Подскажите какой ток Х.Х. лучше подобрать что бы просадка была минимальная.

1) Минимальный ток Х.Х.

2) На границе графика когда минимальный ток начинает резко возрастать.

3) Некий изначально довольно высокий ток ХХ.

С уважением.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Нашел два трансформатора...В свое время были сняты из старых ламповых телевизоров...Можно ли их использовать без предварительной перемотки для преобразования сетевого напряжения в напряжение меньшей величины...?...На первой фотографии указано количество витков в обмотках n1=1000?, n2=400...

post-65060-1258314751_thumb.jpg

post-65060-1258314760_thumb.jpg

Изменено пользователем КТ_805

Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Такой маленький трансформатор должен иметь несколько тысяч (2500 - 3500) тонкого провода (0.1 - .15). Для расчета нужны точные размеры. По коробку сложно.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

  • Сообщения

    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться. 
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
  • Похожий контент

×
×
  • Создать...