Доброе Всем время суток!

Вопрос: как добавить новый материал в  Powder_Materials?
Шо тама за параметры таки?


Интересен -17 (Синее кольцо с жёлтой полосой)

Изменено пользователем Евгений - Саратов
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

сам ты не сможешь добавить.

Мудрость приходит вместе с импотенцией...

Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, Starichok сказал:

сам ты не сможешь добавить.

Если создам файл в этой папке и внесу соответствующие параметры, Ваша прога его не подгрузит?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650

Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. 

Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

ну, если по аналогии с другими файлами сможешь составить ВСЕ данные материала, то подгрузит.

программа ищет ВСЕ файлы в этой папке.

Мудрость приходит вместе с импотенцией...

Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. 

Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке.

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

14 часа назад, Starichok сказал:

ну, если по аналогии с другими файлами сможешь составить ВСЕ данные материала, то подгрузит.

программа ищет ВСЕ файлы в этой папке.

так что это за параметры и где их брать?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера  EVE в Компэл

Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.

Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

параметры брать в документации производителя.

1. зависимость проницаемости от величины магнитного поля.

2. начальная проницаемость.

3. коэффициента расчета частотных потерь.

Мудрость приходит вместе с импотенцией...

Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 01.08.2010 в 15:12, Starichok сказал:

спрашивайте

Расскажите пожалуйста как правильно заполнить "питание" во входных данных. Например, выпрямленное напряжение после диодного моста, 310 В, раскачивается полумостом, что я должен выбрать DC или AC и как рассчитать  мин и макс, 310 это же номинальное?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

встречный вопрос: а выпрямленное напряжение каким является DC или AC?

Мудрость приходит вместе с импотенцией...

Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

14 часа назад, Starichok сказал:

а выпрямленное напряжение каким является DC или AC?

DC, смущает что трансформатор работает же от переменного и это DC раскачивается в моем случае полумостом, а это уже переменное, блин, объясните лучше, к чему эти наводящие вопросы

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

а каким боком напряжение на трансформаторе относится к питающему напряжению?

 

Мудрость приходит вместе с импотенцией...

Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

4 часа назад, Igor Chamin сказал:

DC, смущает что трансформатор работает же от переменного и это DC раскачивается в моем случае полумостом, а это уже переменное, блин, объясните лучше, 

Там от амплитудного значения напряжения рассчёт тр-ра, скважность задаёт TRMS значение напряжения на входе или выходе тр-ра

Изменено пользователем blak566
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, Starichok сказал:

а каким боком напряжение на трансформаторе относится к питающему напряжению?

Спасибо за развернутый ответ и пояснения. на вопрос вопросом отвечать это умничать, не более.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Среднее амплитудное значение напряжения в сети 310 воль , средне квадратичное (действующие) напряжение 220 вольт.
В соответствии с ГОСТ`ом предельно допустимое отклонение 10% в обе стороны, следовательно амплитуда напряжения может находится в пределах 279 - 341 вольта.
С учётом того что на стандарт, особенно в каком нибудь селе Гадюкино, все "болт" положить хотели, то амплитуда может быть от 130 до 375 вольт, а то и до 90 вольт падать.

Предположим что в сети правильная синусоида (такого не бывает!) то средне квадратичное значение вычисляется по формуле:

rms_u.png.5784bb7a90b4fca7c7b640ee4d6eaa6d.png

или в приближении для простоты расчёта

rms_sin2.png.9c0b712e45053594eb5c170b64b1b47c.png

 

После диодного моста и накопительного конденсатора будет постоянное (для простоты расчётов) напряжение равное амплитудному значению напряжения до диодного моста.

DC -  постоянный ток,
AC - переменный ток.

 

Надеюсь - доступно объяснил?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 Igor Chamin, и вообще прежде чем лезть пальцами в розетку, прочитай учебник по ОТЭЦ.
А то тебя убьёт нахрен, а людям здесь грех на душу!!!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

22 часа назад, Igor Chamin сказал:

на вопрос вопросом отвечать это умничать, не более.

своими вопросами я надеялся, что ты заставишь работать свой мозг по его прямому назначению, а не только для управления ртом для поглощения пищи...

жаль, мои надежды не оправдались...

Мудрость приходит вместе с импотенцией...

Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Здравствуйте, помогите разобраться новичку в обратноходовом преобразователе.

Собрал преобразователь на UC3845, но с расчетом трансформатора проблема.

Подскажите, правильно ли рассчитал параметры обмоток?

Частота: 32Khz, заполнение 0.48

Транзистор IRFB3607PBF: 75 вольт, 80 A. Rds 0.009

Пробовал рассчитать прямым и обратным способом. 

Но почему то кардинально отличаются количество вторичной обмотоки. 45 и 148  витков соответственно.

Насколько я понимаю, это из-за отраженного напряжения

Но, если у меня транзистор на 75 вольт, а на снаббере конденсатор на 250 вольт, есть ли разница между 44.4 и 13.5 вольтами отраженного напряжения?

Спасибо за ответы.

5c2d078b61429_.thumb.png.de854d48a398f1699e8858f56e3bbf3c.png

5c2d08512df16_.thumb.jpg.1f48ca4f45d2d9f8c71ce461242a7ab0.jpg

 

Изменено пользователем boboor
не правильно вставил одну из картинок
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

9 часов назад, boboor сказал:

Но почему то кардинально отличаются количество вторичной обмотоки

в обратном расчете число витков задаешь ты САМ, а не программа вычисляет.

поэтому про "почему" ты должен не у нас спрашивать, а сам рассказать, почему ты так сделал.

Мудрость приходит вместе с импотенцией...

Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

13 часа назад, Starichok сказал:

в обратном расчете число витков задаешь ты САМ, а не программа вычисляет.

поэтому про "почему" ты должен не у нас спрашивать, а сам рассказать, почему ты так сделал.

Тогда последний вопрос. Если можно  чуть подробнее.

Отраженное напряжение и выброс напряжения от LS как учитывать? От чего зависят эти параметры? От Максимального напряжения ключа и от RC-клампера?

 

Да, и касаемо верхнего поста, то тут стоял вопрос: Подскажите, правильно ли рассчитал параметры обмоток?

и

Насколько я понимаю, это из-за отраженного напряжения

Но, если у меня транзистор на 75 вольт, а на снаббере конденсатор на 250 вольт, есть ли разница между 44.4 и 13.5 вольтами отраженного напряжения?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

при чем тут напряжение конденсатора? можешь конденсатор взять хоть на 1000 Вольт, все равно транзистор определяет максимальное напряжение при выбросе.

а ты сам по расчетам не видишь разницу?

читай литературу по преобразователям и изучай их работу.

а проводить здесь ликбез у меня нет возможности.

Мудрость приходит вместе с импотенцией...

Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 28.12.2018 в 22:31, Евгений - Саратов сказал:

Надеюсь - доступно объяснил?

А вы вопрос мой читали? 

В 29.12.2018 в 14:18, Starichok сказал:

воими вопросами я надеялся, что ты заставишь работать свой мозг по его прямому назначению, а не только для управления ртом для поглощения пищи...

Это и есть умничать, лучше ссылки какие то дать на какой то материал (статью) где я могу найти ответ (не учебник). Если бы я понимал и мог сам понять зачем в программе DC или AC я бы не спрашивал.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, Igor Chamin сказал:

А вы вопрос мой читали?

Читал...
Как ты вопрос задал, так я на него и ответил.

Особенно понравилось:

В 27.12.2018 в 13:44, Igor Chamin сказал:

выпрямленное напряжение после диодного моста, 310 В, раскачивается полумостом

ты диод на руках покачай, может транзистором станет. :D
А вот диодный мост (полумост) нечего раскачать не может.

 

Ещё раз говорю: - прочитай любой из учебников по ОТЭЦ (он же ТОЭ) и поймёшь ответ.

ОТЭЦ - основы теории электроцепей
ТОЭ - теоретические основы электротехники

2 часа назад, Igor Chamin сказал:

лучше ссылки какие то дать на какой то материал (статью) где я могу найти ответ (не учебник)

Без элементарных знаний законов Ома и Кирхгофа, переходных процессов, и понятий переменный/постоянный ток (описаны в учебниках по ТОЭ) нихрена нечего не поймёшь не в одной статье. Мало того, ещё и убьёт или покалечит тебя...

p.s.
Если ты считаешь что этот учебник слишком сложный и не понятный, загляни в учебник "Динамика СВЧ"...
Хотя там, т.к. ты полез в ИИП, для тебя будет полезен раздел описывающий "скин эффект".

Изменено пользователем Евгений - Саратов
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Уважаемый Starichok!

Вопрос: Вы случаем не планируете дописать свои проги так чтобы считались ещё и тепловые потери на транзисторах и диодах?
Ну и уж совсем было бы идеально если бы считалась рекомендуемая площадь радиаторов для них, даже без графиков распределения тепла и учёта геометрии.

p.s.
Да знаю - наглость второё счастье.
Губозакатин принимаю периодически, не помогает. :rolleyes:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ничего я дописывать не планирую.

 и вообще, дальнейшего развития программ больше не будет!

и да, я там в оболочку заложил кнопки для SEPIC, но так и не написал программы для нее. и похоже, что уже не напишу...

Мудрость приходит вместе с импотенцией...

Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

×
×
  • Создать...