Перейти к содержанию

"мягкий Пуск"


xex

Рекомендуемые сообщения

Здравствуйте. Есть задача сделать небольшую задержку срабатывания расцепителя нагрузки (приставка РН47 к автоматическому выключателю).

Собственно там катушка и все. Я решил поставить последовательно дроссель. В принципе задержка есть, но, если в цепи появляется скачек то РН срабатывает без задержки. Вот у меня и возник вопрос, что мне еще поставить в цепь чтобы исключить ложные срабатывания (диод? конденсатор? или может существует какой то особый элемент мне не известный)

post-28644-1271302689,32_thumb.gif

Изменено пользователем xex
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

На какое время т.е. на сколько секунд(долей секунд) нужна задержка, что включает релюха и каково R кат. (или Iпотр.)? Такой - http://zao-tehnolog.ru/page850693 ?

Изменено пользователем кортыш

Fiat lux! Да будет свет!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да, расцепитель такой, его внутреннее сопротивление около 53 Ом

Время задержки чем больше тем лучше, 0,5-4 секунды (чтобы контакты пускателя успели отработать)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650

Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. 

Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Извини, но опять надо уточнить: 1. Имеется в виду эл. магнитный пускатель (тогда на кой сдался расцепитель?) 2. ...чтобы контакты пускателя успели отработать... - задержка на отпадание или на притяжение?(судя по заголовку на притяжение?) 3. О каком "ложном срабатывании" идет речь? 4.Какое оборудование надо вкл/откл.? И последнее: ...его внутреннее сопротивление около 53 Ом.. - здесь какой-то косяк - U/R=I, т.е. 220/53~4А???? shok.gif

Изменено пользователем кортыш

Fiat lux! Да будет свет!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. 

Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке.

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

1. Расцепитель должен сработать в случае залипания контактов пускателя

2. Задержка на отпадание (при отключении), нормально замкнутый контакт ТОР отпадает быстрее контакта пускателя КМ 1.2 и РН47 срабатывает

3. Поставить дроссель в цепь с РН47 в момент отключения он перестал срабатывать (не успевал сработать в момент когда контакт ТОР уже замкнулся а контакт пускателя еще не отошел). Но, время от времени он все же успевает сработать, при подаче напряжения "резко", как бы наскоком и ему (РН47) хватает этого импульса чтобы сработать не замечая дроссель

4. Расцепитель, если залип пускатель

здесь какой-то косяк - U/R=I, т.е. 220/53~4А????

получается так, даже в ссылке на его хар-ки пишут 4, сам немного удивлен, но он срабатывает и при меньшем напряжении (~150В)

(рисунок поменял)

post-28644-1271313041,69_thumb.gif

Изменено пользователем xex
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера  EVE в Компэл

Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.

Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

от таких приставок хотим отказаться, со временем механическая часть (там какие то резинки высыхают) приходит в негодность, недолговечно

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Если "залипает" якорь пускателя, то это уже неисправность( например - намагничено железо)- надо менять на другой т.к. обесточиванием катушки ничего не добьёшься. Задержка на отпадание производится с помощью термопары или таймера (при исправном ЭМП) Дроссель убери. Расцепитель не разбирай - потом просто выбросишь. Сопротивление катушки (см. рис.) действительно должно быть таким - т.к. она работает как соленоид - http://ru.wikipedia....%B9%D1%82%D0%B8 и разрывает цепь при 4А. ....пока я рылся и писал - ты уже отредактировал и схему выложил, получаеся, что расцепитель 3-х полюсый(3-х фазный) и срабатывает он при запуске двигателя(?), пуск. ток которого может

соствалять до 8I от номинального! Схему сам чертил??? тепловое реле - это и есть задержка. Сигн. лампочку запитать лучше по- другому, " кстати - что из себя представляет "теплуха"?

Изменено пользователем кортыш

Fiat lux! Да будет свет!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1. Именно, залипание пускателя это более чем неисправность, но она встречается время от времени на китайских пускателях, поэтому в таких случаев отключается автомат (с помощью РН47)

2. А что за термопара? (Реле времени у нас стоит, но я от него хотел избавится)

3. Нет, расцепитель РН47 однофазный и крепится к автомату. Пускатель трехфазный, тепловое реле стоит для защиты по длительному току (его поидее там тоже не будет)

4. А лампочка от схем КИПиА осталась, по идее она сигнализирует о исправности пускателя

Изменено пользователем xex
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Если однофазный, то "чьи" контакты QF1?. Термопара используется,например, в пусковых реле холодильников, в ЖД автоматике и т.д. А если пускач "мэйд ин чаина", то все приблуды для аварийного откл. дороже обойдутся! Если теплуха не нужна, тогда отсоедени или зашунтируй. Если нет УЗО,то для чего РЕ - проводник, а не обычное заземление?

Изменено пользователем кортыш

Fiat lux! Да будет свет!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А реле задержки, электронное, чем не устраивает?

Ну, оно дорогое и громоздкое, получается вся РП-ушка забита всякими релюшками, а простой дроссель освободил бы от нее

QF1 это автоматический выключатель, а к нему присоединяется РН47 чтобы его отключить в случае чего

А что если параллельно соленоиду (РН47) поставить конденсатор? он не вберет в себя этот скачек?

post-28644-1271322635,73_thumb.gif

Изменено пользователем xex
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Там ~220В, представляешь какая "дура" будет нужна, что б набрать хотя бы 100Мкф!

Изменено пользователем кортыш

Fiat lux! Да будет свет!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Блин! Выкладывай все сразу, а не в течение времени - не успеешь что-то прочитать-посмотреть-ответить, а ты уже отредактировал и что-нибудь добавил, таким макаром я просто идиотом выгляжу!

Ага! Вот только индуктивная и электрическая ёмкость - "враги", у них по COS векторы противоположны! А 1 Мкф ничего не добьёшься - надо сотни или тысячи.

Изменено пользователем кортыш

Fiat lux! Да будет свет!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

идиотом ты не выглядишь, схему я выложил, там где 220В это управляющий сигнал на включение, он включает токовое реле ТОР, которое включает пускатель и контролирует его работу. А для защиты от залипания было принято решение поставить расцепитель на автоматический выключатель для случая когда пускатель не сможет разорвать цепь

И чтобы вся эта система работала нужна задержка между подачей напряжения на РН47 и его срабатыванием

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Так это я давно понял, не ясно лишь почему тебе не нравится таймер? Их столько, что на все случаи жизни разработаны!

Fiat lux! Да будет свет!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Электронный таймер дорогой, механический недолговечный, а приставки плавного пуска задержки я не встречал. Элетронные плохи тем что они себя позиционируют как точные приборы, хотя мне важна не точность а факт

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Каприз понятен. У меня есть предложить (как говорят в Одессе) только: 1. Надежная пускорегулирющая аппаратура 2. Расцепитель на бОльший ток отсечки (но это опять денюшку стоит).

Изменено пользователем кортыш

Fiat lux! Да будет свет!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Все фокусы с временем задержки для переменного тока, с применением L,C могут пройти только на одном полупериоде...ИМХО

Errare humanum est. Коли людЯм позволено, что же о нас то говорить!
 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Абсолютно верно! Я забыл обэтом написать в #13, что еще и выпрямитель городить придется окромя емкостной батареечки кондёров на 300-400В, но беда в другом - см.схему, может получатся, что КМ1 замкнут и ТОП ещё не разомкнулся, на катушке РН-47 220в и, соотвественно 4А! Вот он и подрабатывает. Схема кривовата и расцепитель при такой развязке не понятен, ведь это не реле, а соленоид, который механически воздействует на замок автомата, а для аварийного откл. использовать расцепитель в режиме КЗ катушки - так он долго не протянет. umnik2.gif

Изменено пользователем кортыш

Fiat lux! Да будет свет!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Он не ТОП он ТОР :) по русскому (тороид), так вот. ТОР управляет КМ1, ТОР всегда будет впереди (как уже выяснили во время включения это плюс, во время отключения минус)

для аварийного откл. использовать расцепитель в режиме КЗ катушки - так он долго не протянет

ну, залипания пускателей происходят не часто, конечно, основная работа по отключению нагрузки в нормальном режиме ложится на пускатель, но уж если он залип, то тогда сработает расцепитель и отключит автомат

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ну опечатался, ну чтож поделать! А на счёт говняных контакторов, так это просто опасно для жизни - если управление произодится, например, двигателем поъёмного механизма, а якорь залип или его заклинило, то последствия понятны... Моя дипломная специальность: Автоматика, телемеханика и связь на ж.д. тр-те., т. е. ВСЁ что управляет движением поездов, и в СЦБ (сигнализация, централизация, блокировка) при малейшем ПОДОЗРЕНИИ на неисправность электромеханики следует немедленная замена прибора. ХЕХ! Просто объясни начальству, что на этом деньги экономить ПРЕСТУПНО!

Fiat lux! Да будет свет!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

не ну, начальство понимает, но заказчик сам не особо обеспечен и хочет дешевле. Главное как то приостановить срабатывание этого контакта (РН47)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку