Чем обоснуется установка пожарных извещателей за потолком. В правилах записано что должно быть 3 и более групп проводов.

Каких проводов - силовых электрических, или вообще проводов? На каком расстоянии? В каком количестве? То есть если там три провода, один на освещение, второй на розетки, и третий на вентиляцию, тогда там должен быть датчик.

А если 15 проводов на освещение и 6 на розетки, то датчик уже не нужен.

Скажите что проверяет пожарный инспектор?

Спасибо за ответы

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Установка обосновывается тем, что за потолочным пространством могут находится провода и прочие коммуникации являющиеся потенциально опасными по части возгорания, поэтому и устанавливают датчик. Причем колличество датчиков зависит от площади этого пространства.Хотя по опыту работы скажу что установка датчиков за потолком видел не всегда, где то стоят а гдето нет только сплинкера.Проверяет что должно быть установлено согласно проекта, а уж потом доколебется и до столба , если захочет.

Собрали и смело включайте, лишнее выгорит

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Установка обосновывается тем, что за потолочным пространством могут находится провода и прочие коммуникации являющиеся потенциально опасными по части возгорания, поэтому и устанавливают датчик. Причем колличество датчиков зависит от площади этого пространства.Хотя по опыту работы скажу что установка датчиков за потолком видел не всегда, где то стоят а гдето нет только сплинкера.Проверяет что должно быть установлено согласно проекта, а уж потом доколебется и до столба , если захочет.

Спасибо за ответ. Ну проект, сами знаете, рисуется прямо на объекте. Просто начальник дал задание поставить за потолочные датчики где нужно. А где нужно - хрен поймешь.

Везде за потолком куча кабелей.

Получается везде нужно. Мне кажется что слаботочные кабеля не нужно защищать.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Везде понятие растяжимое, есь соответствующие норматывы и документы и т.д., даже в инструкции для каждого датчика есть данные на какую площадь он расчитан, и на какое расстояние их нужно монтировать и сколько штук для примера посмотрите здесь http://www.signal-gsm.ru/index.php?page=pozharnii-datchik информация совпадает со многими инструкциями. Вот вам в помощь подборка в поиске http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C&lr=10951 там много информации, думаю нароете что нужно.А вот здесь очень конкретно и с нормативными документами http://articles.security-bridge.com/articles/13/12272/

Изменено пользователем MAVr 34

Собрали и смело включайте, лишнее выгорит

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

За фальш потолок требуется установка в зависимости от обьема кабелей и коммуникаций как силовых, так и слаботочных От ввг до utp за потолком из Поливимнил хлорида , провода кабели гофротрубы итп все что может гороть выделяя дым и едкие субстанции , там существует спец формула для определения нужен или нет там датчик!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Если на подвесном потолке установлены дымовые извещатели с возможностью контроля запотолочного пространства (ИП212-41М rev.1. ..., ИП212-45 rev. 1. ...- 2.011 и подобные; более поздние версии такой функции не имеют), то при высоте запотолочного пространства до 400мм(хотя тех. данные завода изготовителя для этих извещателей указывают высоту до 900мм) дополнительные запотолочные извещатели не устанавливаются вне зависимости от пожарной нагрузки запотолочного пространства.

Достаточно на этих извещателях снять заглушки щелевых каналов на тыльной стороне.

Неадресные извещатели, контролирующие запотолочное пространство должны включаться в отдельный щлейф пожарной сигнализации, допустимо включение запотолочного извещателя над основным извещателем, устанавливаемым на подвесном потолке, но при этом запотолочный извещатель должен иметь выносной световой индикатор(включается между 4-й ногой извещателя и "+ШС"). Подключение запотолочного извещателя должно быть таково, чтобы ППК мог контролировать наличие этого извещателя и исправность основного шлейфа и бокового ответвления; общее количество извещателей в одном шлейфе не должно быть более 20-ти.

Всё пройдет в этом мире: и слава, и богатство. И если ты вовремя не поделишься своим достоянием с другом, после твоей смерти оно достанется врагу.(с)Омар Хайям

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

от 3-х литров ПВХ изоляции требуется ставить дымовые датчики от 7 литров требуется устанавливать системы пожаротушения спринклера да кака правильно сказали что надо выводить в отдельный шлейф на 1 пространство

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

НПБ 88-01

12.23. Пожарные извещатели, установленные под фальшполом, над фальшпотолком, должны быть адресными либо подключены к самостоятельным шлейфам пожарной сигнализации, и должна быть обеспечена возможность определения их места расположения. Конструкция перекрытий фальшпола и фальшпотолка должна обеспечивать доступ к пожарным извещателям для их обслуживания.

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Статья 137.

6. В пространстве над подвесными потолками не допускается предусматривать размещение каналов и трубопроводов для транспортирования горючих газов, пылевоздушных смесей, жидких и твердых материалов.

7. Подвесные потолки не допускается предусматривать в помещениях категорий А и Б по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности.

Статья 142. Требования пожарной безопасности к электротехнической продукции

1. Электротехническая продукция не должна быть источником зажигания и должна исключать распространение горения за ее пределы.

2. Требования пожарной безопасности к электротехнической продукции устанавливаются исходя из ее конструктивных особенностей и области применения. Электротехническая продукция должна применяться в соответствии с технической документацией, определяющей ее безопасную эксплуатацию.

3. Элементы конструкции, используемые в электротехнической продукции, должны быть стойкими к воздействию пламени, накаленных элементов, электрической дуги, нагреву в контактных соединениях и токопроводящих мостиков.

4. Электротехническая продукция должна быть стойкой к возникновению и распространению горения при аварийных режимах работы (коротком замыкании, перегрузках).

5. Степень защиты оболочки электротехнической продукции от распространения горения за пределы оболочки должна определяться областью применения продукции.

6. Аппараты защиты должны отключать участок электрической цепи от источника электрической энергии при возникновении аварийных режимов работы до возникновения загорания.

Из всего этого получается если за потолком есть провода то они поддерживают горение или могут загореться!!!

СП 05_13130_2009.rar

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 месяц спустя...

Из всего этого получается если за потолком есть провода то они поддерживают горение или могут загореться!!!

Совсем не обязательно, что все провода поддерживают горение. Сейчас применяется достаточное количество кабельной продукции с префиксом "нг" в обозначении. Это негорючие и самозатухающие кабеля. В общем, нужно рассчитывать пожарную нагрузку запотолочного пространства в каждом конкретном случае. Если невозможно, то лучше ставить запотолочники согласно нормам.

Кстати, выше было сказано, что инспектор сначала смотрит в проект, а потом делает выводы - имеются ли нарушения в системе пожарной сигнализации. Так делает дебил в форме, а не инспектор. Инспектор в своей деятельности руководствуется только ППБ, НПБ, СП и внутренними приказами по линии МЧС. Всё! А проект он смотрит на его соответствие требованиям этих документов. Поскольку с этого года все обекты в области пожарной безопсности должны соответствовать НСИС (2) -38(июнь 2009г.), даже если АУПС и СОУЭ были исполнены год назад(до 01.02.2009г.), но не соответствуют требованиям документов из этого сборника, инспектор уже в праве выдать предписание на устранение несоответствий, а при неисполнении оного применить санкции согласно законодательству(не сам, через суд).

Всё пройдет в этом мире: и слава, и богатство. И если ты вовремя не поделишься своим достоянием с другом, после твоей смерти оно достанется врагу.(с)Омар Хайям

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • @Gomerchik а вы контролировали как меняется уровень сигнала на А1 ардуины?
    • Спасибо за совет. Автором данного проекта я не являюсь, мне нужно было воссоздать уличный датчик для метеостанции взамен пропавшего(( Из разного найденного в интернете этот проект работает с моей станцией Орегон (спасибо автору). В понедельник попробую последовать Вашему совету. Но все равно куча непоняток  как блин это работает)) Если дело в неправильной отправки команды, то как на это влияет подключение датчика температуры? Если совсем не подключать таймер, то передача идет один раз (как и прописано в программе), станция принимает и отображает, но минут через сколько-то естественно станция уже ни чего не показывает, но с таймером питание полностью не пропадает с ардуинки, но передача сигнала каким-то образом работает по таймеру.  В моем понимании данная команда подается один раз потому, что таймер должен отключать питание МК после передачи сигнала и каждые 43 сек снова подавать питание (так того требует станция).  Ардуино передает показания температуры отключается полностью и 43 секунды мк не работает.  Сейчас у меня питание пока сделано на подпитке от солнечной батареи, но пару пасмурных дней и аккумулятор съедается до отключения(
    • thickman Так и сделаю. Вытащу из бу БП.  Буду знать, как отличить. Благодарю. Заменил транзисторы на IRFB20N50K. Картина стала, совсем другой.  Похоже трудность не в драйвере, на момент подвозбуда, переходные процессы, в нем, завершены. Увеличил затворные резисторы до 50ом, стало немного лучше.  Не понятно, почему верхний ключ греется несколько сильнее. Возможно, стоит посмотреть ток в коллекторе.  Снабберные емкости временно удалил, изменений не произошло.  Замена ТГР на другой, на кольце MSTN-16A-TH, так же, результата не принесла.   irfb20n50k.pdf
    • А что нить из ассортимента активных щупов производства СССР..))
    • Типа такого: https://aliexpress.ru/item/2044864227.html?sku_id=58855020183
    • поняли неправильно. У ТЛ494 никакой защиты нет, усилители ошибки не защита, они не должны приводить к ложным импульсам. Причем тут "микруха" ?  надо нагружать ВСЁ. До сих пор вообще непонятно о каком ИИП идет речь и сколько у него каналов. Бесполезно схему рисовать? - Помогать так бесполезно. Картина кривая по самое "немогу" продолжаются картинки, снятые через ногу и без цены деления.
×
×
  • Создать...