Racheev73 Опубликовано 9 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2022 Спасибо большое. Завтра попробую. Подать 24В и посмотрю будет греться или нет. Заменю его на 139 если что. Но почему он уходит в режим стабелизации тока сразу после включения? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 9 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2022 7 минут назад, fog16 сказал: ТПП289(90Вт) - не хватит мощности для желаемых параметров? Для всех заявленных максимальных одновременно - нет. А до 30 В снимать 3А вполне получится. Выше 30 В допустимый максимальный ток придётся уменьшать (помнить, что больше нельзя). До не более 2,25 А при 40 В. 10 минут назад, fog16 сказал: коммутацию обмоток - делать простым переключателем? Вполне. Только переключатель должен быть расчитан на такой максимальный ток. Не любой галетник годится. 11 минут назад, fog16 сказал: Какой вариант схемы посоветуете Любой, который показался вам более понятным. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
ALex_68 Опубликовано 9 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2022 (изменено) @fog16 16у2 собирайте. С этим трансформатором при 40В на выходе до 2А можно получить на выходе. Можно и коммутатор на 1-2 секции сделать... Изменено 9 августа, 2022 пользователем ALex_68 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
fog16 Опубликовано 9 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2022 (изменено) 2 часа назад, Lexter сказал: Для всех заявленных максимальных одновременно - нет. А до 30 В снимать 3А вполне получится. Выше 30 В допустимый максимальный ток придётся уменьшать (помнить, что больше нельзя). До не более 2,25 А при 40 В. Вполне. Только переключатель должен быть расчитан на такой максимальный ток. Не любой галетник годится. Любой, который показался вам более понятным. Спасибо большое. Пойду посмотрю схемы версий...а нет ли где архива всех версий? 1 час назад, ALex_68 сказал: @fog16 16у2 собирайте. С этим трансформатором при 40В на выходе до 2А можно получить на выходе. Можно и коммутатор на 1-2 секции сделать... Спасибо. Коммутатор на реле? Изменено 9 августа, 2022 пользователем fog16 -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
ALex_68 Опубликовано 9 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2022 @fog16 На реле, по идее. Работают нормально. Единственная проблема для всех переключалок - это экзотические режимы, когда напряжение пляшет. Типа режим ограничения тока с постоянно и часто меняющейся нагрузкой. На форуме вольтдобавки выкладывали на тиристорах. От kotosob схема кривая изначально, надо в порядок приводить. От boris_ka не смотрел сильно, там трансформатор со средней точкой, меня это не устраивало изначально. Со временем, может сковыряю и вольтдобавку. Понравится работа - выложу. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
LazyEd Опубликовано 10 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2022 У ТПП289 обмотки 2х5, 2х10 и 2х20 вольт. Просится перебор обмоток тремя реле в двоичном коде. А можно и без реле, полевиками обойтись. Вот так, например 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Axx Опубликовано 10 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2022 Может у кого то есть компактная печатка? Можно на смд 16v2 версия 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALex_68 Опубликовано 10 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2022 @LazyEd Вы тогда еще забыли, что надо как минимум схему запитать. С переключалкой это делать придется отдельно. Показометр, возможно кулер (если охлаждение принудительное). Их придется питать отдельно... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALex_68 Опубликовано 10 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2022 Кулер - это вообще помехо излучатель нормальный, его точно надо отдельно от всего... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 10 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2022 6 часов назад, LazyEd сказал: У ТПП289 обмотки 2х5, 2х10 и 2х20 вольт. Просится перебор обмоток Тогда надо забыть о "хотелке" до 3 А. У ТПП289 максимальный ток одной обмотки всего 1,29 А. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Racheev73 Опубликовано 10 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2022 Заменил LM подал 38В. Толку 0. Изменения синим помети. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 10 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2022 35 минут назад, Racheev73 сказал: Толку 0 R11 уменьшить раза в два для проверки 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LazyEd Опубликовано 10 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2022 @Racheev73 , я так понял, что чудеса начались после установки в корпус и замене выходного тр-ра. А сейчас тоже в корпусе? При монтаже всякое случается... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sem2012 Опубликовано 10 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2022 Я бы пока и VD3 не стал подключать. 1 Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Racheev73 Опубликовано 10 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2022 Да сейчас в корпусе. Транзистор здесь не причём. За VD3 спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALex_68 Опубликовано 10 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2022 Во первых. У вас у стабилизатора 12В почти вольт разбежки. Откуда? Проверьте работу стабилизатора, отключивсхему от схемы и нагрузив резистором. Например на токе 20мА и 40мА. Напряжение меняться не должно. Откуда у вас на 6 ноге 2В? Естественно, ОУ закрывает выход. У вас же на выходе токового ОУ напряжение 0. Ищите козу, которая приводит на 6 ногу ОУ 2В. На 6 ноге ОУ напряжение должно быть в пределах 0-0,5В, и то если мерять относительно 11 ноги. Зависит от падения на шунте, которое зависит от величины тока. Чтобы на 0,33 омах упало 2В, надо ток в 6А. Если мерять относительно земли, там всегда будет 0, 6 вывод то к замле подключен... По этому на 6 ноге или коза, или у бп ток 6А... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 10 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2022 34 минуты назад, ALex_68 сказал: На 6 ноге ОУ напряжение должно быть в пределах 0-0,5В И правда, откуда там 2В?S1 точно разомкнут? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALex_68 Опубликовано 10 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2022 Как я понял, когда замкнут с1, там вообще 3,5В 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Racheev73 Опубликовано 11 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2022 (изменено) Да всё верно 3.5В при замкнутом с1. При всех отпаянных элементах на 6 выводе 1.4В. Она труп? конденсатор с10 200 не смог померить но он не должен сильно влиять на вывод 6 и налисия 2В (показывает обрыв). Стабелизатор на 12В. при наргузке 20 мА (схема отключена)12.34В без нагрузки тоже 12.34В. Изменено 11 августа, 2022 пользователем Racheev73 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALex_68 Опубликовано 11 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2022 24 минуты назад, Racheev73 сказал: При всех отпаянных элементах на 6 выводе 1.4В. Она труп? Если стоит на колодке, достаньте и посмотрите, сколько там без нее. R23 лучше поставить меньше, 5-10к. Если ОУ запаян, я бы аккуратно выпаял и поставил колодку. 26 минут назад, Racheev73 сказал: Стабелизатор на 12В Пойдет 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 11 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2022 3 минуты назад, ALex_68 сказал: колодку Панельку, хотите сказать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Racheev73 Опубликовано 11 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2022 что то было с 6 ножкой. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fog16 Опубликовано 11 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2022 В 10.08.2022 в 02:32, ALex_68 сказал: @fog16 На реле, по идее. Работают нормально. Единственная проблема для всех переключалок - это экзотические режимы, когда напряжение пляшет. Типа режим ограничения тока с постоянно и часто меняющейся нагрузкой. На форуме вольтдобавки выкладывали на тиристорах. От kotosob схема кривая изначально, надо в порядок приводить. От boris_ka не смотрел сильно, там трансформатор со средней точкой, меня это не устраивало изначально. Со временем, может сковыряю и вольтдобавку. Понравится работа - выложу. Жду с нетерпением. Спасибо, что предупредили про кривые схемы. А то бы щас насобиралбы тут)) Для начала попробую найти галетник на 2,5-3А. Хотя что-то мне подсказывает - не найду)) Нет ли проверенных схем коммутатора на реле? В 10.08.2022 в 07:20, LazyEd сказал: У ТПП289 обмотки 2х5, 2х10 и 2х20 вольт. Просится перебор обмоток тремя реле в двоичном коде. А можно и без реле, полевиками обойтись. Вот так, например Скажите а кто будет руководить полевиками? И может все-таки на реле?)) На ТПП289 при таком подключении мне больше 1,25А не набрать, хотелось бы хотя бы 2,5А -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 11 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2022 20 минут назад, fog16 сказал: галетник на 2,5-3А. Хотя что-то мне подсказывает - не найду От электроплит 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fog16 Опубликовано 11 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2022 (изменено) В 10.08.2022 в 11:38, ALex_68 сказал: Кулер - это вообще помехо излучатель нормальный, его точно надо отдельно от всего... У меня есть маленький трансформатор ТПП214 -вторичка 2 обмотки по 6,3В/0,147А 2 обмотки по 4В/0,147А Не хватит? 7 минут назад, vg155 сказал: От электроплит Вы серьезно? Какого же оно размера? Снимаю вопрос, у меня газовая плита и я забыл что электрические то же переключаются))) Изменено 11 августа, 2022 пользователем fog16 -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рекомендуемые сообщения
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.