Подскажите, пожалуйста, можно ли пожарный и компьютерный видео провод вести по рядом с силовыми линиями и какие есть для этого ограничения.

Я слышал, что есть ограничение по подключаемой нагрузке (Скажем, питание одной купольной камеры можно спокойно вести рядом с коксиалом)

Но все равно где можно посмотреть эти допуски.

Спасибо

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Нормы какие-то существуют. Но на практике поступают так, как удобнее. По помехам от силы на пожарную сигнализацию вообще можно не задумываться. Влияния нет. По видеонаблюдению. Из личной практики коаксиал длинной около 150 метров, сто метров на кабелегоне, где разбросаны силовые кабели от подстанции на питание потребителей ( цех механообработки). Наводок нет.

P.S.Естественно мой пост не руководство к действию. :rolleyes:

Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Нормы какие-то существуют. Но на практике поступают так, как удобнее. По помехам от силы на Наводок нет.

P.S.Естественно мой пост не руководство к действию. :rolleyes:

Спасибо за ответ Фант

Естественно я хотел бы знать про нормы. :rolleyes:

Потому что оными будет оперировать коммисия при сдаче.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Гы!!!!! Я сдавал кучу объектов и если комиссия "местная"-т.е. с самого предприятия, так это одно, а коли РОСТЕХНАДЗОР и МЧС, то "последствия" непредсказуемы. Попался один "дядя" инспектор энергонадзора - я почти месяц устранял его предписания, но при новом сроке сдачи опять рисовался целый талмуд замечаний. Короче - как повезёт.

Fiat lux! Да будет свет!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ясно. Если по правилам, то вам надо почитать ЗДЕСЬ. Это пожарно- охранная тематика. По видеонаблюдению можно посмотреть ЭТОТ документик.

Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ну вообще если ведется работа от фирмы, у вас должен быть комплект техдокументации на производство монтажа(с нормами и допусками) А вообще прокладка слаботочных линий выполняется на расстоянии не менее 0,5 метра от силовых цепей и светильников.p.s а вообще что то я не замечал ,чтобы все придерживалось нормам(целый 3-х этажный банк <развели> с такими нарушениями-мама не горюй :bomb: )

Изменено пользователем VINTAG68

...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Монтаж в банке или офисе богатой конторы(усё уплочено) - это самый цимес, а вот детские учреждения или социальные... Геморрой обеспечен. У меня однажды измеряли расстояние между гвоздями прибитых шлейфов (по проекту - ТРП), ну очень хотелось до*******ся ребяткам. Проблемы решили после выезда на природу + финансовая поддержка "малоимущих" офицеров МЧСbiggrin.gif

Изменено пользователем кортыш

Fiat lux! Да будет свет!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Видеонаблюдение можно ложить (и класть) как душе угодно. Лишь бы нормально работало. Видеонаблюдение вроде как не подлежит лицензированию. Следовательно принемает тот, кто заказывал. Главное, что бы работало. Пожарка (охранка) полметра от силовых сетей. СП не помню какой номер.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Видеонаблюдение можно ложить (и класть) как душе угодно. Лишь бы нормально работало. Видеонаблюдение вроде как не подлежит лицензированию. Следовательно принемает тот, кто заказывал. Главное, что бы работало. Пожарка (охранка) полметра от силовых сетей. СП не помню какой номер.

Если видеонаблюдение ложить (и класть) как душе угодно, то нормально работать оно не будеть. :P

Подскажите, пожалуйста, можно ли пожарный и компьютерный видео провод вести по рядом с силовыми линиями и какие есть для этого ограничения.

Я слышал, что есть ограничение по подключаемой нагрузке (Скажем, питание одной купольной камеры можно спокойно вести рядом с коксиалом)

Но все равно где можно посмотреть эти допуски.

Спасибо

А чем занимаетесь, пожаркой или видеонаблюдением? Питание камеры можно смело вести рядом с коаксиалом, потому как, не "переменка" питает ваши камеры, да и коаксиал не пальцем деланный.

Пожарники обычно не обращают внимания на расстояние между силовыми линиями и шлейфами сигнализации. А там хрен знает...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Если видеонаблюдение ложить (и класть) как душе угодно, то нормально работать оно не будеть. :P

Будет- будет ;) Только без фанатизму надо. И руководствуясь здравым смыслом.

Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А чем занимаетесь, пожаркой или видеонаблюдением? Питание камеры можно смело вести рядом с коаксиалом, потому как, не "переменка" питает ваши камеры, да и коаксиал не пальцем деланный.

Пожарники обычно не обращают внимания на расстояние между силовыми линиями и шлейфами сигнализации. А там хрен знает...

Да всем занимаюсь.

Сейчас монтажем,поэтому и возникли вопросы

Сапсибо за ответы

Вот еще вопрос

У нас по проекту - камеры купольные, которые находятся внутри здания, 24 переменного тока, и по моему 24в постоянного.

Мощность где то 1,5 вата К сожалению у нас еще нет инструкций по ним.

Меня заставляю вести провода питания в одну точку, это где то 30-50м от камер.

И там якобы будут трансформаторы.

А провода заставляют вести вместе силовыми.

По сему вопрос.

Если там переменка 24вольта. можно ли ее вести на расстояние 30м от камеры двужильным проводом 0,5 квадрата.

ЕСть ли какие то ограничения.

А если постоянка,можно ли ее вообще тащить рядом с силовыми.

Ведь тогда наводки наоборот пойдут от 220в.

Да и мощность камер маленькая, нужно ли так извращаться или можно посто кинуть кабель вместе с коксиальным.

И где вообще можно посмотреть эти нормы.

Сапсибо большое за ответы

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Если куполки без подсветки, то будут есть около 300мА, с подсветкой- за 500 мА. По питанию вообще не задумывайтесь. Взаимовлияния не будет. Точнее, если оно и будет, то вы его не заметите. На качество работы не отразится. Мы сейчас стали использовать комби кабель. Коаксиал и питание под одной оболочкой. Компактно и удобно. Общий его диаметр получается как 6 мм коаксиал.

P.S. 30 м для видео- не расстояние.

Изменено пользователем fant

Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Если куполки без подсветки, то будут есть около 300мА, с подсветкой- за 500 мА. По питанию вообще не задумывайтесь. Взаимовлияния не будет. Точнее, если оно и будет, то вы его не заметите. На качество работы не отразится. Мы сейчас стали использовать комби кабель. Коаксиал и питание под одной оболочкой. Компактно и удобно. Общий его диаметр получается как 6 мм коаксиал.

P.S. 30 м для видео- не расстояние.

Спасибо за ответ ну куполки внутренние я думаю где то 125мА не больше. Это наружные 300-350мА.

Спасибо так и будем кидать.

А 30-50м для 24вольт до камеры это нормально?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А 30-50м для 24вольт до камеры это нормально?

И 12v для 100м не предел,если БП нормальный.

Изменено пользователем VINTAG68

...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ток потребления абсолютно небольшой.. У меня одна из камер- уличная куполка с ИК подсветкой, с программируемым разглядыванием территории. В ночном режиме при работе моторов в пике ест около 600-700мА. Расстояние до регистратора порядка 300 метров. Питание по паре 0,5. Особых проседаний напруги нет. Главное БП правильный. В последнее время перешёл на импульсные, как-то больше нравятся. И массо-габаритные показатели по приятнее.

Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Расстояние до регистратора порядка 300 метров. Питание по паре 0,5. Особых проседаний напруги нет. Главное БП правильный. В последнее время перешёл на импульсные, как-то больше нравятся. И массо-габаритные показатели по приятнее.

Спасибо за ответ фант.

300м по 0,5 это круто конечно.

Думаю что только импульсные блоки питания на это способны.

Я так понимаю что импульсные блоки они только постоянного тока бывают

Но в принципе я теперь спокоен кидаем как есть.

Всем спасибо за ответы

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...