Перейти к содержанию

Как побороть помехи на линиях датчиков?


Гость BIG

Рекомендуемые сообщения

Народ! Нужна помощь!

Собрал самопальный пультик на базе К155ТМ8 и всё работает классно, но вот только одна проблема:

- если подключить датчики ко входу модуля длинным кабельком - модуль перестаёт стабильно реагировать на срабатывание датчиков... при этом не важно, будь-то геркон, будь-то датчик разбития...

Опытным путём вычислил, что очень сильно влияет на нормальную работу микросхемы - сетевой фон... и при этом нет разницы, экранирован кабель, или нет...

Короче проблема с наводками на входе в триггер (К155ТМ8)... либо нужно как-то развязать вход и линию? или нужно ставить какой то фильтр?

Может, кто знает как с этим бороться?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Хорошоб схемку реально собранную увидеть.

Чё за пультик? Датчик что из себя представляет?

Такие помехи лечатся увеличением тока датчик-приёмник.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

- схемку приколол... на схемке упрощённый вариант модуля, на пульте несколько таких модулей...

- пультик? ... самый элементарный - отслеживает изменения на входе (КЗ или разрыв) и активирует соответствующую световую и звуковую сигнализацию... кнопкой "Reset" приводится в исходное состояние.

- датчики разные: герконы, KX15DD(ик-движение), GBD-plus(акустика)...

В лабораторных условиях тестировал - всё "тикало" как часики, а установил на "местности" начались проблемы:

- герконы подключены по лучевому варианту, к каждому геркону своя ветка, а на входе в канал несколько герконов соединяются в цепь... в результате получается "хорошая" антенна!

И если не затруднит... что значит: "...Такие помехи лечатся увеличением тока датчик-приёмник..."???

как это выполнить на практике?

post-7656-1141982415.gif

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

- схемку приколол... на схемке упрощённый вариант модуля, на пульте несколько таких модулей...

Немного не то. На схеме - логика. Логика работает - как часы. Ты борешься с помехами. Важно: что за динамик, т.е. его сопротивление, в идеале индуктивность. И какие эл. параметры выхода с датчика??? I+, I-, Rн???

Эквивалент входной цепи на Clock счетчика очень важен!

Какой провод? Марка? Длина? Или лучше, ёмкость его? и сопротивление? (считать сам будешь :P )

Куча неизвестных параметров. Известно одно - вход ТТЛ.

И если не затруднит... что значит: "...Такие помехи лечатся увеличением тока датчик-приёмник..."???

как это выполнить на практике?

Для примера связь по RS485 и его эл. параметры.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Немного не то. На схеме - логика. Логика работает - как часы. Ты борешься с помехами. Важно: что за динамик, т.е. его сопротивление, в идеале индуктивность. И какие эл. параметры выхода с датчика??? I+, I-, Rн???Эквивалент входной цепи на Clock счетчика очень важен!

Какой провод? Марка? Длина? Или лучше, ёмкость его? и сопротивление? (считать сам будешь :P )

Куча неизвестных параметров. Известно одно - вход ТТЛ.

Все эти неизвестные могут остаться неизвестными...

- динамик не влияет на срабатывание логики, она одинаково нестабильна, как с ним, так и без него,...

- параметры датчика? - геркон имеет два положения - короткое замыкание, или разрыв цепи...

- кабеля - W2x22+S+T... длина не превышает 50 метров, но их длина и сопротивление не играют никакой роли, так как на одном датчике кабель длиной в 50 метров - стабильно переключает триггер, а на другом, таком же датчике и длине 5 метров - работа триггера не стабильна... Отличие первого от второго в том, что первый проходит в удалении от электроприборов, а второй кабель проложен в непосредственной близости к светильнику с лампами дневного света... и в результате второй модуль "срывается" даже в момент включения освещения...

В рекомендациях по 155 логике рекомендуют применять проводники не больше 20...30 см, а если нужно длиннее то нужно использовать витую пару... и даже при этом длина проводника будет допустима не более 1,5...2 м, что в моём случае не подходит... вот логика и пляшет...

Для примера связь по RS485 и его эл. параметры.

???? - извините!... а можно объяснить для "чайника"?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ещё - дополнительная информация...

Сегодня провёл один эксперимент: добрые люди посоветовали обратить внимание на уровни сигнала на входе "С" и проверить соответствие их величинам единицы и ноля...

Так вот, оказалось, что на открытом входе "С" был потенциал +1,8...2V, а с закороченным на корпус, через контакты датчика: +0,2V... Таким образом - не соответствует уровень единицы, который должен быть +3,5… и предельное значение ноля которое должно быть не больше +0,2... и я так думаю, что фактор наводок усугублял предельное значение и переводил значение "ноля" в запретную зону >+0,2V... вот и получалось - один раз срабатывает триггер, а пять раз не срабатывает...

Соединил через сопротивление в 1К вход "С" с шиной питания +5V, получилась уверенная единица +4V, а ноль стал ещё хуже... его уровень ушёл в запретную зону и теперь при замыкании контактов датчика, через сопротивление кабеля, получается на входе "С" уровень +0,3...0,6V, а это больше логического ноля...

Теперь получается, что когда контакты датчика разорваны, то на входе "С" образуется твёрдая единица, но при этом предыдущее состояние входя на триггере, до разрыва, было не равно "нолю"...

Нужна простая развязка входа "С" и кабеля с датчиком... чем это сделать?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 BIG

А у тебя сколько датчиков, может стоит чуть усложнить схему.Допустим рядом с герконом поставить буферный элемент.А с него - через кабель на пульт.Может лучше перейти на 561ю серию и поднять напряжение питания до 15в.А на входе пульта поставить 561ТЛ1.

Это я так, идеи подкидываю - решать то тебе.

Есть ещё хороший вариант во 2й книжке Шелествоа - проверено на практике.

в наше время снег был белее и пушистей

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

... может стоит чуть усложнить схему.Допустим рядом с герконом поставить буферный элемент.А с него - через кабель на пульт...

а, что изменится? всё равно между триггером и буфером будет кабель с наводками... да и громоздко получается.

... может лучше перейти на 561ю серию и поднять напряжение питания до 15в.А на входе пульта поставить 561ТЛ1.

... аккумуляторы на 12V и бесперебойники то же так что с питанием переделки ограничены до 12 вольт...

... Есть ещё хороший вариант во 2й книжке Шелествоа - проверено на практике.

Что за вариант? у меня нет такой книжки...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

561ТЛ1 - для резкого изменения из логического 0 в 1.При питании 9 вольт порог переключения около 4 вольт.Т.е. что ниже 4 вольт считает за 0.А при превышении - резкий скачок в 1.Надо на практике проверять.

Если это для тебя громоздко, то Шелестов тем более будет.

По любому тебе выбирать: посложнее - комфртнее или попроще, но геморой с ложными срабатываниями.

Кстати посмотри осцилографом какой размах наводок.Может там амплитуда помехи большая - уже по другому надо будет подавлять.

п.с. Я когда то комутацию на управление всякой оптикой делал.Так у меня буфером 561ЛН2 стояли потом жгут неэкранированый 20метров и далее 561ла7 на входе.Кабель проходил в местах со значительными помехами.Проблем с помехами не было.

в наше время снег был белее и пушистей

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В принципе ТЛ1 можно рассмотреть как вариант, мне лишь нужно решить вопрос её размещения на плате... там уже места нет...

А буфер в моём случае не годится, так как все кабеля от датчиков сходятся лишь в пульте, а возле каждого датчика лепить ЛН2 и тянуть туда питание - накладно и громоздко, да и поздно - кабеля уже в стенах замурованы...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Зашунтировал вход "С" конденсатором 0,033мк, - проблемные датчики, теперь работают без проблем...

Но есть какое-то изменение стабильности в схеме... пока ещё не выяснил что именно не так... Нужно малость покопаться...

Выглядит так:

- на плате 7 триггеров и через один они перестали реагировать на изменение сигнала на входе... такое ощущение, что шунт в некоторых микросхемах - просто замкнул вход на общий... При этом и единица и ноль на входе читаются четко, т.е. короткого замыкания нет.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Прибор УОТС-1-1 стоит 500 р, там все эти проблемы уже решены, корпус симпатичный, работает без сбоев, есть место для АКБ, хотя если вы всем этим занимаетесь из спортивного интереса, то наверное это хорошо :rolleyes:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Прибор УОТС-1-1 стоит 500 р, там все эти проблемы уже решены, корпус симпатичный, работает без сбоев, есть место для АКБ, хотя если вы всем этим занимаетесь из спортивного интереса, то наверное это хорошо :rolleyes:

Я перебрал все доступные модели консолей и не нашел ни одной с функциями, которые мне нужны... по этому принял решение собрать логику самому...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Это какие же функции нужны, которых нет в стандартных приемно-контрольных приборах? :unsure:

- сброс-блокирование выборочно, как группы, так и отдельного канала с уведомлением;

- память последних двух шагов системы;

- не говоря уже о стоимости: 8-ми канальный ППК = 100...180у.е., а у меня один модуль на 7 каналов = 30...40у.е. и таких модулей в пульте несколько...

- и ещё несколько фишек для обслуживания и удобной эксплуатации...

- это не полный перечень...

Изменено пользователем BIG
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ПКП Сигнал-20П с пультом С-2000 или С-2000М, полная реализация описанных функций.

Единственный недостаток достаточно высокая цена, около 200уе, но охранное оборудование с хорошими функциональными характеристиками никогда дешево не стоило.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ну в охранной и пожарной сигнализации не используется понятие "канал", есть понятие шлейф, в Сигнале-20 их соответственно 20 (входов) и 5 выходов, пульт может объединять до 128 приборов в одну систему по интерфейсу RS485 обо всем этом достаточно подробно написано на bolid.ru (производитель этого оборудования) на сегодняшний день одна из лучших связок по соотношению цена/возможности

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
    • Все предложенные к рассмотрению источники питания работают примерно по одному принципу: сетевое напряжение выпрямляется, фильтруется (получаем чуть больше 300 вольт постоянного), затем преобразуется снова в переменное, но уже на частотах в несколько десятков килогерц, понижается на трансформаторе и снова выпрямляется. За счёт высокой частоты преобразования используется трансформатор на ферритовом, а не на стальном, сердечнике, гораздо меньших габаритов и стоимости. Минусы: значительное усложнение схемы блока и вероятность возникновения различных помех от него. Модули управления (кроме первого) также являются импульными преобразователями, с теми же достоинствами и недостатками. Если нужно по быстрому собрать некое подобие ЛБП, то уж лучше брать модуль вроде этого. Ну и блок питания к нему соответствующий. Но не очень понятно, какой практический опыт можно получить от соединения готовых модулей парой проводов.  
    • У меня больше всего вопросов вызвала необычная схема обеспечения отрицательного питания. Автор этой обстоятельной заметки пишет: For this supply to work correctly, the transformer must have a secondary voltage of at least 18V RMS.  Почему? Что будет не так с отрицательным питанием, если напряжение на трансформаторе будет меньше 18В?   https://tinyurl.com/23mlwxtt - я в простейшей эмуляции ставлю 12В пикового напряжения для трансформатора и на стабилитроне все как положено: -5.6В.
    • Согласен, очень криво объяснил. Это работа трёх вольтовой линии, просто на диод шотки сдвоенный, на один анод приходит сигнал напрямую с трансформатора, а на второй через дроссель. Вольт/деление 5 вольт в клетке, тайминг по моему 10 МС. Третья фотография это сигнал на катодах уровень земли ровно по центру экрана. Но все линии по итогу в порядке 3.3 в, 5, в, 12 в и -12 в. Нагрузить все линии не могу сразу ,так как тут же выгорают транзисторы (имеется нагрузка 250 ватт по 10 ампер на каждую линию за исключением-12в), поэтому нагружаю 3.3 вольтовую линию на 10 ампер,  подключаю переменный резистор 50 ватт на 15 ом на 5 вольтовую линию и постепенно довожу до той той картины с перекосом (это гдето  50 ватт общее). По поводу микросхемы, вверху имеется скрин где между импульсами проскакивает мини импульс, если так можно сказать, он проскакивает и на одной  и на второй ноге (7,8). Микросхема не tl 494, а lw4933/abx942.1/c9421646. Далее они приходят на базы транзисторов 945g  коллекторы этих транзисторов соединены с  выводами трансформатора. Просто схема типовая, легче мне кажется просто привести фото самого блока, для тех кто разбирается будет гораздо информативне.  Диод шотки по 12 вольтовой линии был подгоревший, заменил на донора. Приводить скрины не буду что бы не захламлять тему. В итоге, пока все так же, при достижении определенной нагрузки суммарно где-то 50 ватт, появляется этот "выброс и перекос". По этому имеются мысли на два варианта, это микросхема , этот мини импульс между периодами, на низкой нагрузке особо не влияет, но при достижении определенной приводит с самовозбуждению входной цепи и непроизвольному открытию транзистора нижнего плеча. Либо дело в "горячей части", плавающий дефект в обвязке силовых ключей.  Спасибо за ответ.
    • @Gomerchik а вы контролировали как меняется уровень сигнала на А1 ардуины?
    • Спасибо за совет. Автором данного проекта я не являюсь, мне нужно было воссоздать уличный датчик для метеостанции взамен пропавшего(( Из разного найденного в интернете этот проект работает с моей станцией Орегон (спасибо автору). В понедельник попробую последовать Вашему совету. Но все равно куча непоняток  как блин это работает)) Если дело в неправильной отправки команды, то как на это влияет подключение датчика температуры? Если совсем не подключать таймер, то передача идет один раз (как и прописано в программе), станция принимает и отображает, но минут через сколько-то естественно станция уже ни чего не показывает, но с таймером питание полностью не пропадает с ардуинки, но передача сигнала каким-то образом работает по таймеру.  В моем понимании данная команда подается один раз потому, что таймер должен отключать питание МК после передачи сигнала и каждые 43 сек снова подавать питание (так того требует станция).  Ардуино передает показания температуры отключается полностью и 43 секунды мк не работает.  Сейчас у меня питание пока сделано на подпитке от солнечной батареи, но пару пасмурных дней и аккумулятор съедается до отключения(
×
×
  • Создать...