Чем обоснуется установка пожарных извещателей за потолком. В правилах записано что должно быть 3 и более групп проводов.

Каких проводов - силовых электрических, или вообще проводов? На каком расстоянии? В каком количестве? То есть если там три провода, один на освещение, второй на розетки, и третий на вентиляцию, тогда там должен быть датчик.

А если 15 проводов на освещение и 6 на розетки, то датчик уже не нужен.

Скажите что проверяет пожарный инспектор?

Спасибо за ответы

Share this post


Link to post
Share on other sites

Установка обосновывается тем, что за потолочным пространством могут находится провода и прочие коммуникации являющиеся потенциально опасными по части возгорания, поэтому и устанавливают датчик. Причем колличество датчиков зависит от площади этого пространства.Хотя по опыту работы скажу что установка датчиков за потолком видел не всегда, где то стоят а гдето нет только сплинкера.Проверяет что должно быть установлено согласно проекта, а уж потом доколебется и до столба , если захочет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Установка обосновывается тем, что за потолочным пространством могут находится провода и прочие коммуникации являющиеся потенциально опасными по части возгорания, поэтому и устанавливают датчик. Причем колличество датчиков зависит от площади этого пространства.Хотя по опыту работы скажу что установка датчиков за потолком видел не всегда, где то стоят а гдето нет только сплинкера.Проверяет что должно быть установлено согласно проекта, а уж потом доколебется и до столба , если захочет.

Спасибо за ответ. Ну проект, сами знаете, рисуется прямо на объекте. Просто начальник дал задание поставить за потолочные датчики где нужно. А где нужно - хрен поймешь.

Везде за потолком куча кабелей.

Получается везде нужно. Мне кажется что слаботочные кабеля не нужно защищать.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Руководство для разработчика приложений на базе STM32WB55

Представив двухъядерные беспроводные микроконтроллеры STM32WB для IoT-приложений, компания STMicroelectronics предлагает разработчикам экосистему, включающую в себя отладочные платы, примеры кода для микроконтроллера, готовое ПО всех уровней и большой массив документации.

Читать статью

Везде понятие растяжимое, есь соответствующие норматывы и документы и т.д., даже в инструкции для каждого датчика есть данные на какую площадь он расчитан, и на какое расстояние их нужно монтировать и сколько штук для примера посмотрите здесь http://www.signal-gsm.ru/index.php?page=pozharnii-datchik информация совпадает со многими инструкциями. Вот вам в помощь подборка в поиске http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C&lr=10951 там много информации, думаю нароете что нужно.А вот здесь очень конкретно и с нормативными документами http://articles.security-bridge.com/articles/13/12272/

Edited by MAVr 34

Share this post


Link to post
Share on other sites

За фальш потолок требуется установка в зависимости от обьема кабелей и коммуникаций как силовых, так и слаботочных От ввг до utp за потолком из Поливимнил хлорида , провода кабели гофротрубы итп все что может гороть выделяя дым и едкие субстанции , там существует спец формула для определения нужен или нет там датчик!

Share this post


Link to post
Share on other sites
                     

Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower

В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.

Подробнее

Если на подвесном потолке установлены дымовые извещатели с возможностью контроля запотолочного пространства (ИП212-41М rev.1. ..., ИП212-45 rev. 1. ...- 2.011 и подобные; более поздние версии такой функции не имеют), то при высоте запотолочного пространства до 400мм(хотя тех. данные завода изготовителя для этих извещателей указывают высоту до 900мм) дополнительные запотолочные извещатели не устанавливаются вне зависимости от пожарной нагрузки запотолочного пространства.

Достаточно на этих извещателях снять заглушки щелевых каналов на тыльной стороне.

Неадресные извещатели, контролирующие запотолочное пространство должны включаться в отдельный щлейф пожарной сигнализации, допустимо включение запотолочного извещателя над основным извещателем, устанавливаемым на подвесном потолке, но при этом запотолочный извещатель должен иметь выносной световой индикатор(включается между 4-й ногой извещателя и "+ШС"). Подключение запотолочного извещателя должно быть таково, чтобы ППК мог контролировать наличие этого извещателя и исправность основного шлейфа и бокового ответвления; общее количество извещателей в одном шлейфе не должно быть более 20-ти.

Share this post


Link to post
Share on other sites

от 3-х литров ПВХ изоляции требуется ставить дымовые датчики от 7 литров требуется устанавливать системы пожаротушения спринклера да кака правильно сказали что надо выводить в отдельный шлейф на 1 пространство

Share this post


Link to post
Share on other sites

НПБ 88-01

12.23. Пожарные извещатели, установленные под фальшполом, над фальшпотолком, должны быть адресными либо подключены к самостоятельным шлейфам пожарной сигнализации, и должна быть обеспечена возможность определения их места расположения. Конструкция перекрытий фальшпола и фальшпотолка должна обеспечивать доступ к пожарным извещателям для их обслуживания.

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Статья 137.

6. В пространстве над подвесными потолками не допускается предусматривать размещение каналов и трубопроводов для транспортирования горючих газов, пылевоздушных смесей, жидких и твердых материалов.

7. Подвесные потолки не допускается предусматривать в помещениях категорий А и Б по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности.

Статья 142. Требования пожарной безопасности к электротехнической продукции

1. Электротехническая продукция не должна быть источником зажигания и должна исключать распространение горения за ее пределы.

2. Требования пожарной безопасности к электротехнической продукции устанавливаются исходя из ее конструктивных особенностей и области применения. Электротехническая продукция должна применяться в соответствии с технической документацией, определяющей ее безопасную эксплуатацию.

3. Элементы конструкции, используемые в электротехнической продукции, должны быть стойкими к воздействию пламени, накаленных элементов, электрической дуги, нагреву в контактных соединениях и токопроводящих мостиков.

4. Электротехническая продукция должна быть стойкой к возникновению и распространению горения при аварийных режимах работы (коротком замыкании, перегрузках).

5. Степень защиты оболочки электротехнической продукции от распространения горения за пределы оболочки должна определяться областью применения продукции.

6. Аппараты защиты должны отключать участок электрической цепи от источника электрической энергии при возникновении аварийных режимов работы до возникновения загорания.

Из всего этого получается если за потолком есть провода то они поддерживают горение или могут загореться!!!

СП 05_13130_2009.rar

Share this post


Link to post
Share on other sites

Из всего этого получается если за потолком есть провода то они поддерживают горение или могут загореться!!!

Совсем не обязательно, что все провода поддерживают горение. Сейчас применяется достаточное количество кабельной продукции с префиксом "нг" в обозначении. Это негорючие и самозатухающие кабеля. В общем, нужно рассчитывать пожарную нагрузку запотолочного пространства в каждом конкретном случае. Если невозможно, то лучше ставить запотолочники согласно нормам.

Кстати, выше было сказано, что инспектор сначала смотрит в проект, а потом делает выводы - имеются ли нарушения в системе пожарной сигнализации. Так делает дебил в форме, а не инспектор. Инспектор в своей деятельности руководствуется только ППБ, НПБ, СП и внутренними приказами по линии МЧС. Всё! А проект он смотрит на его соответствие требованиям этих документов. Поскольку с этого года все обекты в области пожарной безопсности должны соответствовать НСИС (2) -38(июнь 2009г.), даже если АУПС и СОУЭ были исполнены год назад(до 01.02.2009г.), но не соответствуют требованиям документов из этого сборника, инспектор уже в праве выдать предписание на устранение несоответствий, а при неисполнении оного применить санкции согласно законодательству(не сам, через суд).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...